35kv高壓接地線的規格型號有哪幾種?

網友回答
 最佳答案 接地線就是直接連接地球的線,也可以稱為安全回路線,危險時它就把高壓直接轉嫁給地球,算是一根生命線。家用電器設備由於絕緣性能不好或使用環境潮濕,會導致其外殼帶有一定靜電,嚴重時會發生觸電事故。為了避免出現的事故可在電器的金屬外殼上面連接一根電線,將電線的另一端接入大地,一旦電器發生漏電時接地線會把靜電帶入到大地釋放掉。另外對於電器維修人員在使用電烙鐵焊接電路時,有時會因為電烙鐵帶電而擊穿損壞電器中的積體電路,這一點比較重要。使用電腦的朋友有時也會忽略主機殼接地,其實給電腦主機殼接根地線,在一定程度上可以防止死機現象的出現。在電力系統中接地線:是為了在已停電的設備和線路上意外地出現電壓時保證工作人員的重要工具。按部頒規定,接地線必須是25mm2以上裸銅軟線製成。電阻要求:高壓短路接地線對地電阻要求決定了接地線的品質,一般按照電力行業DL-T879-2004技術規定要求每個截面積的接地線對地電阻不的大於下列數值:接線鼻之間測量直流電阻,對於16mm2,25mm2,35mm2,50mm2,70mm2,95mm2,120mm2的各種截面,平均每米的電阻值應分別小於1.24mΩ,0.79mΩ,0.56mΩ,0.40mΩ,0.28mΩ,0.21mΩ,0.16mΩ。高壓接地線分類:(1)高壓接地線按照使用環境可以分為:室內母排型接地線(JDX-NL)和室外線路型接地線(JDX-WS)。(2)高壓接地線按照電壓等級可分為:10KV接地線,35KV高壓接地線,110KV接地線,220KV高壓接地線,500KV高壓接地線技術參數(1)10KV高壓接地線絕緣杆部分長度:700mm握手部分長度:300mm金屬接頭部分長度:50mm節數:1杆徑:30mm總長(不包括線夾):1050mm(2)35KV接地線標稱截面:25mm2總根數:810平均直徑(mm):0.2mm計算截面:(mm2):25.43金屬接頭部分長度:50mm節數:1杆徑:30mm(3)110KV高壓接地線標稱截面:35mm2總根數:1136平均直徑(mm):0.2mm計算截面:(mm2):35.67絕緣杆部分長度:1360mm握手部分長度:700mm金屬接頭部分長度:140mm節數:2杆徑:30mm總長(不包括線夾):2200mm使用說明(1)掛接地線時:先連結接地夾,後接接電夾;拆除接地線時,必須按程式先拆接電夾,後拆接地夾。(2)安裝:將接地軟銅線分相上雙眼銅鼻子固定在接地棒上的接電夾(接電夾有固定式和活動式)相應位置上,將接地線合相上的單眼銅鼻子固定在接地夾或地針上,構成一套完整的接地線。(3)核實接地棒的電壓等級與操作設備的電壓等級是否一致。(4)接地軟銅線有分相式和組合式,接地棒有平口式和雙簧鉤式線夾。
2016年12月12日 00:00

35KV的接地線,應該是這樣配:3*2+16m的軟銅線,25?就可以了電阻在0.79毫歐以內,配1.5m的接地棒,另一端配接地針或是接地鉗卡。接地軟銅線採用多股優質軟銅線絞合而成,並外覆柔軟、耐高溫的透明絕緣護層,可以防止使用中對接地銅線的磨損,銅線達到疲勞度測試需求,確保作業人員在操作中的安全。

2016年12月12日 00:00

35kv電纜接地線正確的連接方法:1.根據35KV的電纜直徑,選擇相應粗細的接地線,使用接線鼻子(電纜專用)壓接,選擇相應的壓接鉗壓接,2.接地裝置的接地電壓值也就越校這就是說接地電阻值的大小,標誌著設備接地性能的好與壞。

