首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 安裝驗收 » 衛生間驗收時如何做閉水實驗?
問題 【完工驗收】  【歸檔】12年07月06日

衛生間驗收時如何做閉水實驗?

問題描述 新房馬上就要驗收了,別人都說衛生間防水是個大難題,特別容易出問題,而且是隱蔽工程,很難直接看到好壞,聽說有一個閉水實驗,可以檢驗衛生間防水的好壞,請問,衛生間驗收時如何做閉水實驗?
網友回答
 最佳答案 第一,先把地漏堵嚴實,確保不漏水,可以用裝了沙子的塑膠袋。 第二、放水,往裡面放水,大概需要水深2—3釐米。 第三、蓄水24小時。 第四、叫上相關的人員,一起到樓下鄰居家看效果,看會不會漏水。 第五、等所有的工序都做完之後,再按照上述方法做一遍避水實驗就可以了。
2013年06月24日 00:00

先把下水口堵住,放水,覆蓋洗手間地面,蓄水一天,和裝修工人到樓下看結果,重複一遍!

2013年06月24日 00:00

您好,衛生間的防水處理和檢驗都很重要,而且還要根本不同部位採用不同的檢驗方式,比如衛生間牆面挖槽走線的地方,就要求把防水塗料刷到槽裡,這樣就算今後跑水也不會弄濕牆裡面。而對於地面和牆面,要按照淋浴牆(淋浴房內或者淋浴花灑裝起來用於洗澡的區域)和非淋浴牆來區分。標準的是要求是淋浴牆做1米8高的防水材料刷塗,非淋浴牆至少30~40公分高度,地面全做刷塗。 所謂的防水塗料主要成分就是聚胺脂。一般50元/平米價錢。防水做完待幹後,進行“驗水”試驗,時間為48小時,48小時後到下一層屋 裡去看,如天花沒有濕痕,則可通過,反之則需重做防水層。最容易漏水的地方就 是 “地漏”處。地面塗抹防水塗料的時候要監督師傅施工,有的瓦工不是按照要求塗抹而是直接潑在地面上,那能夠均勻嗎!實在不行最好自己動手,其實並不費事,重要的是放心。

2013年02月06日 00:00

做閉水試驗是衛生間驗收的一個重要環節,那麼什麼是閉水試驗呢?簡單點說,放滿水,水要有足夠容積。 蓄水試驗的蓄水深度應不小於20mm,蓄水時間為24小時,水面無明顯下降為合格。蓄水試驗的前期每1小時應到樓下檢查一次,後期每2—3小時到樓下檢查一次。若發現漏水情況,應立即停止蓄水試驗,重新進行防水層完善處理,處理合格後再進行蓄水試驗.

2013年02月06日 00:00

1、把有防水層的房間門口用黃泥土、低標號水泥砂漿等材料做個30~50高毫米擋水條(坎),把地漏等堵塞嚴密。地面放水形成深度20~30毫米深的小水池。 2、水存蓄24小時後,會同物業部門、相應的衛生間樓下鄰居,共同檢驗下層樓板是否否滲漏。共同簽字驗收。如有滲漏重新做或修補防水層,完後按上述順序再做閉水試驗。直至無滲漏合格為止。 3、當後續工序裝飾地面鋪磚完後,再按上述順序,做閉水試驗以及檢驗驗收,規定要兩次閉水試驗。 這是我在網上查的閉水試驗,希望能夠幫到樓主。

2012年07月06日 00:00

生間閉水試驗怎麼做能更好的防止漏水 衛生間裝修是家居裝修中比較輕鬆的一環,但也是非常重要和最容易忽視的一環,因此業主們在裝修衛生間的時候一定要提高警惕。而衛生間裝修最重要的問題就是衛生間防水,衛生間防水效果的好壞會影響到以後使用衛生間,甚至還會影響到周圍鄰居。因此我們在檢驗衛生間防水性能時通常會用到“閉水試驗”。那麼如何做閉水試驗?衛生間閉水試驗怎麼做?我們來分析下這兩個問題。 如何做閉水試驗?這個問題是業主們最關心的問題,同時也很擔心這種試驗的效果怎麼樣。首先是準備工作,充水之前首先將池內清理乾淨,以免充水後池內浮渣漂浮水面,影響測試精度。池內外缺陷要修補平整,對於預留孔洞,預埋管口及進出口等都要加以臨時封堵。接下來就是做好充水和放水系統的準備,搭設測試平臺及出入水池的人行通道。 衛生間閉水試驗怎麼做?其次,向水池內充水宜分三次進行:第一次充水為設計水深的1/3;第二次充水為設計水深的2/3;第三次充水至設計水深。充水時的水位上升速度不宜超過2m/d。相鄰兩次充水的間隔時間,不應小於24h。每次充水宜測讀24h的水位下降值,計算滲水量,在充水過程中和充水以後,應對水池作外觀檢查。 如何做閉水試驗?充水時的水位可用水位尺規測定。充水至設計水深進行滲水量測定時,應採用水位測針測定水位,水位測針的讀數精度應達1/10mm。測讀水位的初讀數與未讀數之間的間隔時間,應為24h。連續測定的時間可依實際情況而定,如第一天測定的滲水量符合標準,應再測定一天;如第一天測定的滲水量超過允許標準,而以後的滲水量逐漸減少,可繼續延長觀測。 衛生間閉水試驗怎麼做?還要測定蒸發量,現場測定蒸發量的設備,可採用直徑約為50cm,高約30cm的敞口鋼板水箱,並設有測定水位的測針。水箱應檢驗,不得滲漏。水箱應固定在水池中,水箱中充水深度可在20cm左右。測定水池中水位的同時,測定水箱中的水位。

