什麼是vrv中央空調系統
系統更全面,升級版更好操作,簡捷。
VRV空調系統與其它空調系統相比較,具有節省初次投入和運行費用;室外機體積小,可以機動放置於修建物的天面或各層平臺,安裝方便,無需單獨設置製冷機房,節省了機組設備的佔用面積。
VRV空調系統全稱是Varied Refrigerant Volume,簡稱VRV,是一種冷劑式空調系統,它以製冷劑為輸送介質,室外主機由室外側換熱器、壓縮機和其他製冷附件組成,末端裝置是由直接蒸發式換熱器和風機組成的室內機。一台室外機通過管路能夠向若干個室內機輸送製冷劑液體。通過控制壓縮機的製冷劑迴圈量和進入室內各換熱器的製冷劑流量,可以適時地滿足室內冷、熱負荷要求VRV系統具有節能、舒適、運轉平穩等諸多優點,而且各房間可獨立調節,能滿足不同房間不同空調負荷的需求。但該系統控制複雜,對管材材質、製造工藝、現場焊接等方面要求非常高,且其初投資比較高。
最近十幾年,國內外的空調技術有了飛速的發展,新技術、新產品不斷湧現,其節能性、環 保性、經濟性、舒適性也在不斷提升,各種形式的空調系統相繼進入市場,呈現百花齊放、 百家爭鳴的新景象。VRV空調系統便是眾多空調產品中湧現的一支新軍。 VRV即英文Variable Refrigerant Volume(縮寫為:VRV),中文意為可變冷媒流量空調熱泵 系統。一般中央 空調系統即指水冷冷水機組系統。這是當今空調領域採用比較多的兩種空調形式,下面就這 兩種空調系統的性能及特點作一比較。
-
1、KTV屬於娛樂場所,人員多、流動性大,冷負荷選取標準應比通常場所高,依照經驗末端選取標準為300-400w/m2,主機冷負荷選取標準為150-200w/m2。2、KTV包間大小不等,空間有限且吊頂複雜,為了與吊頂的完美結合,通常採用頂送上回式的氣流組織形式,不僅可提高吊頂高度還利於冷凝水排出,送風口設在背景牆那邊,回風口設在側面吊頂處不易被發現,可提高房間檔次及美觀度。3、KTV多為密閉空間,空氣流通不暢,為了提高空氣品質建議設新、排風系統,新風採用新風機組向室內輸入新鮮空氣,排風采用軸流風機把室內污濁的空氣排至室內,為了吊頂的美觀通常不單獨設新風口,新風口直接接至空調送風口處,排風單獨設排風口,通常在沙發正中央,若遇沙發正中央有投影的可設在兩邊。4、KTV房間的開啟量依照客流量決定,採用風冷模組式冷熱水機組較為實用,由於模組機每台機組有4台渦旋壓縮機,可分別啟動,壓縮機依照房間的開啟量自由啟動,每台機組都是獨立的系統,另一台維修時不影響其他機組工作,一年四季都可使期望對你有用。
-
肯定要啊,中央空調在安裝的過程中,由於裝在天花板上面,現在的房子層高一般在2.8米左右,承重梁普遍有40~50釐米,穿過橫樑的孔洞一般都在5釐米左右,管線要布到每個房間,相當於每個客廳和房間之間的橫樑,每個都要打一個管孔
-
空調不製冷的原因有很多,我們在檢查空調為什麼不製冷的時候首先需要檢查空調的電源是不是插好了,空調的接頭和電源是否存在接觸不靈的狀況。要是空調的沒有接通到電源當然就會出現不製冷的情況了。 維修方法:空調的電源出現問題,就只需要將空調的電源重新的插好,保證空調能夠正常的通電就可以了。 我們在檢查了空調電源之後再來看看空調的電壓是不是不穩地,或者是不夠。空調的電壓不穩定達不到空調的預定電壓,就像人沒有吃飽就幹活一樣,空調工作起來就會非常的吃力。一般會出現電壓不穩的情況是在用電高峰期的時候。 維修方法:這在個時候空調出現不製冷的情況就不是我們能夠用方法進行解決的情況了,我們需要從穩定空調電壓這一方面入手。 空調為什麼不製冷的原因有時候還會和冰箱不製冷的原因差不多,都是因為製冷劑不夠了,導致空調或者冰箱不製冷。一般空調使用的時間長了,空調的製冷效果就會變差,空調的製冷劑也會隨著時間的變化逐漸的揮發掉,遇到這樣的情況的時候你還需要檢查一下空調本身是不是存在製冷劑洩露的情況。 維修方法:空調的製冷劑不夠,只要加入足夠供空調製冷的雪種就可以解決空調不製冷的問題。但是如果空調製冷劑不夠是因為製冷劑洩漏,我們就需要將空調的洩漏部分出現的空洞通過焊接和修補的方式密封好再加入足夠的雪種能解決這一問題。
-
