丙類高層廠房內可否設置倉庫?

問題描述 請教各位專家,非甲乙類廠房內可以設置自用的甲類倉庫嗎?如果可以,需要符合甚麽規範嗎?
網友回答
 最佳答案 實際操作是可以的,不然每家企業都要單獨做危險品倉庫,相信防火間距就滿足不了要求。我做過的三家公司都是廠房內設置的,安監、消防檢查都沒說什麼。注意按規範要求設置:裡面電氣設備需要防爆、可燃氣體報警儀(最好跟防爆排風扇聯動)、做好防洩漏、消防設施齊全等。滿足以上要求基本沒什麼大問題。
2015年09月30日 00:00

涉及到面積的問題!

2015年09月30日 00:00

這個屬於灰色地帶吧,沒有很明確的定義,看建規就知道了,用詞是“不宜”超過一晝夜的量。實際很難做到。