 最佳答案 建築地面工程施工品質驗收規範 3.0.12 水泥混凝土散水、明溝,應設置伸縮縫,其延米間距不得大於10m;房屋轉角處應做45°縫。
2013年09月28日 00:00

建築地面工程施工品質驗收規範 3.0.12 水泥混凝土散水、明溝,應設置伸縮縫,其延米間距不得大於10m;房屋轉角處應做45°縫。水泥混凝土散水、明溝和臺階等與建築物連接處應設縫處理。上述縫寬度為15~20mm,縫內填嵌柔性密封材料。

 相關用戶問答
  • 室外散水施工混凝土水泥砂漿面散水(帶墊層)1.20厚1:2水泥砂漿抹面2.60厚C15混凝土,上撒1:1水泥砂子壓實抹光3.120厚碎石或碎磚墊層4.素土夯實,向外坡4%備註:1散水寬度應在施工圖中注明2每隔6m留伸縮縫一道,牆身與散水設10寬,瀝青砂漿嵌縫3寬600-9004坡度3-5%

  • 一、施工準備:據設計圖紙建施1要求、室外散水、臺階按×GJ878P1第3大樣圖施工,下設400厚砂墊層,散水寬度為1000mm。室外臺階、散水砼應該待室外回填土施工完畢,並檢驗合格後方能進行施工,並按設計要求填好400mm砂漿墊層。砼所用砂、石、水泥材料品質應符合標準要求方能使用。二、施工程式:基層處理,砂、墊層夯實,表面應平整、潔淨、並向外設置好2%。坡度、表面灑水潤濕。室外臺階,灑水砼為C20砼,砼配比為1:1.86:1.73:2.6:施工時,每盤材料用量分別為水泥100kg、砂186kg、5—25mm砂173kg、20—40mm石子260kg,盤盤過稱,計量應該準確,並取樣製作,砼試塊符檢其強度值。砼運輸及間隔時間不宜起出砼初凝時間(2h)防止砼產生離析,降低砼品質。砼入模後,用尺杆大略起平,用平板振搗器振稻密實。散水砼應該按每6m設置分格縫,與牆面交接處也應留出30mm寬的伸縮縫。砼用木抹子抹平,找出向外2700的排水坡度後表面收光所有分格縫,伸縮縫用防水材料嵌填密實。三、品質要求:砼強度應該符合設計要求,臺階散水做法應該符合設計。砼表面應該平整光潔、坡向正確,分格線設置順直,寬高度符合設計。伸縮縫內防水材料應該嵌填密實。四、安全要求1.室外散水、臺階砼施工時,外牆上面不得有人操作,防止落物傷害。2.施工中正確使用各種防護用品,平板振搗器操作人員應該戴絕緣手套,穿好膠鞋。3.攪拌機操作于嚴格遵守安全操作規程。4.文明施工,作好工完場清工作。

  • 建築地面工程施工品質驗收規範 3.0.12 水泥混凝土散水、明溝,應設置伸縮縫,其延米間距不得大於10m;房屋轉角處應做45°縫。水泥混凝土散水、明溝和臺階等與建築物連接處應設縫處理。上述縫寬度為15~20mm,縫內填嵌柔性密封材料。

  • 一般規定不超過 6 米設一條伸縮縫, 伸縮縫最好是在路面澆完成後第二天用切割 機切割, 時間太長了切割片會磨損得很利害的, 切完成後要在縫內灌油膏, 以便 起到伸縮作用。 每 15 米設脹縫,縫寬 10mm (縫內填彈性物質,脹縫宜採用傳力杆)。 在 15 米間每 5 米設縮逢一道,縮逢可以用切割機切割。