問題 【採暖】  【歸檔】16年07月28日

地暖水管破了怎麼找漏點?不是很明白

網友回答
 最佳答案 檢查地暖漏水問題,首先要進行打壓試驗,用打壓機為地暖管打壓,打壓8-10公斤時等待半小時,觀察壓力變化。地暖水管漏水時,在很短時間內壓力會急劇下降。接著要檢測漏水點,地表溫度上升,漏水點溫度會於管道其他部位,漏水點中心位置通常是溫度最高的地方。確定了漏水中心位置後,隨即可小面積鑿開地板對地暖水管進行維修。地暖水管漏水怎麼辦—地暖水管漏水補救辦法關閉地管進出水閥門,然後把地熱管殘留的水放出來,隨即找地暖安裝人員撬開地板,刨去水泥層,將漏點接頭接上,如漏水嚴重則需更換管道。維修完成以後,需要再次進行打壓測試,確保不再漏水,並進行通試,以防雜物進入管道造成堵塞。測試後,將地板鋪回。地暖水管漏水怎麼辦—如何避免地暖水管漏水1、鋪設地暖後,地面施工要十分小心,不可發生敲砸動作,地暖施工不得與其它工種交叉作業。2、安裝地暖要做三次打壓試驗打壓時試驗壓力為工作壓力1.5倍,不得小於0.6Mpa。在壓力下穩壓1小時,壓降不大於0.05 ??Mpa為合格。為避免施工中誤傷地暖,最好的辦法是在打壓試驗後在施工現場留一塊壓力錶一旦異物傷及地暖管,壓力錶的壓力會暫態下降,使工人能及時發現問題。3、清洗地暖時儘量不用氣泵。地暖管道有劃痕時,通過高壓氣泵來清洗地熱管道壓力較大,會造成地暖管裂。安裝地暖時,最好能安裝水質篩檢程式,地暖的水質能得到分解,還可以過濾一些雜質,減輕地暖清洗率。
2016年07月28日 00:00

地暖漏水肯定要及時維修的,不然泡到自己家和鄰居家就不好了。那我們要如何確定地暖漏水的位置,如何維修呢?下面我們一起來看看。 1、觀察壓力錶變化 在正常情況下,如果確定地暖是有漏水,壓力錶一般會在短時間內掉壓,當確定是緩慢洩漏的話,首先是讓管道停止運行,地暖表面降溫後,在用熱水注壓後分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力錶進行觀察,確定壓力錶沒有變化。 2、確定漏水回路 分別打開各回路的閥門,觀察哪個回路有降壓現象,一般降壓明顯的回路即為漏水回路。確定好漏水回路後,把沒有洩漏的回路全部關閉,然後往地暖管道內注水,將水溫調至最高溫度,進行地暖水流迴圈。 此時壓力錶會逐漸降低,在加溫的時候,注意保持地暖管道的壓力值,有洩漏的地暖回路啟動後,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量。初始測量時,會發現地表會有一定的溫度差,這個溫度差,一般呈線狀,即安裝時地暖管道鋪設走向。 3、確定漏水點 隨著時間的延長,地表溫度逐漸上升,確定好的漏水管道溫度會升溫很高,在漏水點會形成一個峰值,此處漏水點溫度會遠高於管道其他部位的溫度值。當確定好漏水點區域後,要進行中心點的判定,一般漏水點中心的位置通常是溫度最高的地方,據此可以大致判定出漏水的中心位置,隨之可進行小面積地面開鑿,對地暖管進行檢查維修。 關於地暖漏水就與您分享到這裡,如果您自己不會的話,那儘快聯繫售後吧,不免產生大的損失呢!

2016年07月28日 00:00

你好,地暖水管不熱有以下幾種原因: 1、氣堵問題 原因:有可能是因為熱水中的氣體較多,經過一段時間後,氣體積累到一定程度,回水管中會發生氣堵,導致熱水不能正常流動。 解決辦法:這時可以嘗試將回水管中的氣體排出。具體做法是先將回水閥關閉,然後把回水管上的排氣閥打開,在進水上的每一路閥門先關上,然後一路一路打開排氣。 2、結垢堵塞 原因:供暖期結束後,未將地暖管中的水全部放出,使得回水管中長期結垢,沒有及時清除,造成流量減少,流水不暢,熱輻射值降低,造成管網堵塞,使得地暖回水管不熱。 解決辦法:在每年供暖期結束後,用戶應將地熱管網中的鍋爐管道中的水全部排放出來。 3、施工問題 原因:地暖回水管不熱可能是因為施工人員技術不好,未經過專業培訓,施工操作不合理,管路出現折彎,壓扁現象,使得流水不暢,阻力增大。 解決方法:只能再找專業的施工人員重新檢查管路,將其更正。 4、沒有定期清洗 原因:地暖管在使用一段時間後,會有泥沙雜質、細菌等積累在管裡,還有供水溫度變化會產生鈣鎂離子垢長期附著在管路內壁上,如得不到及時清洗及養護,會使地暖管內徑逐漸變窄,水流量也會越來越小,導致水地暖回水管不熱。 解決辦法:找專業人士清洗管路。 5、回水閥問題 原因:地暖回水管不熱有可能是回水閥沒有正常開啟,熱水流通不暢。 解決辦法:檢查回水閥是否完全打開,並做好標記,以免下次又被關閉。