一.暖通與製冷空調迴圈水系統水處理現狀 1.熱水供暖系統、空調(製冷)冷水或熱水(以下簡稱冷熱水系統)的水處理,以前曾採用鈉離子交換器對自來水(或深井水)進行軟化處理的方法,現今也有用此方法的。製冷(或空壓、空分)冷卻水(以下簡稱冷卻水系統),以前沒有採取任何水處理方法,而現今仍有不做任何水處理的。 2.冷熱水系統採用鈉離子交換器對自來水(或深井水)進行軟化處理,而冷卻水系統則採用電子水處理儀、磁水器等物理方法進行水處理。 3.冷熱水系統雖然裝有加藥罐,但運行中並未堅持使用,而冷卻水系統則採用電子水處理儀、磁水器等物理方法進行水處理。 4.冷熱水系統及冷卻水系統均採用電子水處理儀、磁水器等物理方法進行水處理。 5.冷熱水系統採用人工或自動加藥設備對系統實行加藥的化學水處理,而冷卻水系統則採用電子水處理儀、磁水器等物理方法進行水處理。 6.冷熱水系統及冷卻水系統二套系統,均採用人工或自動加藥設備對系統實行化學水處理。 二.暖通與製冷空調迴圈水系統特點 1.冷熱水系統一般為閉式迴圈水系統,但也有開式迴圈水系統(比如棉紡織廠的噴淋式空氣處理室等組成的系統等)。其運行、調試前的首次充水及運行期間的補充水一般為城市自來水(但也有用深井水的)。運行期間的補充水量,開式迴圈水系統比閉式迴圈水系統要大得多,並且對迴圈水水質要求也比較高。如水的細菌含量,水是否有毒性,水是否符合國家衛生標準等。 2.冷熱水系統,其迴圈水的溫度夏季多在7-12℃;冬季50-65℃之間,而中央空調末端設備冬季供水溫度一般多在60℃及其以下。 3.除蒸汽鍋爐以外的系統,熱水供暖系統迴圈水的溫度多在100℃以下,但也有高溫水供暖系統,比如110~70℃、130~70℃、150~90℃等。 4.閉式迴圈水系統的水不受周圍環境影響,並且沒有濃縮水中原有各種離子的問題,其品質濃度不變;開式迴圈水系統的水受周圍環境影響,如車間生產設備散發粉塵、新風採集及處理等都對迴圈水產生污染。 5.表冷器加噴淋的空調機或噴淋式空調機(室)的水箱內很容易滋生大量細菌,水箱底部存有大量粘泥,衛生條件很差。現已引起同行們的高度重視。 6冷卻水系統一般為開式迴圈水系統,但也有閉式迴圈水系統。其首次充水及運行期間的補充水亦為城市自來水或深井水。冷卻水溫度一般為38-32℃,或低於該溫度。冷卻水受影響比較大,如塵埃(空氣中的懸浮物)、細菌、空氣中的氧氣、二氧化硫、氮氧化合物、酸雨等。這些物質一旦進入冷卻水系統,則將嚴重污染冷卻水,加上由於冷卻水不斷蒸發,水中的Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-及溶解固形物、懸浮物的濃度不斷增加,造成對冷卻水系統的腐蝕、結垢、細菌藻類繁殖,嚴重時會產生粘泥並堵塞管道或設備。
-
東芝的還可以,,如果不是太大的話,可以用的了,
-
中央空調系統原理圖 什麼是中央空調系統
2017-08-14 1029 -
什麼是中央空調 中央空調原理特點介紹
2017-03-17 282 -
海爾中央空調怎麼樣 海爾家用中央空調有什麼優點
2016-10-21 169 -
戶式中央空調系統簡介
2016-09-05 268 -
什麼是卡式空調?與中央空調比哪個更好?
2016-09-05 186 -
什麼是風管機 風管機和中央空調的區別
2016-09-05 262 -
什麼是中央空調 中央空調工作原理
2016-08-31 215 -
中央空調安裝的步驟是什麼
2016-08-11 181 -
什麼是中央空調
2016-08-09 226 -
什麼是中央空調 有哪些優缺點
2016-08-09 180 -
什麼是中央空調清洗劑
2016-08-08 194 -
中央空調怎麼樣 工作原理是什麼
2016-08-06 191 -
中央空調安裝流程是什麼 有哪些注意事項
2016-08-05 182 -
家用中央空調的特點 家用中央空調系統
2016-07-03 217 -
什麼是居家空調 家居中央空調優點介紹
2016-07-02 358 -
中央空調出風口滴水是什麼原因 該如何解決
2016-07-01 477 -
中央空調清洗方法是什麼
2016-06-28 185 -
什麼是中央空調,中央空調工作原理
2016-06-27 885 -
家用中央空調報價 家用中央空調系統介紹
2016-06-25 291 -
家用變頻中央空調有什麼好處
2016-06-24 221
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?