 相關用戶問答
  • 你好:可以進行閉水實驗。1.需要把衛生間地漏封口;2.衛生間地面注水2cm-3cm.3.24小時-48小時觀察樓下鄰居對應衛生間頂面有沒有漏水或浮水印現象。如有漏水現象需做防水,之後在進行閉水實驗。希望能幫到你

  • 進場,拆牆,砌牆。2,衛生間,廚房地面做24小時閉水試驗(需開發商完成此任務)。3,鑿線槽,水電改造並驗收。4,封埋線槽隱蔽水電改造工程,閉水實驗無滲漏開始做防水工程。5,衛生間,廚房貼牆面磁片。6,木工進場,吊天花,石膏角線。7,包門套,窗套。製作木櫃框架。8,同步製作各種木門,造型門及平壓。9,木制面板刷防塵漆(清油)。10,窗臺大理石檯面找平鋪設。11,木飾面板粘貼,線條製作並精細安裝。12,牆面基層處理,打磨,找平。13,家什,門邊接縫處粘貼不乾膠(保護邊)。

  • 閉水實驗作為裝修過程中的一道重要工序,可千萬不能忽略。以下這些規範要記好!1、把有防水層的房間門口用黃泥土、低標號水泥砂漿等材料做個20-25釐米高的擋水條(坎),把地漏等堵塞嚴密。地面放水形成深度5-20釐米深的小水池。2、水存蓄24小時後,同物業部門、相應的衛生間樓下鄰居,共同檢驗下層樓板是否否滲漏。共同簽字驗收。如有滲漏重新做或修補防水層,完後按上述順序再做閉水試驗。直至無滲漏合格為止。3、當後續工序裝飾地面鋪磚完後,再按上述順序,做閉水試驗以及檢驗驗收。

  • 衛生間防水驗收規範與標準: 1、逐個驗收 一般衛生間裝修過程中會進行一次閉水試驗。但是工程完工後不能忽視驗收,所有的衛生間都必須進行逐個驗收。 2、施工工序後檢查 衛生間防水層施工前的每一道工序(基層處理、孔洞清理及封堵、找平層施工、填塞密封油膏、細部附加層等)完成,經監理工程師檢查確認並做好檢查記錄後,方可進行下道工序施工。 3、衛生間防水塗刷後驗收 每一遍防水層塗刷完成,經監理工程師檢查確認符合要求後,方可進行下一遍防水層塗刷施工。 4、防水層塗刷乾燥後需要驗收 防水層塗刷完成乾燥後,應對防水層品質進行認真檢查和驗收,檢查內容包括防水層是否滿塗、厚度是否均勻、封閉是否嚴密、厚度是否達到設計要求(切片取樣),表面無起鼓、開裂、翹邊等缺陷。經甲方及監理工程師共同檢查驗收合格後方可進行閉水試驗。 5、衛生間防水閉水實驗 防水層必須進行閉水試驗,試驗時間不少於24小時,在樓板下方、管道周邊及其它牆邊角處等部位不得出現滲水、濕潤現象。經甲方及監理工程師共同檢查驗收合格並辦理隱蔽驗收記錄後,才能進入下一道工序防水保護層的施工。 6、裝修完工後防水驗收 精裝修衛生間在防水塗膜保護層施工完成後,應待水暖專業管道鋪設完畢並經驗收合格後,方可進行墊層施工,工序交接過程中,設備與土建專業應密切配合。 7、二次閉水試驗 精裝修衛生間地面面層完成後,應進行第二次閉水試驗,閉水時間不少於24小時,其間觀察樓板下方、牆邊角處、管道周邊等部位無滲漏、無濕潤現象為合格,同時填寫閉水檢查記錄並按程式進行防水施工驗收。

  • 一般來說,酒店熱水器(或鍋爐房)熱功率比家裡大很多,升溫非常快;而被冷水佔據的熱水管道很短。所以酒店的熱水龍頭打開後,很快就會有熱水流出來。而家裡卻需要相對長的時間!

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示