2016年12月12日 00:00

高壓短路接地線對地電阻要求決定了接地線的品質,一般按照電力行業DL-T879-2004技術規定要求每個截面積的接地線對地電阻不的大於下列數值:接線鼻之間測量直流電阻,對於16mm2,25mm2,35mm2,50mm2,70mm2,95mm2,120mm2的各種截面,平均每米的電阻值應分別小於1.24mΩ,0.79mΩ,0.56mΩ,0.40mΩ,0.28mΩ,0.21mΩ,0.16mΩ。高壓接地線分類:(1)高壓接地線按照使用環境可以分為:室內母排型接地線(JDX-NL)和室外線路型接地線(JDX-WS)。(2)高壓接地線按照電壓等級可分為:10KV接地線,35KV高壓接地線,110KV接地線,220KV高壓接地線,500KV高壓接地線

2016年12月12日 00:00

可擕式接地線一、可擕式接地線簡介:可擕式接地線是從事電氣工作必不可少的一種安全工具,是一項重要的電氣安全技術措施,是在停電後所採用的安全防護措施,是保護檢修人員的一道安全屏障。可擕式接地線按使用環境可分為:戶內母排型接地線(平口螺旋式接地線、手握式接地線)和戶外線路型接地線(雙簧卡扣式接地線、圓口螺旋式接地線)可擕式接地線按電壓等級可分為:380V接地線、6KV接地線、10KV接地線、35KV接地線、110KV接地線、220KV接地線、500KV接地線可擕式接地線按類型可分為:分相接地線、合相接地線可擕式接地線銅線型號:16mm2接地軟銅線、25mm2接地軟銅線、35mm2接地軟銅線、50mm2接地軟銅線、70mm2接地軟銅線、75mm2接地軟銅線、90mm2接地軟銅線、95mm2接地軟銅線、100mm2接地軟銅線、120mm2接地軟銅線可擕式接地線操作杆採用環氧樹脂材料,絕對全絕緣,機器拉擠成型,對操作手柄加裝矽橡膠護套。二、可擕式接地線組成:可擕式接地線由導線端線夾、短路線、匯流夾、接地線、接線鼻、接地端線夾或臨時接地極以及接地操作棒等組成。三、可擕式接地線檢驗依據:DL/T879-2004《帶電作業用可擕式接地和接地短路裝置》及DL408-9《電業安全工作規程》的要求。

 相關用戶問答
  • 隆頂電氣地埋式不銹鋼保護接地箱35KV電纜接地箱價格:2888.0064/110KV高壓電纜保護接地箱(傳統式)三相四孔95-150價格:2050.0027.5/48KV鐵路電纜保護接地箱單相適用於70-150接地電纜價格:980.00不銹鋼電纜保護接地箱價格:900.00110KV220KV35KV地埋式電纜護層保護接地箱價格:3888.0010KV電纜保護接地箱單芯電纜護層保護箱35KV交叉互聯接地箱價格:500.00

  • 35kv電纜接地線正確的連接方法:1.根據35KV的電纜直徑,選擇相應粗細的接地線,使用接線鼻子(電纜專用)壓接,選擇相應的壓接鉗壓接,2.接地裝置的接地電壓值也就越校這就是說接地電阻值的大小,標誌著設備接地性能的好與壞。

  • pvc管排水管規格型號有公稱外徑為50CM的,但是軟PVC管最大的一般是50mm的。硬PVC管規格:GB/T13020-1991軟PVC管規格:GB/T13527.1-1992硬PVC管有公稱外徑有:(單位mm)2.5、3、4、5、6、.....355、400、450、500、560、630、710、800、900、1000等

  • 高壓短路接地線對地電阻要求決定了接地線的品質,一般按照電力行業DL-T879-2004技術規定要求每個截面積的接地線對地電阻不的大於下列數值:接線鼻之間測量直流電阻,對於16mm2,25mm2,35mm2,50mm2,70mm2,95mm2,120mm2的各種截面,平均每米的電阻值應分別小於1.24mΩ,0.79mΩ,0.56mΩ,0.40mΩ,0.28mΩ,0.21mΩ,0.16mΩ。高壓接地線分類:(1)高壓接地線按照使用環境可以分為:室內母排型接地線(JDX-NL)和室外線路型接地線(JDX-WS)。(2)高壓接地線按照電壓等級可分為:10KV接地線,35KV高壓接地線,110KV接地線,220KV高壓接地線,500KV高壓接地線

  • 按照規範來說,插座裡面的一組電線火線、零線、接地線都應該是一樣(規格)粗細的。不過,在普通的插座裡面,使用低一個規格的接地線也是可以的,但只限於你自己的家裡,如果是公裝的話,被發現了就難以通過了。