185kw電機用多粗電纜

問題描述 185kw電機使用電纜有什麼樣的要求的呢?要用多粗的呢?
網友回答
 最佳答案 電纜的載流量應該比開關大一級,185kw我想你至少要用350A的開關吧,那電纜至少要4*185+1*95的或3*185+2*95!另外兩根電纜並用是可以的,但考慮到你電纜已經全部老化了,建議還是全部換掉好,並用電纜會比較不可靠!
2015年11月09日 00:00

185KW額定耗流約380A,鋁線應用240線,銅線150線。

2015年11月09日 00:00

如果電動機經常動的話應該用銅芯的電纜別的就是算一下需用載流量選就行了

 相關用戶問答
  • 通常吧,電動捲簾門電機功率通常有0.75kw、0.9kw、1.2kw、1.5kw這幾種,0.75kw的由於功率過小,近年來已逐漸被市場淘汰。而通常常見的都是0.9kw、1.2kw以及1.5kw的。捲簾門電機功率通常依照門體的尺寸來決定,通常2~3米的門體用0.9kw的較合適,若是尺寸更大,則電機功率越大。

  • 故障現象:裝入磁帶按下放音鍵後磁帶不動,但耳機中可聽到靜態電流聲。分析檢修:耳機中有電流聲,說明複讀機電源部分正常;磁帶不走動的原因可能是主導軸及傳動輪被卡死、皮帶脫落或斷開、電機不轉等。首先觀察主導軸上是否有殘留磁帶絞纏,如有即予以清除;打開機殼後蓋,觀察皮帶是否有斷裂或脫落現象,如無,則上電後用手緩緩撥動主導軸飛輪,觀察電機是否轉動。如不轉動則可用萬用表檢查驅動電壓,若電壓正常則須檢修電機穩速電路或供電電路;假如電機轉動正常而又不走帶,傳動機構正常阻力不大,則需更換傳動皮帶。

  • 品牌/型號:TCL/BCD-185KD3 製冷方式:直冷 耗電量:0.4-0.6(Kw/24h) 冷凍室容積:60-70升L 報價:433元每台

  • 我正好是以前有賣過燈具這些,所以對它還是有一定的瞭解的,我這邊就簡單舉例說一下,你可以參考看看的的,例一:假如遇到這樣的情況,就是說一台只能升壓,不能降壓的3kW電腦穩壓器。 首先打開殼子,把調壓器得外接部分接在穩壓器的輸入端。在輸入電壓調低時,電動機就可以按升壓方向旋轉;在電壓調高時電動機無反應。電壓比較器A一點二、三極管Q一和繼電器J一是控制電壓偏高需要降壓的元件。他的重點部分是檢測電路的各點電壓。在輸出電壓明顯超過二百二十伏時,就要用萬用表測A一點二輸出端{7}腳電位約為十二V,三極管Q1集電極為低電位,均屬正常 ;用相同型號的繼電器更換後電腦穩壓器恢復正常。 例二:在五千瓦的穩壓器沒有電壓輸出時,但是在調整輸入端的外接手動調壓器,卻能聽到電腦穩壓器內電動機在兩個方向均有正常的轉動聲。這時你就要調整輸入電壓,如果電動機能夠正常轉動就說明輸入電壓已加到調壓變壓器上,並且控制電路完全正常,造成機器的故障的原因可能是調壓變壓器抽頭焊點開焊;導致導線螺栓鬆動或接線端子損壞;從而造成繼電器的異常工作。 例三:還有一種情況是:五千瓦的電腦穩壓器不穩壓。 開殼,並在輸入端接入 手動調壓器。通電並轉動調壓器手柄,繼電器動作正常,但電動機不轉。可知,電動機的 12V工作電源除受控制外,還要流經兩個限位元開關XK1和XK2,現電動機不轉,測電動機上也 無電壓,限位元開關成了重要懷疑點,檢查發現XK1損壞開路,更換後電腦穩壓器恢復正常。限位元開關開路後切 斷了電動機的電流通路,電動機自然不可能轉動,電腦穩壓器也就不穩壓了。 以上對穩壓器維修就介紹到,你家適合哪種你可以參考看看的,希望我的回答可以幫助到你,謝謝。

  • 對於380V,三相非同步電機,最大不能超過45KW。還要看你的電機是什麼啟動方式,運行方式,輕載還是重載。空開電流略大於電機額定電流(或大於額定電流的1.2倍)就可以。