水電改造如何開槽

網友回答
 最佳答案 水電改造各參考高度,電路照明開關1.2m-1.4m,床頭控制開關0.8m-1m,一般插座0.3m,壁掛電視1m,抽油煙機2.2m,熱水器1.8m,洗衣機1.3m,冰箱0.8m;水路各出水點:洗手盆、洗菜盆0.5m,淋浴1.05m,洗衣機1.2m,熱水器1.2m,拖把池0.8m,水箱,馬桶0.15m。 你說到的標準,這個一下也給你說不清,你最好還是請專業人事給你看一下,這樣也不用錢,然後你在自己做也樣也可以
2015年01月24日 00:00

牆上開槽不能橫向開,要豎開,更不能斜開。電線管可以下面走,水管要頂上走。線管電壓等級要注意,不要混竄。線管先安裝,牆面粉刷結束後,再穿線,這樣有利於今後改造線路。即節約材料,施工隊也會按照要求施工。

2015年01月22日 00:00

水電改造應按照標準開槽,否則會影響水管出水口的正確定位,導致龍頭或三角閥等無法安裝。 1.水管走向確認及用水設備定位: 客戶對裝修設計圖紙及房型結構來確定水管走向,水管走向可分為吊頂排列、牆槽排列,地面排列及明管安裝,選擇哪種方式與裝修對協商。 一般來說,水管開槽原則是“走頂不走地,走豎不走橫”,因為刨地地下有很多暗埋的管道和電線,萬一破壞了原來的地下管道將非常麻煩,而且走地的話,在後期裝修過程中,萬一電鑽破壞水管,影響安全。 水路走地不易發現,因為水是往低處流的,漏水的地方不一定先流出水,只有當水漏到樓下或水漫金山,才會發現漏水,但由於是暗管,也無法立刻找到漏水的地方,所以損失會相當大;走頂的話,廚房衛生間可以用鋁扣板吊頂遮住,在穿牆過玄關部分我們是沿著邊角走,可以用石膏線包上,不影響美觀。 當水管走頂引到衛生間時,遇到你需要出水的地方,開豎槽往下,到合適的高度預留好花灑、面盆、洗衣機等出水口。這樣做的好處是當裝修完工貼磚後,你可以根據出水口的位置判斷水管的走向。既所有的水管均在出水口垂直向上,從而避免水管不會有任何原因被破壞而且一但發生漏水,便於維修。

2015年01月22日 00:00

1*水電施工開槽必須彈線。 2*功能無缺陷,使用無隱患。 3*開槽美觀、獨立,走向合理。 4*佈線美觀,與其他管線無衝突、干擾;相互無扭曲、受力、交錯。 5*條件允許情況,嚴格控制水路、電路、燃氣管等間距,包裹插座暗盒。 6*管線入牆深度,水嘴出牆應滿足要求。 7*管線固定間距統一(不大於80cm),固定美觀、可靠;槽內線管、水管必須固定無鬆動。管線固定不得借用空調、新風等設備管道固定。 8*強電箱回路必須標籤標識清楚,餘線排放整齊。 9*暗盒位置定位準確,相鄰暗盒不得出現高低差。 10*線管排列整齊,固定件整齊。 11*頂面佈線做到直角、直線,不同管路之間做到分層。 12*強弱電平行敷設時在條件允許的情況下必須做到30cm以上間距; 13*等電位不得隨意拆除(除設計外),必須引地線至後置插座,台盆水嘴,吊頂,浴缸等處。 14*電源線徑必須一致,暗盒、鎖母、線管等配件安裝齊全。 15*壁燈、鏡前燈等電源線不得裸線引出,必須黃臘管包裹。 16*頻繁通道地面管線應做保護措施,後期過程中不得出現線管脫節、變形、鬆動等。

2015年01月22日 00:00

沒有標準,根據需要就可以了,寬度只要能容納你的管路就可以;至於深度,管子放進去固定後低於牆面粉刷層。希望能幫助你。