網友回答
 最佳答案 請教下玻璃鋼電纜橋架是要接地的哦。玻璃鋼電纜橋架是用新材料“複合環氧樹脂”,在特別的環境下製造出來的.這類橋架防腐性能是極好的,機械強度很高,防火性能不是一般的強,抗老化性能強也獨樹一幟,造型美麗大方,安裝極其方便,綜合性能遠遠優於其它橋架製品。玻璃鋼電纜橋架最適合在腐蝕性環境,大跨距,重載荷條件下使用。
2016年12月16日 00:00

1、玻璃鋼電纜橋架系統應具有可靠的電氣連接並接地(只對金屬橋架)。2、當允許利用電纜橋架系統構成接地幹線回路時應符合下列要求。橋架端部之間連接電阻應不大於0.00033歐姆,接地孔應清除絕緣塗層。在1KV及以下中性點直接接地系統中,受電設備的接地與系統中性線接地相連。裝有處動切斷供電裝軒時,橋架的級長方向金屬橫截面積應不小於規定值。3、沿橋架全長另敷設接地幹線時,每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地幹線可靠連接。4、對於振動場所,在接地部位的連接處應裝置彈簧圈。

2016年12月16日 00:00

(一)作業條件1、技術準備:審閱設計圖紙,現場勘查電氣設備的安裝位置和電纜橋架安裝的路由;電纜橋架途徑;建築結構類型;預埋件和預留孔洞的位置、尺寸。2、編制施工方案:根據閱圖和勘察記錄,選定電纜橋架在不同建築結構路段的安裝形式;根據合同工期和施工人員組成確定施工組織。確定施工方案時應遵循如下規定:(1)電纜橋架應盡可能在將築物、構築物(如牆柱梁、樓板等)上安裝。(2)電纜橋架的總平面佈置應做到距離最短有滿足施工安裝、電纜敷設的要求。(3)梯架或有孔託盤水準敷設時距地面高度不低於2.5m;線槽、無孔託盤局地高度不低於2.2m。但敷設在電氣專用房間(如配電室、電汽豎井、技術層)內除外。(4)橋架垂直敷設時,在距第1.8m以下部分應加金屬蓋保護,但敷設在電氣裝用房間內是可除外。(5)電纜橋架多層敷設時其層間距離一般為:①橋架上佈局頂板或其他障礙物不應小於0.3m。②電力電纜橋架間距不應小於0.3m。③控制電纜橋架間不應小於0.2m。④弱點及電纜橋架與電力電纜橋架間不應小於0.5m,如有遮罩蓋板可減至0.3m。(6)下列不同電壓不同用途的電纜除因條件限制只能安裝在同一橋架上並採用隔板隔開外,均不應敷設在同一橋架上。①1kv以上和1kv以下的電纜。②強電、弱點、控制電纜③應急照明燈和其他照明電纜④向一級負荷供電的雙路電源電纜(7)幾組電纜在同一高度敷設時,各相鄰電纜橋架間應考慮維護、檢修的需要,一般不宜小於0.6m。(8)電纜橋架水準敷設時,支承跨距一般為1.5-3m,垂直敷設時,固定點間距不大於2m。橋架彎曲半徑不小於300mm時,應在距彎曲段與直線段間合處300-600mm的直線段側設一個支撐,當彎曲半徑大於300mm時,還應在彎曲段中部增設一個支吊架。在進出箱、櫃和變形縫及丁字接頭的三端500mm內設支撐。(9)電纜橋架可採用脹管螺栓或預埋鐵件上焊接的方法固定。(10)纜橋架在穿過牆及樓板時,應採取防火隔離措施。(11)直線段鋼制電纜橋架超過30m,鋁合金或玻璃鋼制電纜橋架超過15m時,應有伸縮節,其連接宜採用伸縮連接板。電纜橋架跨越建築物伸縮縫處,應設置伸縮縫或伸縮板。(12)電纜橋架不宜敷設在腐蝕性氣體管道和熱力管道的上方及腐蝕性液體和管道下方,否則應採取防腐隔熱措施。(13)電纜敷設線上槽內,但在梯架或託盤(指完全封閉)內,不應直接敷設導線。(14)室內電纜託盤、梯架不應採用具有黃麻或其它易燃材料外護層的電纜,否則在室內及電纜溝、隧道、豎井內側有麻護層的電纜,應剝除麻護層,並對鎧裝加以防腐處理。(15)電纜在橋架內的填充率,電力電纜不應大於40﹪,控制電纜不應大於50﹪。(16)電纜或導線在橋架內不應由接頭,接頭應設置在接線箱內。3.現場條件(1)土建工程過程應全部結束且預留孔洞,預埋件符合設計要求,預埋件安裝牢固,強度合格。(2)橋架架設沿線範本等設施拆除完畢,場地清理乾淨,道路暢通。(3)室內電纜橋架的安裝已在管道及空調工程施工基本完畢後進行。如需交叉作業,既要做好電氣工程的成品保護,又要執行其它分項工程成品保護措施。(二)、材質要求1.根據設計要求的規格型號、現場勘察記錄和施工方案編制材料使用計畫,包括各種規格電纜橋架的直線段、彎通、橋架附件及支、吊架等。