網友回答
 最佳答案 空調蒸發器的作用是利用液態低溫製冷劑在低壓下易蒸發,轉變為蒸氣並吸收被冷卻介質的熱量,達到製冷目的。根據被冷卻介質的種類不同,蒸發器可分為兩大類:(1)冷卻液體載冷劑的蒸發器。用於冷卻液體載冷劑——水、鹽水或乙二醇水溶液等。這類蒸發器常用的有臥式蒸發器、立管式蒸發器和螺旋管式蒸發器等。(2)冷卻空氣的蒸發器。這類蒸發器有冷卻排管和冷風機。希望能幫你
2016年08月30日 00:00

空調蒸發器大概是250元左右。比如:啟辰R50空調蒸發器,價格320元;車載取暖器空調蒸發器,價格218元;長安S460空調蒸發器,價格268元。以上價格來源於網路,僅供參考,具體價格以購買時為准。

2016年08月30日 00:00

空調蒸發器的作用是利用液態低溫製冷劑在低壓下易蒸發,轉變為蒸氣並吸收被冷卻介質的熱量,達到製冷目的.蒸發器按冷卻介質的不同,分為冷卻液體載冷劑、冷卻空氣或其他氣體的兩大類型.在冷卻液體載冷劑的蒸發器中,有水箱式(沉浸式)蒸發器(包括立管式、螺旋管式、蛇型式)、板式蒸發器、螺旋板式蒸發器、殼管式蒸發器(包括臥式蒸發器、幹式蒸發器)等.在冷卻空氣蒸發器中,有空調用翅片蒸發器、冷凍冷藏用空氣空氣冷卻器(冷風機)及排管蒸發器等.小型別墅式及模組化風冷熱泵冷熱水機組的水側換熱器的型式有:套管式,板式及立式盤管式.整體式機組一般使用幹式殼管式換熱器.套管式換熱器的特點為結構簡單,價格低,傳熱性能好,問題是阻力損失大,水垢不易清除,加工時特別注意不應使內管破裂或損傷,否則,水進入製冷系統,導致系統故障和壓縮機損壞.立式盤管式換熱器結構簡單,價格便宜,但要特別注意製冷時的回油問題.板式換熱器傳熱效率高,一般為殼管式的3倍,所以體積小,結構緊湊,使用中要注意的問題是,板間間隙小,容易結垢,對水質要求高,若水阻塞,會造成蒸發器溫度下降,板間結冰,凍裂,由於板壁薄,也容易產生機械損傷,在水質差的地方,板實換熱器的問題較多,其價格也比較高.中大型整體式機組使用的幹式殼管式換熱器,管內走製冷劑,管外走水,夏季運行時水凍結的危險性小,結構緊湊,腐蝕緩慢,但冬季作為冷凝器使用時,製冷劑在管內冷凝,其傳熱係數比製冷劑在管外冷凝小.熱泵型冷水機組中的製冷劑一水換熱器以採用波紋狀的內螺紋管比較合適.各種水側換熱器各有其特點,對於套管式和立式盤管式換熱器,要注意在設計與製造時要解決其主要問題,使用板式換熱器還應使用戶瞭解其特點,重視水質問題.水側換熱器要有有效防凍保護的.

 相關用戶問答
  • 中央空調通常都採用水進行熱交換,由於水中存在的礦物質和雜質,時間一場,蒸發器和冷凝器積垢會越來月嚴重,影響熱交換的效果,引發製冷能力下降,因此中央空調應該定期進行管路的清洗;除此之外,控制器是中控空調的大腦,也應該定期檢測是否有異常,建議找專業工程公司進行中央空調的保養,否則,既有可能因小失大。

  • 1、該是空調有漏氟的地方,建議找維修人員細查一下。2、是室內機過濾網堵住了。可以將機組調到通風模式,風機風速設到最低檔,看看內機有沒有風出來,如果沒有或者很小,就要檢查內機過濾網是否堵了。3、空調運轉全部正常,但外機與內機連接的大銅管結霜導致製冷效果差或者不製冷。原因氟太多,或者室內機進風不暢。室內機進風不暢大部分是過濾網堵死不通風,清理過濾網就可以,也有很多是室內機蒸發器背面很髒,堵死,需要拆下蒸發器清洗。室內蒸發器別看表面,要看背面是不是髒,將蒸發器拆開才能看到。如果室內進風無問題,那就是氟多了,放氟。4、空調外機細銅管結霜,製冷效果差,室內機有流水和結冰晶。原因細管是液管即是高壓管。從那邊出來的冷媒是低溫的,即使低溫也是高於室外溫度的,一般情況下不會結霜,檢查銅管有沒有彎癟的現象。室內機有流水聲音應該是製冷劑流量不夠導致的,結冰是連鎖反應是因為缺氟。

  • 空調蒸發器其實價格還是比較實惠的,不算貴的1.空調蒸發器蒸發器芯蒸發箱驪威蒸發器320元2.空調蒸發器蒸發箱溫度感測器350元3.蒸發箱空調冷氣芯帶膨脹閥300C蒸發器700元以上價格來源於網路,僅供參考,具體價格以購買時為准

  • 空調蒸發器的作用是利用液態低溫製冷劑在低壓下易蒸發,轉變為蒸氣並吸收被冷卻介質的熱量,達到製冷目的。根據被冷卻介質的種類不同,蒸發器可分為兩大類:(1)冷卻液體載冷劑的蒸發器。用於冷卻液體載冷劑——水、鹽水或乙二醇水溶液等。這類蒸發器常用的有臥式蒸發器、立管式蒸發器和螺旋管式蒸發器等。(2)冷卻空氣的蒸發器。這類蒸發器有冷卻排管和冷風機。

  • 空調室內機蒸發器結霜,1、系統缺氟或充注量不夠,系統缺氟的表現為製冷狀態下細觀結霜結露,嚴重的導致整個室內蒸發器結霜,你可以查看下細管是否有結霜結露或很冰情況,如果有說明是此原因。2、室內蒸發器、過濾網髒,造成蒸發不全面,冷量打不出去,長期積聚而成,一般此類情況室內機大多會結冰。3、風機風速過低,導致冷量打不出去,長期積聚會結冰並導致漏水。風速過低的情況也有可能是貫流風扇太髒的緣故。