地下室頂板作為嵌固端怎麼操作,地下室頂板作為嵌固端可以嗎?

問題描述 大家有沒有想過自己做一個地下室,想諮詢一下自建的地下室的用途一般是什麼?
網友回答
 最佳答案 具體見高規12.2.1條規定。相關條文:高規5.3.7條:高層建築結構整體計算中,當地下室頂板作為上部結構嵌固端時,地下一層與首層側向剛度比不宜小於2。高規3.6.3條:……作為上部結構嵌固部位的地下室樓層的頂板應採用梁板結構,板厚不宜小於180mm,應採用雙層雙向配筋,且每層每個方向的配筋率不宜小於0.25%。高規3.2.2.3條:作為上部結構嵌固部位的地下室樓蓋的混凝土強度等級不宜低於C30。另外作為嵌固部位的地下室頂板應避免開設大洞口。
2014年05月13日 00:00

地下室要建進去,如果地下到太大,可以把主樓下三跨以內的地下室建進去。如果不建進去,相當於嵌固端絕對不動,計算的位移都會偏小。其實你把兩種情況對比下,就知道哪種不安全了。