注意電纜橋架安裝所需的各種材料均需使用鍍鋅材料。2.根據設計要求和現場勘察記錄,編制電纜使用計畫,包括各種規格、型號的電力電纜、控制電纜等。3.電纜橋架的進貨檢驗(1)橋架產品包裝箱內應有裝箱清單、產品合格證和出廠檢驗報告,並按清單清點橋架或附件的規格和數量。(2)檢查橋架板材厚度應滿足下列要求:橋架寬度(㎜)允許最小厚度(㎜)<4001.5400~8002.0>8002.5(3)橋架外觀檢查測量外形尺寸與標稱型號規格是否一致。熱浸鍍鋅橋架鍍層表面應均勻、無毛刺、過燒、掛灰、傷痕、周部未鍍鋅(直徑2㎜以上)等缺陷,螺紋鍍層應光滑,螺栓擰入。電鍍鋅的鋅層表面應光滑均勻,無起皮、氣泡、花斑、劃痕等缺陷。噴塗應平整、光滑、均勻、不起皮、無氣泡水泡。橋架焊縫表面均勻,無漏焊、裂紋、夾渣、燒穿、弧坑等缺陷。橋架螺栓孔徑在螺杆直徑不大於M16時,可比螺杆直徑大2㎜。同一組內相鄰兩孔間距允許偏差±0.7㎜,任意兩孔間距允許偏差±1㎜。相鄰兩組的端孔間距允許偏差±1.2㎜。(4)檢驗工作完成後,將結果如實存檔。將收集的產品合格證和出廠檢驗報告整理後一併存檔。4.電線、電纜進貨檢驗(1)供應商應提供每個品種、每種規格電線、電纜的產品合格證和出廠檢測報告。(2)檢查電線、電纜規格型號是否符合設計要求,檢查截面尺寸,絕緣層是否和國家標準。(3)電纜外觀應無扭曲、損壞及漏電現象。(4)對1KV以下電纜,用1KV搖表測線間及對地的絕緣電阻應不低於10mΩ。(5)見楊哦年工作完成後,將結果如實存檔,將收集的產品合格證和出廠檢驗報告整理後一併存檔。(三)、工器具1.電工工具、電錘、電鑽、卷尺、粉絲袋。2.流動配電箱、移動電纜盤、經緯儀、水平儀、絕緣表、萬用表、高凳、梯子、電焊機等。3.接地(接零)電纜橋架保護接地(接零)線敷設正確,連接緊密牢固,接地(接零)線截面選用正確。接地(接零)線走向合理。二、品質要求(一)、主控專案1.金屬電纜橋架及其支架和引入或引出的金屬電纜導管必須接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必須符合下列規定:(1)金屬電纜橋架及其支架全長不應少於2處與接地(PE)或接零(PEN)幹線相連接;(2)非鍍鋅電纜橋架間連接板的兩端跨接銅芯接地線,接地線最小允許截面積不小於4㎜。(3)鍍鋅電纜橋架間連接板的兩端不跨接接地線,但連接板兩端不少於2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。2.電纜敷設嚴禁由絞擰、裝壓扁、護層斷裂和表面嚴重劃傷等缺陷。(二)一般項目1.電纜橋架安裝應符合下列要求:(1)直線段鋼制電纜橋架長度超過30m、鋁合金或玻璃鋼制電橋架長度超過15m設伸縮節;電纜橋架跨越建築物變形縫處設置補償裝置;(2)電纜橋架轉彎處的彎曲半徑,不小於橋架內電纜最小允許彎曲半徑,電纜最小雲彎曲半徑見下表:電纜最小允許彎曲半徑序號電纜種類最小允許彎曲半徑1無鉛包鋼鎧護套的橡皮絕緣電力電纜10D2有鋼鎧護套的橡皮絕緣電力電纜20D3聚氯乙烯絕緣電力電纜10D4交聯聚氯乙烯絕緣電力電纜15D5多芯控制電纜10D注:D為電纜直徑(3)當設計無要求時,電纜橋架水準安裝的支架間距為1.5~3m;垂直安裝的支架間距不大於2m;(4)橋架與支架間螺栓、橋架連接板螺栓固定緊固無遺漏,螺母位於橋架外側;當鋁合金橋架與鋼支架固定時,有相互間絕緣的防電化腐蝕措施;(5)電纜橋架敷設在易燃易爆氣體管道和熱力管道的下方,當設計無要求時,與管道的最小淨距,符合下表的規定:與管道的最小淨距(m)管道類別平行淨距交叉淨距一般工藝管道0.40.3易燃易爆氣體管道0.50.5熱力管道有保溫層0.50.3無保溫層1.00.5(6)敷設在豎井內和穿越不同防火區的橋架,,按設計要求位置,有防火隔堵措施;(7)支架與預埋件焊接固定時,焊縫飽滿;膨脹螺栓固定時,選用螺栓適配,連接堅固,防松零件齊全。2.橋架內電纜敷設應符合下列規定:(1)大於45°傾斜敷設的電纜每隔2m處設固定點;(2)電纜出入電纜溝、豎井、建築物、櫃(盤)、台處以及管子管口處等做密封處理;(3)電纜敷設排列整齊,水準敷設的電纜,首尾兩端、轉彎兩側即每隔5~10m處設固定點;敷設於垂直橋架內的電纜固定點間距.

