請問走道的消防應急燈作用是幹嘛的?

問題描述 請問走道的消防應急燈作用是幹嘛的?有消防報警的作用嗎?
網友回答
 最佳答案 當發生火災時,一般樓內會停電,或為了滅火有意識的切斷電源。這時在一些重要部位就需要安裝消防應急燈。主要是為了在火災時,能保證重要部位有一段時間的照明。 同時,在有些樓梯或走廊上也安裝了消防應急燈,這主要是為了在火災停電時,給逃生的人們引路作用,這時,消防應急燈也叫安全出口燈。
2013年08月29日 00:00

消防應急燈例如疏散指示燈(標示安全出口標誌燈、疏散標誌燈),還有帶兩個大燈泡的疏散照明燈,燈本身自帶蓄電池,當火災時,消防報警控制器會聯動將非消防電源(所有的普通照明、生活負荷,消防負荷都是以脫出人員疏散保證為目的,不以維持生活為目的)切除以防止電氣火災,而這時沒有普通照明,消防應急燈自帶的蓄電池會檢測線路失電,由電池放電,供燈具照明使用,讓人員依照疏散指示疏散,並提供基本的疏散照明; 還有就是專門的消防強啟的應急照明,供消防作業照明用的.

2013年08月29日 00:00

就是為了在發生火災時或樓內忽然停電,為了滅火有意識的切斷電源這樣的情況下,用來為了疏通人員安全的目的,給逃生的人們引路作用,這時,消防應急燈也叫安全出口燈。

2013年08月29日 00:00

就是以防發生火災的時候應急用的。

 相關用戶問答
  • 手提式應急燈消防應急燈節能應急燈水下應急燈可充電應急燈太陽能應急燈多功能應急燈.直流風扇DC-001應急燈HX-628B充電式應急燈HX-618C型應急燈HX-628D型充電式應急燈.照明應急兩用燈。

  • 國內使用的應急照明系統以自帶電源獨立控制型為主,正常電源接自普通照明供電回路中,平時對應急燈蓄電池充電,當正常電源切斷時,備用電源(蓄電池)自動供電。這種形式的應急燈每個燈具內部都有變壓、穩壓、充電、逆變、蓄電池等大量的電子元器件,應急燈在使用、檢修、故障時電池均需充放電。另一種是集中電源集中控制型,應急燈具內無獨立電源,正常照明電源故障時,由集中供電系統供電。在這種形式的應急照明系統中,所有燈具內部複雜的電子電路被省掉了,應急照明燈具與普通的燈具無異,集中供電系統設置在專用的房間內。與自帶電源獨立控制型應急燈具相比,集中電源集中控制型應急燈具有便於集中管理、用戶自查、消防監督檢查、延長燈具壽命、提高應急疏散效能等優點,系統可靠性好、使用壽命長、維護與管理方便、系統價格低。但是集中電源集中控制型應急燈具由於每個應急燈具內沒有備用電源(蓄電池),若供電線路發生故障,則會直接影響到應急照明系統的正常運行,所以對其供電線路敷設有特殊的防火要求。而自帶電源獨立控制型應急燈具因為在每個應急燈具內都帶有備用電源(蓄電池),所以對供電線路沒有特殊的要求,供電線路故障並不會影響到備用電源發生作用。應急燈發生故障時一般也只影響該燈具本身,對整個系統影響不大。在選擇應急照明燈時,應根據具體情況合理選擇應急照明系統。一般來說,新建工程或設有消防控制室的工程,應儘量在建設過程中統一佈線,選用集中電源集中控制型應急照明;對於小型場所、後期整改或二次裝潢改造的工程應選用自帶電源獨立控制型應急照明。你好,消防應急燈使用規定如下:1、各單位應在各疏散走道、出口及樓梯間設置事故應急照明燈。2、事故照明燈宜設在牆面或頂棚上。疏散指示標誌宜放在太平門的頂部或疏散走道及其轉角處距地面高度一米以下的牆面上,走道上的指示標誌間距不宜大於20m。事故照明燈和疏散指示標誌,應設玻璃或其他非燃燒材料製作的保護罩。3、事故照明燈宜設在牆面或頂棚上。疏散指示標誌宜放在太平門的頂部或疏散走道及其轉角處距地面高度一米以下的牆面上,走道上的指示標誌間距不宜大於20m。事故照明燈和疏散指示標誌,應設玻璃或其他非燃燒材4消防應急照明燈具和燈光疏散指示標誌的備用電源的連續供電時間不應少於30min。4、消防應急照明燈具和燈光疏散指示標誌的備用電源的連續供電時間不應少於30min。5、消防應急照明燈具和燈光疏散指示標誌的備用電源的連續供電時間不應少於30min。

  • 三川牌 消防應急燈301A 65元 正泰消防應急燈.照明燈.NEY-215 200元 3C認證★消防應急燈QL-930 70元

  • 消防應急燈一般是貼著頂安裝,消防規範對應急燈安裝間距沒有明確規定,但在實際安裝中,走道內一般是按二十米間距安裝,空間比較大的地方以保持連續視覺效果為宜。消防規範僅規定了應急照明的照明亮度,非特殊場所不小於0.5Lx。消防控制中心、消防水泵房、發電機房等的照度應滿足正常照明照度的要求。 消防應急燈一般安裝在距地面向上2米至2.5米左右的高度即可,應急標誌要安裝在距地面300-500mm左右。

  • 1、建築設計防火規範等的要求是不少於30分鐘。2、消防應急照明的產品國家規範要求是不少於90分鐘。3、從實際來看,消防應急燈的照明時間一般會在90分鐘左右。