暖氣沒開關怎樣改位置怎樣試壓

問題描述 暖氣沒開關怎樣改位置怎樣試壓
網友回答
 最佳答案 暖氣打壓建設部和國家品質監督局在規範8.6.1。中是這樣規定的:使用塑膠管及複合管的熱水採暖系統,應以系統頂點工作壓力加0.2mpa做水壓試驗,同時在系統頂點的試驗壓力不小於0.4mpa。(也就是說在你家暖氣工作壓力上再加2個壓力作打壓試驗,試驗壓力不得低於4個壓。) 使用塑膠關的採暖系統應在試驗壓力下 1h內壓力降不大於0.05mpa 然後壓力降至工作壓力的1.15倍,穩壓 2h 壓力降不大於0.03mpa,同時每個連接處不滲,不漏。
 相關用戶問答
  • 你好,有以下安裝方法: 1,在暖氣片安裝時,其管道要有一定的坡度,暖氣片與鍋爐之間則要有一定的高差,通常情況下其間距為0.5米以上。暖氣片管道的直徑一般在DN-25與DN--40兩種,最遠端也不應超過15米。這種直徑其優點是:可以完全靠自然迴圈的方法達到取暖的效果;其缺點是上下溫差較大,暖氣片的高度安裝不能太低,所有其裝修效果不美觀。 2、增加暖氣迴圈泵法 增加暖氣迴圈泵法,是在自然迴圈的安裝基礎上,將其上水管道的出水口處加裝暖氣迴圈泵,使之達到了一個良好的迴圈效果,這種方法其在經常停電的地區可安全的使用。 3、全自動泵迴圈安裝方法 近幾年隨著地暖產品的興起,其全自動泵迴圈安裝方法的變形,就是把暖氣片換成地熱管道。這種安裝方法可以將暖氣片完全的放在地面,使之讓暖氣片與鍋爐之間不存在一定的高差;當然也可以起到良好的暖氣迴圈效果,這種安裝方便快捷、取暖效果顯著,美觀。當然其缺點就是完全靠迴圈泵,在經常停電的地區中是無法使用的。

  • ),開關三個腳,兩個是起接通或斷開電源火線作用,另一 端的一個腳接零線,給開關內置的指示氖泡一個回路,當電源接通後,氖泡點燃指示電源已接通。 這種開關往往由於氖泡的限流電阻功率太小,長時間工作溫升高而短路,氖泡擊穿,打火,導致開關損壞,並且,品質不好的開關實際不能承受電水壺的工作電流,導致觸點變形而不能正常接通。 用電錶檢查開關中間的腳於兩端的腳的通斷情況,能有接通、斷開的兩腳控制火線通斷,另一側與其他兩腳都不通的接零線。

  • “聯”、“控”分別代表什麼意思,這樣當大家遇到同樣的開關時,大家就可以以此類推了。單極、雙極、三極開關的不同之處,首先這是種叫法問題,也可以叫單聯、雙聯、三聯開關或者叫做一開、雙開、三開開關,單聯其實就是只有一個按鈕的開關,雙聯就是2個按鈕的開關,以此類推。

  • 電燈雙控開關有二種接法,先把雙控開關的中心樁稱為L,一對對稱的樁稱為L1,L2。1、將二個開關的L1L2用二根線連起來,一個開關的L接火線,一個開關的L接控制線,控制線接燈,燈後接零線。2、將二個開關的L用一根線連起來,中間串一盞燈。每個開關的L1L2接火線和零線(每個開關都需火零線到位)。1法安全可靠,2法有隱患,開關品質差就要燒開關,就是燈關著也不知道有電無電。但2比1中間少了一根線,只有在中間只有一根線,且無法加線的情況下才採用。

  • 通過特製的電加熱器將其加熱 (初始功率2000W將水加熱到85度自動轉換為1000W,當水加熱到93度時加熱器停止工作,此時功率只是13W。根據房屋保溫性能和外界氣溫環境散熱多少補充多少熱量來取決用電多少),經微型水泵、導管將熱水導入散熱器並快速迴圈,,再通過風機將熱氣強行排出達到迅速提高室內溫度的效果。最新型節能高效電暖器主要由四部分組成:散熱裝置、加熱裝置、控制系統、循環系統等組成。1、散熱裝置:定制的散熱水箱,專用的散熱風扇強制使水箱熱量儘快散出。2、加熱裝置:特製的不銹鋼加熱容器,內設有加熱器冬季可使容器內的水迅速提高。(加熱裝置中有一探測水位裝置)3、控制系統: 此系統自動控制加熱裝置、溫控裝置、循環系統、散熱裝置及缺水警告等。加熱裝置內無水時,控制系統自動發出報警聲,通知加水,達到設定水位報警停止。(加熱裝置內無水任何功能停止工作)水位低於設定水位時,控制系統自動報警,通知加水,否則3分鐘停止一切工作。冬季當加熱容器內的水溫低於最低設定溫度85℃時,控制系統自動轉換溫控開關,把水加熱,水溫高於設定溫度98℃時,控制系統自動轉換停止加熱,自動轉換使水泵運轉迴圈、散熱。4、循環系統:主要是將加熱裝置內的熱水自動注入散熱降溫裝置,再通過風扇散熱,使氣溫迅速提高達到取暖效果。