2016年12月16日 00:00

玻璃鋼線槽價格如下:1、玻璃鋼電纜槽價格是90-1002、玻璃鋼橋架鋼線槽價格是15-203、玻璃鋼電纜橋架鋼線槽價格是20-40以上價格來源於網路,具體以購買時為主

 相關用戶問答
  • 玻璃鋼管玻璃鋼管道電纜保護管電纜電力穿線管50/80/100/15018元玻璃鋼電纜管電力電纜保護管玻璃鋼管200*8電纜管穿線管42元拉擠玻璃鋼電纜橋架玻璃鋼電纜保護管玻璃鋼電纜管箱26元像上面這些價格整合自網路,請自行核實,實際價格以實物為准‘‘

  • 你好,iPhone5S設置鬧鐘的方法如下:1.進入“時鐘”後,點擊螢幕下的“鬧鐘”即可查看或設置鬧鐘。2.點擊右上角的“+”以進行鬧鐘的添加。3.螢幕下方通過滾動輪盤設置鬧鐘的時間。4.在“重複”選項中可以設置鬧鐘的週期。5.在“聲音”選項中可以設置鬧鐘的響鈴方式。6.在“標籤”選項中可以給鬧鐘制定名稱。7.完全設置後點擊右上角的“存儲”即可。

  • 1衛生間防水層的處理,先做做地面防水層,塗層要均勻,厚度≥1.5mm。施工時注意死角,牆壁和地面之間、下水管和地面之間。牆壁做防水參照地面,四周側牆防水層高≥20cm,有浴缸的部位,防水層應該做到淋浴器能噴淋到的所有部位。當然四面牆的防水也可做到牆頂部,衛生間的屋頂能做防水更好。2衛生間防水檢驗,防水施工完畢後,要將衛生間的所有下水道堵住,在衛生間門口砌一道“矮牆”進行注水試驗,注水高度在10cm左右。24小時後檢查,若衛生間的四周牆面和地面沒有滲漏現象說明衛生間的防水品質很好。反之,要找出漏點,進行維修。望採納

  • 房地產抵押是在房屋所在地的縣或者區房屋和土地局辦理,您說的情況,應當是到房屋所在地的區房管局辦理,你可以看一下房產證,是房產證蓋章的單位負責辦理的。

  • 可以:1、吊蘭:多年生草本植物,線形,葉細長,似蘭花,花白色,其被譽為室內空氣的綠色淨化器,能吸收空氣中的甲醛,苯乙烯,一氧化碳等致癌物質。2、蘆薈:提到蘆薈,我們最先想到的可能就是蘆薈膠了。蘆薈能吸收甲醛,能吸附灰塵,屬多年生常綠草本植物,葉簇生,大而肥厚,其非常易於栽種,並且蘆薈它集食用、藥用、美容、觀賞於一身。3、文竹:攀緣植物,其釋放出的氣味有殺菌抑菌之力,有一定的藥用價值。可放置在客廳,書房,在淨化空氣的同時也為房間增添了不少書香氣息。4、富貴竹:適合放在臥室,屬於盆栽觀賞植物,如其名字,它象徵著“大吉大利”,富貴竹有金心富貴竹、銀心富貴竹、銀邊富貴竹、金邊富貴竹等。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示