屋面淋水蓄水試驗記錄怎麼做?

問題描述 屋面淋水蓄水試驗記錄怎麼做?謝謝
網友回答
 最佳答案 坡屋面需要進行淋水試驗,就是採用自來水管接到屋面上對屋面進行淋水,淋水時間一般要超過2小時,但是比較麻煩,有時候我們是在下過雨以後進行檢查看是否有滲漏的部位。相對來說,平屋面進行蓄水試驗就比較容易了,首先把所有的雨水口進行封堵,對屋面注水,注水深度一般為5-10釐米。24小時候觀察屋面的滲漏情況。如發現滲漏需要進行處理。
2013年09月24日 00:00

我的意見是首先弄到一定量的水,比如說50L,讓後再把它弄到屋面上,慢點的弄,不要讓水流走,就這樣慢慢的弄一直到水災屋面開始流為之。

 相關用戶問答
  • 1、為洗手間做閉水試驗在裝修二手房之前,首先應該請裝修工人為洗手間進行閉水試驗,檢查以前的防水處理做的如何。方法是:堵住地漏,在洗手間放5CM的水,觀察24小時,然後到樓下鄰居家檢查,如果沒有漏水現象,證明防水處理做的很好;如果漏水的話,必須請物業重新做防水處理,做完防水處理後,要等地面完全幹透,再帖瓷磚,否則地面會開裂。2、水、電路改造的處理水、電路改造是舊房改造最複雜的。水路改造,人們使用更多的是具有50年品質保證的日豐管。在所有的水路改造完成後,要做到管路合理、連接緊密、無跑冒滴漏、無違章拆移。電路的改造方面,如果舊房子使用的是鋁線,一定要拆掉,現代家庭電器很多,按照國家標準,裝修中必須使用2.5毫米銅線,而對於安裝空調等大功率電器的線路則應單獨走一路4平方毫米的線路。在往牆中埋線時必須使用PVC絕緣管。3、粉刷牆面,打底是關鍵老房子的牆面會出現開裂、脫皮的現象,所以在裝修牆面的時候,一定要注意做好基層處理,一般好的裝飾公司在把牆面鏟平之後,會塗上介面劑,介面劑具有防潮的作用,還能夠起到保護乳膠漆的作用,接下來是刮膩子,膩子膏要選用防水的油膩子,膩子一般要刮三遍,最後是刷乳膠漆。如果牆面想刷成帶顏色的,那麼,要相應的塗上底漆。4、更換鋁合金或塑鋼門窗木質的門窗,如果沒有變形或者開裂,說明材質很好,可以在裝修時,貼上飾面板材,再塗上油漆,繼續使用;如果木門窗已經變形,那麼就要拆掉,重新製作。鐵制的門窗,如果表面的油漆已經脫落或者主體開裂,建議大家拆掉,換成鋁合金或者塑鋼的材質。因為這兩種材質的門窗可以起到密封、隔音、隔熱的作用。5、增加必不可少的開關和插座現如今,隨著家庭使用的電器越來越多,燈光照明設備也日漸豐富多彩,所以有很多地方需要放置開關和插座。那麼,在裝修前,要提前做好佈線工作,哪些地方日後需要放置什麼東西,要提前做好規劃,而老房子的預留開關和插座一般不夠用。一般來說,一個房間至少要設置3個插座,一套兩居室住宅內插座數量不少於15個,開關不少於8個。同一房間的開關高度應該一致,一般開關距離地面1.4米、插座距離地面0.3米為宜,懸關和客廳的開關應該設置在主人容易夠得著的地方。6、做好消毒工作,保持室內空氣流通在裝修的整個過程中,尤其是在打膠、刷油漆以後,一定要勤開窗,保持室內的空氣流通,衛生間如果沒有窗戶,要打開排風扇。裝修過程要定期進行徹底消毒,可用3%的來蘇水、1%-3%的漂白粉水或用3%的過氧乙酸溶液噴灑。噴灑後關閉門窗1小時。另外,裝修以後不要馬上入住,如果條件允許的話,最好每天打開窗戶,保持室內通風,可以使甲醛等有毒氣體很快揮發掉。建議室內完全通風3-6個月後再入住是最佳的.....

  • 淋水試驗適用於防水工程的滲漏現場檢測。外門窗(牆) 幕牆等等。蓄水試驗適用于平屋面、衛生間、廚房等水平面防水層的現場檢測。

  • 下面就是閉水試驗的流程:1、防水施工完成,24小時後可做閉水試驗; 2、把地漏和管道口周邊進行暫時封堵; 3、在門口砌20CM高的擋牆; 4、開始蓄水,深度5-20釐米,做好水位標記; 5、蓄水時間48~72小時; 6、第一天閉水後,看水位線是否有明顯下降,如果有,請及時檢查樓下屋頂和管道周邊是否有滲漏,如果沒有,繼續閉水; 7、第三天閉水完畢,全面檢查樓下天花板和屋頂管道周邊。8、完全合格後進行下一道工序。

  • 閉水都是在貼磚前做的,地面塗刷好防水材料2次後等防水塗膜幹透好(一般12個小時)再做閉水試驗,閉水試驗要注意的事情:1、水的深度一定要把整個地面全部淹沒,最低的水深度能達5.cm;2、廚房衛生間的門檻做攔水壩要跟房間的木地板或客廳的地面磚相平,以後在貼這個門檻石的時候這個攔水壩不要打掉哦;3、閉水試驗最少要24小時,最好能48小時,24小時後觀察一次後沒有問題了再48小時觀察一次,為什麼24小時要觀察一次呢,就是怕防水沒有做好了,對樓下的鄰居有損失出現能得到有效控制;4、閉水試驗觀察要全方位的,樓下廚房衛生間的吊頂,自己家裡的廚房衛生間的牆角都要仔細看好。

  • 1)注水浸泡:閉水試驗的水位,應為試驗段上游管內頂以上2米,將水灌至接近上由井口高度。注水過程應檢查管堵、管道、井身,無漏水和嚴重滲水,在侵泡管和井1~2天進行閉水試驗; 2)閉水試驗:將水灌至規定的水位,開始記錄,對滲水量的測定時間,不少於30分鐘,根據井內水面的下降值計算滲水量,滲水量不超過規定的允許滲水量即為合格。 3)試驗滲水量計算:滲水量試驗時間30分鐘時,每km管道每晝夜滲水量為Q=(48q)*(1000/L), 式中Q---每km管道每d的滲水量 q---閉水管道30分鐘的滲水量 L---閉水管段長度 當Q≤允許滲水量時,試驗即為合格。