 相關用戶問答
  • 地暖水管在現在的家庭中使用非常普遍,而且品牌的產品增加的比較快,康泰的地暖管不錯的,是地暖管中性價比最高的品牌。綠色環保產品,不會對身體健康造成威脅,施工比較方便,使用壽命長達50年以上,安全性能高。

  • 你好!很高興為你解答,我這裡給大家提供份關於空調漏水怎麼辦的處理流程,希望對大家有用,空調漏水原因一:排水管道品質問題。有的排水管道品質不好,易老化鬆弛,造成管道形狀彎曲,引發排水不暢。空調漏水原因二:空調在安裝的時候沒有安裝牢固,使用長時間之後出現了移位元情況,導致排水管道位置發生變化,造成排水困難。空調漏水原因三:配管上的結露水。因為管路上面的保溫材料品質太差或太薄,管內製冷劑通過的時候,容易出現結露水。空調漏水原因四:室外的排水管道堵塞。室外的排水管道被堵塞,也會造成水無法排除,產生溢漏。空調漏水原因五:交換器的原因。過濾網贓物嚴重未能及時清潔或過濾網破損,引起蒸發器變形,使得其不能及時滴入槽內;空調系統內氟利昂不足引起室內機蒸發器結冰,不能將水珠滴入節水盤內;空調的材質不是很好,內部設置不合理,水不能流入水槽,就順著塑膠殼留下來了。有時候空調漏水是可以直接解決的,有的還是要找專門的維修人員來維修。首先可以根據以上的一些情況進行自檢,如果是排水管破了、安裝不到位或者是交換器的問題,就需要專門的人上門維修了,當然還有一些情況是可以自己處理的。如果是因為水管外的配套塑膠不好引起了漏水,可以自己在外面裝一個外包,抑制水往下面流,當然加擋水板也是一個方法;如果是水管排水不暢通,也可以想辦法將其疏通,室外的排水管道也檢查一些,如果是室外的原因,就更加好解決了。一般對於外行來說,空調滴水只能在管道上面下點功夫,其餘的都只能交給維修人員了。以上就是我為大家介紹的關於空調漏水方面的有關知識和內容,希望對大家有幫助,祝大家生活愉快。

  • 1.先停水後用砂紙把管子漏水的表面的鏽去除乾淨,剪一塊橡膠皮,自行車內胎也行,貼在沙眼上面,然後用鐵片壓住橡膠皮,用鐵絲紮緊就OK了。 2.還有個辦法就是到建材店買鐵漿糊,如果沒有可以在淘寶網裡面買,快遞兩三天就到也挺方便的,按照說明書調好塗在沙眼處,再用透明膠帶卷起來,待幹後就可以通水了。 PVC管PPR管,反正看起來像是塑膠的管子都管用: 1.用橡膠皮法,同上。 2.用PVC膠水塗於漏水處,再用膠帶綁緊,再塗膠,重複幾次就OK了。 3.用AB膠,AB調合後塗於漏水處,速度要快,AB膠調合後幹得很快,待幹後就OK了。 注:不管哪種方法都要停水擦乾,並清理乾淨表面再操作才可以達到最好的效果。以上各種方法適合大部份漏水現象,特別大的漏水還是需要請專業人員來維修更換。

  • 地暖水管都是安裝在地板下面,所以出現漏水的問題,也並不好檢測出來。不過你不要太擔心,我這裡有一個很實用的方法,首先要進行打壓試驗,用打壓機為地暖管打壓,打壓8-10公斤時等待半小時,觀察壓力錶變化。地暖水管漏水時,在很短時間內壓力會急劇下降。接著要檢測漏水點,地表溫度上升,漏水點溫度會高於管道其他部位,漏水點中心位置通常是溫度最高的地方。確定了漏水中心位置後,隨即可小面積鑿開地板,對地暖水管進行維修。

  • 很多家庭都有遇到地暖漏水的情況,這時候快速找到漏點才能維修。那麼漏點應該怎麼找呢?1、觀察壓力錶變化;正常情況下,如果地暖管有漏水,壓力錶會在很短的時間內掉壓,當確定是緩慢洩漏的話,首先是讓管道停止運行,等到地暖表面降溫後,在用熱水注壓後分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力錶進行觀察,確定壓力錶沒有變化。2、確定漏水點;隨著時間的延長,地表溫度逐漸上升,確定好的漏水管道溫度會升溫很高,在漏水點會形成一個峰值,此處漏水點溫度會遠高於管道其他部位的溫度值。地暖管漏水點確定好以後,要進行重點的判定,一般漏水點中心的位置通常是溫度最高的地方,據此用戶可以大致判定出漏水的中心位置,隨之可進行小面積地面開鑿,對地暖管道系統進行維修。