首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 消防水泵和穩壓泵有何區別
問題 【水電】  【歸檔】15年10月15日

消防水泵和穩壓泵有何區別

問題描述 求問知識人:消防水泵和穩壓泵有何區別?哪個更好呢?
網友回答
 最佳答案 泵,一種用以增加液體或氣體的壓力,使之輸送流動的機械,與“蹦”或“流”同音,為英語pump的音譯,是一種用來移動液體、氣體或特殊流體介質的裝置,即是對流體作功的機械。人類及動物的心臟可說是天然的泵,它把血液輸送到身體各個部分。水泵具有不同的用途,不同的輸送液體介質,不同的流量、揚程的範圍,因此,它的結構形式當然也不一樣,材料也不同,概括起來,大致可以分為:1 、城市供水 2 、污水系統 3 、土木、建築系統 4 、農業水利系統 5 、電站系統6 、化工系統 7 、石油工業系統 8 、礦山冶金系統 9 、輕工業系統 10 、船舶系統
2015年10月15日 00:00

消防泵是指在消防給水系統中,用於保證系統壓力和水量的給水泵,而消防穩壓泵是指在消防給水系統中,用於穩定系統平時最不利點水壓的給水泵,這兩個泵的作用是不同的。

2015年10月15日 00:00

消防泵是火災時才啟用的,而穩壓泵是維持管道內壓力的泵。

 相關用戶問答
  • 1、當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求。當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量與室外消防用水量不足部分之和的要求。當室外給水管網供水充足且在火災情況下能保證連續補水時,消防水池的容量可減去火災延續時間內補充的水量;2、補水量應經計算確定,且補水管的設計流速不宜大於2.5m/s;3、消防水池的補水時間不宜超過48h;對於缺水地區或獨立的石油庫區,不應超過96h;4、容量大於500m3的消防水池,應分設成兩個能獨立使用的消防水池;5、供消防車取水的消防水池應設置取水口或取水井,且吸水高度不應大於6.0m。取水口或取水井與建築物(水泵房除外)的距離不宜小於15m;與甲、乙、丙類液體儲罐的距離不宜小於40m;與液化石油氣儲罐的距離不宜小於60m,如採取防止輻射熱的保護措施時,可減為40m。6、消防水池的保護半徑不應大於150.0m;7、消防用水與生產、生活用水合併的水池,應採取確保消防用水不作他用的技術措施;8、嚴寒和寒冷地區的消防水池應採取防凍保護設施。水池結構自重(標準值)

  • 地下室的生活水箱間與水泵房的地面都不要做防水呢。其理由是:1、地下室的生活水箱是磚塊和水泥或者是鋼筋混凝土做成,地下水決不可能滲入水箱,水箱裡的水也不會滲出水箱外;2、水泵房的地面已澆注了厚厚的混凝土,地下的水不會進入水泵房,水泵房也沒有水進入地下,更不會進入水箱。所以,地下室的生活水箱間與水泵房的地面要不要做防水處理。

  • 你做的消防水池應該在底板以下吧。那樣也就破壞了原有的防水層(消防水池一般深度在1500mm左右),應該由專業的設計單位給你節點做法,否則地下室底板滲水就不好辦了。如果已經竣工交付使用,可以找專業防水單位給出意見,再由設計單位確認。

  • 1、水管管路開槽:施工方法、先彈線,再開槽。管路開槽按要求必須是平行線與垂直線(如有水電施工圖的對照施工圖更好)。須平行走線的管路一律控制在60~90釐米高(從地面算起),有水龍頭的管路必須垂直。深度控制在4釐米。線槽開好後施工負責人記好開槽管路尺寸、位置。方便以後潔具安裝時知道管路的位置。 2、水路管道安裝:用材要求、PPR管、鋁塑管。管道又分冷水管與熱水管專用。暗藏管道杜絕使用鍍鋅鐵管。首先,通過施工圖施工人員與業主商量水域位置與使用功能。安排水電師傅排放安裝好所有的水龍頭及用水位置。如有施工圖可根據施工圖安排放置。施工圖水路功能久缺不到位的,和業主溝通增加水路使用功能。 3、電線線路開槽: 施工負責人在與業主商量好用電功能與要求之後,與電工師傅交底,彈好平行與垂直線開槽。放好開關插座底盒。插座類距地面40釐米開槽,掛式空調插座距地面2.2米開槽,開關距地面1.2~1.4米開槽。開關插座底合安裝要彈水平線開槽。廚衛間鬚根據設計的使用功能進行彈線開槽。 4、電線電路佈線: 用材要求、2.5~6平米以上銅芯線、16mm以上線管。佈線要求:大部分電工師傅在電路佈線中,沒有考慮將強電與弱電,開關、空調插座與電器插座分開走線。 5、強電與弱電的要求佈線在最底限度下相隔30釐米,空調插座專用6平米以上的電線分組,電器插座專用4平米分組,開關2.5平米以上專用分組。空調線組距地面2米以上走線。電器線組地面走線,開關及照明燈線組牆頂面走線。開關插座底合安裝時必須水準垂直,這樣使後面的面板安裝會更平整。 廚房的開關插座鬚根據廚櫃設計的使用功能來佈置安裝。

  • 地下室:房間地平面低於室外地平面的高度超過該房間淨高一半者;半地下室:房間地平面低於室外地平面的高度超過該房間淨高1/3,且不超過1/2。