5.5KW熱水器需要幾A空氣開關

問題描述 最近有個問題我想問問5.5kw的電機要用多大的銅線,要個多大的空氣開關?
網友回答
 最佳答案 你現在各種用電設備的運行電流是:5000W熱水器:屬阻性負載,單相時每1000W運行電流為4.5A,總運行電流為22.5A,大於C20空氣開關額定容量,所以現在只開熱水器就跳閘! 2000W洗衣機:屬感性負載,單相時每1000W運行電流為8A,總運行電流為16A。 浴霸兩台2400W:屬阻性負載,單相時每1000W運行電流同樣為4.5A,總運行電流為10.8A。 如果是冬天熱水器和浴霸肯定是同時使用的啦,兩者同時使用的運行總電流為33.3A(22.5A+10.8A)。 再說一下導線的載流量,因電線導電存在集膚效應,導線的直徑越大,其單位截面積的載流量就越少。通過查表可知,4平方毫米的導線1平方毫米的載流量為8A,可以通過32的電流。6平方毫米的導線1平方毫米的載流量為7A,可以通過42A的電流。 按以上分析,在冬天熱水器和浴霸肯同時使用(不用洗衣機)的情況下,電線的選6平方。 再說漏電斷路開關,作為家庭用的漏電開關,其漏電動作電流和時間(國家統一規定是30mA,0.1s)都是一樣的,這個資料不作管它。主要是選它的負載電流,通常按其運行電流的1.25到1.5倍選定,也就是說需將現的20A開關,換成40A或63A的。 結論:冬天熱水器和浴霸肯同時使用(不用洗衣機)的情況下,開關換成40A或63A的,電線應滿足6平方。
2016年01月13日 00:00

5.5KW的電機功率因數按0.85,效率也按0.85時計算,電流=5500/380*1.732*.85*.85=11.6A,選擇開關時和熔絲一樣選1.5-2.5倍;那麼它的開關容量應是17.4-29A,兩台時總的選擇60A的,單台時選擇20A的,要選用銅線為單台2.5平方雙台使用4平方的。

2016年01月13日 00:00

速熱型電熱水器必須配置6平方的電源線和40a的漏電器,才能保證正常使用。