首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 漏電保護器總是跳閘怎麼弄?
問題 【水電】  【歸檔】15年09月14日

漏電保護器總是跳閘怎麼弄?

問題描述 為什麼漏電保護器總是跳閘呢?應該要如何解決呢?來講講方法可以嗎?
網友回答
 最佳答案 一般是空氣斷路器進線或者是出現接觸不良造成接線樁頭發熱,其熱量傳至空氣斷路器內部而引起跳閘的故障;而不是漏電保護器漏電跳閘故障。(故障排除:用合格的絕緣螺絲刀緊固空氣斷路器進出線螺絲)如果你能夠上傳故障電氣設備最好。
2015年09月17日 00:00

如果把漏電開關的出線拆了,如果還跳,那是漏電開關壞了,如果不跳,那是線路問題。

2015年09月17日 00:00

可能是線路問題,把出線的0線火線暫時調換試一下,如不跳,那說明火線漏電。

2015年09月14日 00:00

電網本來沒有發生接地,而是漏電保護器在以下情況下可能產生誤動: 1,由於漏電保護器是信號觸發動作的,那麼在其它電磁干擾下也會產生信號觸發漏電保護器動作,形成誤動。 2,當電源開關合閘送電時,會產生衝擊信號造成漏電保護器誤動。

2015年09月14日 00:00

漏電保護跳和電流大小沒有關係,是和漏電保護器的漏電動作電流有關。通常每個電腦都有一些漏電,假如每個電腦漏電只有3mA,12台就是36mA,再加上飲水機使用時間長了內膽也容易產生漏電,累加值是不小的,而通常室內配電盤的漏電保護器的漏電動作電流是30mA,不動作電流是15mA左右,應當滿足不了你的需要。解決的方法包括1、總配電盤更換漏電動作電流更大的保護器,例如50mA甚至100mA(但不能比你前面,例如整個建築的總配電,的漏電流還大,那就該前面跳了^_^)2、給幾台電腦分組,每組分別接帶有漏電流不大於30mA的保護器的分電路。因為漏電動作電流大於30mA對人身觸電危險大。3、飲水機最好單走分電路,或請廠家上門檢修一下,據我所知,飲水機用了一定的時間,就需要更換內膽,我曾遇到一個人家,其飲水機一插接地良好的插座就頂閘(實際是漏電保護器跳),最後查出是飲水機漏電,不接地線時,機殼螺釘已經能夠點亮試電筆了,後花了幾十元上門費,更換了一個內膽解決。4、臨時解決措施是去掉接地線(可以每台電腦電源線插頭上配一個前面是無地線插銷的轉換頭),這樣因漏電流沒有接地,就不會跳閘了,只是故障沒有解決,如果你前端的漏電保護器是30mA以下,且有效,則危險性相對並不大,但還是有時間請人逐一查一下每台設備漏電流是否大,排除故障為最徹底的解決方式。

2015年09月14日 00:00

是電網確有接地時,漏電保護器正常動作。在這種正常動作中,因電網老化、氣候環境變化,電網產生接地點引起的動作占絕大多數,而因人身觸電引起的動作則是極少數。可以想像,能夠正常用電是人們的第一需求,為了防止發生概率極低的人身觸電傷害而招致頻繁的停電,影響正常生產和生活當然會造成人們的煩惱。

 相關用戶問答
  • 漏電保護器和空氣開關,漏電保護器是針對漏電保護的,完全不同的兩個東西。前者是在火線有電流而零線沒電流時動作,主要是用來防止人身觸電的,而後者是在用電器或線路發生故障時電流超過空開的額定電流時動作,是防止用電器或線路故障近一步擴大的。漏電保護器是防止人員發生觸電事故時進行保護的,就像有人觸電,則漏電保護器跳閘,自動關閉電源輸出,防止觸電事故擴大造成人員傷亡。

  • 有可能有電路漏電引起的空氣開關漏電保護起作用,所以跳閘了。不過這個要查原因比較麻煩,且你這是近期才有的,所以有設備漏電的可能性非常小。建議可以先更換一個空氣開關總閘,天氣太熱,使用過一段時間的總閘,由於老化或者別的原因,會變的更敏感,容易跳閘。如果更換後還是跳,建議要求電工關閉漏電保護功能,這個不會對使用帶來任何影響。空調即空氣調節器(air conditioner),又稱冷氣。是指用人工手段,對建築/構築物內環境空氣的溫度、濕度、潔淨度、速等參數進行調節和控制的過程。一般包括冷源/熱源設備,冷熱介質輸配系統,末端裝置等幾大部分和其他輔助設備。

  • 可以拉長保護器線。總而言之漏電保護開關可以根據判斷結果將主電路接通或者是斷開的開關原件,他是由熔斷器、熱繼電器配合可構成功能完善的低壓開關元件。他的作用就在於當電路正常,運行電流相同的情況下,他是開路,而遇到短路或者其他情況,電路瞬間變大的時候,他就跳閘切斷所有的電源,保護主題電路的安全。

  • 漏電保護器可以按其保護功能、結構特徵、安裝方式、運行方式、極數和線數、動作靈敏度等分類,這裡主要按其保護功能和用途分類進行敘述,一般可分為漏電保護繼電器、漏電保護開關和漏電保護插座三種;漏電保護器保護線路的工作中性線N 要通過零序電流互感器。 否則,在接通後,就會有一個不平衡電流使漏電保護器產生誤動作

  • 不要盲目的更換保險絲或漏電保護器,這不科學和安全!還用原來的保險絲,把家裡的電器同時打開看看是否斷絲.如果只斷絲漏電保護器不跳閘的話說明是超載了!那就最好找電工幫忙看看你家是否是保險絲細了!如果單獨用某件電器時跳閘說明你所用的電器漏電!那就的找專人維修了!

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示