2016年2月份裝修黃道吉日有2月7日、14日 陽曆2016年02月07日 農曆01月(小)08日 星期五 水瓶座 沖兔(癸卯)煞東 陽曆2016年02月14日 農曆01月(小)15日 星期五 水瓶座 沖狗(庚戍)煞南
-
水電驗收要注意的有: 1、要看水電路改造的安全性,電線接頭是否牢固、是否有裸露、 開關 有無打火現象;水管錨固是否牢固。 2、要看合理性,是否有不合理的環繞情況; 3、要看功能性,燈具 開關 是否靈動有效, 插座 是否有電,是否符合左零右火、上線接地的要求。電話線、寬頻網、電視同軸電纜是否通暢。 4、要看美觀性,安裝是否平整,同一室內是否在同一水平面。 5、還要做閉水試驗。
-
在裝修中電路改造驗收注意以下幾個方面: 1、電線沒有套絕緣管 在施工時將電線直接埋到牆內,導線沒有用絕緣管套好,電線接頭直接裸露在外。 存在隱患:這樣非常不安全,入住後可能會因為某種原因,比如電線老化而導致電線破損造成電線短路;同時,一旦出現電線斷掉的情況根本無法換線,只有砸牆敲地。 規範操作:電線鋪設必須在外面加上絕緣套管,同時電路接頭不要裸露在外面,應該安裝線上盒內,分線盒之間不允許有接頭。 2、強弱電放置一起 典型的偷工減料。把強電如照明電線和弱電如電話線、網路線放在一個管內或盒內,少鋪一根管,省時省力。 存在隱患:打電話、上網時會有干擾。同時一根管內穿線過多也有發生火災的危險。 規範操作:強弱電應分開走線,嚴禁強弱電共用一管和一個底盒。 3、長度不夠無連接配件 因絕緣管長度不夠,此處恰好為一轉彎,不放置連接配件,在與接線盒交接處露出一節。 存在隱患:入住長時間後可能會因為線路老化而造成漏電。 規範操作:在管口和接線盒之間應該有東西連接。 4、重複佈線 大量重複佈線,多用材料,浪費業主的財力物力。 存在隱患:一旦線路出現問題,在有如“天羅地網”的佈局中很難檢測。 規範操作:周密安排,在不超過管的容量40%的情況下,同一走向的線可穿在一根管內。但必須把強弱電分離。 5、線管被後續工程損壞 典型的野蠻施工。管線鋪好後又在地上開槽,結果打穿已鋪好的管線。 存在隱患:入住後可能才會發現家中某個房間沒有電,只能把家中所有的線一根根檢測,重新穿線。 規範操作:在鋪好管線的地方不能再次施工。 如果已損壞,在換線時嚴禁中途接線。電路負荷較大時,穿線管內電線的接頭處容易打火花而發生火災。 6、膩子當水泥用 典型的粗製濫造。有不少的工地上,施工隊的錯誤是明知故犯的,橫向開槽不說,線管佈線完成後,竟用膩子粉當做水泥用。 存在隱患:裝修時橫向開槽破壞了整樓體的承重,原設計的抗震能力降低。 規範操作:用於封堵線槽的水泥,必須與原有結構的水泥配比一致,以確保其強度。 7、電線不分色 所有的線用了一種顏色,貪圖省工。 存在隱患:一旦線路出現問題,再次檢測分不清線。 規範操作:底盒接線包線布用不同標誌的包紮。火線用紅色線及紅色包布,零線用藍、綠、黑色,應用同種顏色包線布包紮,接地線應用黃、綠、藍線。贊同3| 評論
-
設計師與業主對裝修方案及裝修預算沒有異議,即進入正式裝修階段 1 .進場,拆牆,砌牆。 2.衛生間,廚房地面做24小時閉水試驗(需開發商完成此任務)。 3.鑿線槽,水電改造並驗收。 4.封埋線槽隱蔽水電改造工程,閉水實驗無滲漏開始做防水工程。 5.衛生間,廚房貼牆面磁磚。 6.木工進場,吊天花,石膏角線。 7.包門套,窗套。製作木櫃框架。 8.同步製作各種木門,造型門及平壓。 9.木制面板刷防塵漆(清油)。 10.窗臺大理石檯面找平鋪設。 11.木飾面板粘貼,線條製作並精細安裝。 12.牆面基層處理,打磨,找平。 13.家什,門邊接縫處粘貼不乾膠(保護邊)。 14.牆面油ICI最少三遍。 15.家私油漆進場,補釘眼,油漆。 16.處理邊角,鋪設地磚,實木或複合木地板,防水大理石條,踢腳線。 17.燈具,潔具,把手,門鎖安裝調試。 18.清理衛生,地磚補縫,撤場。 19.裝修公司內部初步驗收。 20.三方預約時間正式驗收,交付業主。