在不換閘的情況下怎麼同時用兩家電

問題描述 在不換閘的情況下,該如何同時使用兩家電呢?
網友回答
 最佳答案 如果兩家使用的是單相電壓220V、同出自於A、B、C三相中、其中的一相,(兩塊單相電錶)再不換閘的情況下是可以同時使用的,共同連接在一個斷路器中就可以的(因為相位是相同的),但是要經過合相操作確認方可連接。如果所講的(兩家)的電、為380V工作電壓,那就不可以了、雙路供電、必須進行倒閘、只能使用一路電源供電。
2015年09月29日 00:00

自己的話應該是沒法弄的,建議你找個專業人士。

2015年09月29日 00:00

你還是去找家裝師傅幫你看怎麼辦比較好。

 相關用戶問答
  • 路由器SYS是系統狀態指示燈。功能:以每秒2次的頻率閃爍,系統負擔較大時,閃爍頻率降低;有故障時常亮或常滅。注:不同品牌的路由器SYS閃爍的頻率有所不同。作用:1)閃爍:表示網路工作正常;2)常滅:表示硬體有故障;3)常亮:表示設備在初始化過程中自檢無法通過。

  • 房間改衛生間的步驟:1,你的思路基本上是可行的,不過考量的還不夠完善。小臥基本是正方的,增加小衛生間後房間佈置很困難。2,改衛生間的關鍵在於排水管道怎麼走:A平層排水需要抬高地面至少20釐米,且距離原排水主管不超過2、3米距離。B下層排水最合理但要看樓下情況了。3,你的戶型最合適做衛生間的是你說的衣帽間,假如你是第一層可以直接改衣帽間為衛生間,採用下排水。個人建議:由於你原來的衛生間面積還是不小的,可以將原衛生間和洗手間分割成兩部分形成兩個衛生間使用。

  • 1、水槽位置要預留 預留好水槽位,在訂購水槽時要提供水槽大致尺寸。最好是有水槽平面圖提供,以免訂造不符導致返工。水槽安裝時,檯面留出的位置應該和水槽的體積相吻合。水槽要安裝牢固,槽體不能左右搖晃。水槽安裝在整個裝修中算不上大工程,但安裝過程中儘量多留意連接處的密封性。 2、先安裝龍頭和進水管 在安裝水槽前應先安裝好水龍頭和進水管。另外,水龍頭上的進水管一端連接到進水開關處。 3、水槽放到檯面 放入檯面後,需要在槽體和檯面間安裝配套的掛片。水槽要安裝牢固,槽體不能左右搖晃。水槽安裝在整個裝修中算不上大工程,但安裝過程中儘量多留意連接處的密封性。 4、溢水孔、過濾籃密封 溢水孔、過濾藍的密封程度是影響日後水槽的使用的,因此溢水孔、過濾藍的密封程度是十分重要的,安裝完畢後務必要檢查溢水孔、過濾籃的密封情況。 5、安裝配套掛片 安裝的最後一步是安裝水槽的配套掛片,一般水槽買到家後,工人才會根據水槽大小切割櫥櫃檯面,放入檯面後,需要在槽體和檯面間安裝配套的掛片。安裝時,應避免細小空隙導致槽體搖晃更好地防止以後漏水的情況出現。 6、排水試驗、封邊 安裝完畢要做排水試驗,將水槽放滿水,同時測試下水和溢水孔的排水情況。排水時如果發現哪裡有滲水的現象,應馬上返工。排水試驗後,確保沒有問題的情況下,就可以對水槽進行封邊了。在用矽膠封邊時,要保證水槽與檯面連接縫隙均勻,不能有滲水的現象。