網友回答
 最佳答案 為了防止雷電的危害而進行的接地,叫做防雷接地。防雷接地作用不言而喻,不接地就無法對地釋放雷電流。規範的利用建築物基礎和主體鋼筋做接地極和引下線以及人工接地裝置、接閃器的安裝作了具體要求。設計對防雷接地阻值都給出了參數,接地體和引下線完成後要測試,接閃器完成後整個系統才能測試。人工接地引下線要順直,不存在死角,引下線金屬保護管要與引下線做電氣聯通。避雷器帶形成等電位可防靜電危害。人工接地裝置接地體間距不小於5m是為了降低接地體遮罩作用。防雷裝置的類型、作用、人身防雷措施:防雷設備有避雷器(管型避雷器、閥型避雷器和氧化鎊避雷器)用於電氣設備防雷。當線路受雷擊時,避雷器間隙被擊穿,將雷電引入大地,這時進入被保護設備的電壓僅為雷電波通過避雷器及其引線和接地裝置產生的“殘壓”。雷電流通過以後,避雷器間隙又恢復絕緣狀態,系統仍可正常運行。避雷針用於建築物和一般設備防雷使用,當遇到直接雷擊時,避雷針能夠安全的將雷電流引入大地,保護建築物和設備。
2016年12月16日 00:00

1、架避雷線2、提高線路本身的絕緣水準。3、利用三角形排列的頂線兼做防雷保護線4、加強對絕緣薄弱點的保護。5、採用自動重合閘裝置。6、絕緣子鐵腳接地。7、防直擊雷。裝設避雷針以保護整個變配電所建築物免遭直擊雷。8、進線防雷保護。在進線1-2km段內裝設避雷線,使該段線路免遭直接雷擊,以免雷電壓沿線路侵入變電所內損壞設備。9、配電裝置防雷保護。為防止雷電衝擊波沿高壓線路侵入變電所,對電力變壓器造成危害,在變配電所每段母線上裝設一組閥型避雷器,並應儘量靠近變壓器。10、高壓電動機的防雷保護。採用性能較好的專用於保護旋轉電動機的FCD型磁吹閥型避雷器或採用具有串聯間隙的金屬氧化物避雷器,並盡可能靠近電動機安裝。11、存放爆炸物或易燃物的建築裝設獨立避雷針或架空避雷線,使被保護的建築物及風帽、放散管等突出屋面的物體均處於接閃器的保護範圍內。12、對非金屬屋面應敷設避雷網,室內一切金屬管道和設備,均應良好接地並且不得有開口環路,以防止感應過電壓。13、低壓線路採用全電纜直接埋地敷設;架空線路採用電纜入戶,電纜金屬外皮與電氣設備接地相連;對低壓架空進出線,在進出處裝設避雷器。架空金屬管道、埋地或地溝內的金屬管道,在進出建築物處,應與防雷接地裝置相連。14、應該留在室內,並關好門窗;在室外工作的人應躲入建築物內。15、切勿接觸天線、水管、鐵絲網、金屬門窗、建築物外牆,遠離電線等帶電設備或其他類似金屬裝置。16、減少使用電話和手提電話。17、切勿站立於山頂、樓頂上或其他接近導電性高的物體。18、切勿處理開口容器盛載的易燃物品。

2016年12月16日 00:00

照明環境設計1.採用一種超功率自毀型線性並聯電阻,阻值可調可測可控,長期運行阻值不漂移。2.採用無機材料外殼,比塑膠外殼耐氣候性能優異、可防止長期運行後龜裂;抗拉抗扭的機械強度更高;脫離動作時射出動能更集中,有利於高壓避雷器的故障滅弧。3.無機材料絕緣內襯,不會像塑膠外殼內壁,電弧灼燒後形成碳化通道而拒動。不會因長期受力產生蠕變而破壞密封。耐氣候的密封膠,確保長期運行無密封缺陷。(1)室內照明:廠房內部照明及辦公室附屬用房內部照明。(2)戶外裝置照明:為戶外各種裝置而設置的照明。例如造船工業的露天作業場,石油化工企業的斧、罐、反應塔,建材企業的回轉窯、冶金企業的高爐爐體、走梯、平臺,動力站的煤氣櫃,總降壓變電站的戶外變、配電裝置,戶外式水泵站冷卻塔和戶外式通風除塵設備等的照明。(3)站場照明:車站、鐵道編組站、停車場、露天堆場等設置的照明。(4)地下照明:地下室、電纜隧道、綜合管廊及坑道內的照明。(5)道路照明:工廠廠區公路及其它道路的照明。(6)警衛照明:沿廠區周邊及重點場所周邊警衛區設置的照明。(7)障礙照明:廠區內設有特高的建構物,如煙囪等,根據地區航空條件,按有關規定需要裝設標誌照明。4.外露金屬件採用不銹鋼材料,經久耐用。5.耐受動作負載、4/10μs大電流、2ms方波電流可據使用者及相應電壓等級避雷器要求製造,脫離器不會誤動。6.可在(不同電壓等級)避雷器污穢及淋雨狀態下外套表面最大洩漏電流下長期工作不誤動;而在避雷器剛進入故障狀態,熱平衡剛失態就可靠動作,故障電流大時動作更可靠。7.在35kV及以下系統有近十年安全可靠的運行經驗;110~220kV系統線路終端避雷器有近8年安全可靠的運行經驗,為國內首創。本公司脫離器為專利產品,仿冒必究。注:本說明書脫離器標示尺寸,我公司保留修改變動的權利。螺栓長度可據用戶要求。螺母及墊片據使用者要求配置。

 相關用戶問答
  • 1、SPD前端熔斷器應根據避雷器廠家的參數安裝。 如廠家沒有規定,一般選用原則:根據(浪湧保護器的最大保險絲強度A)和(所接入配電線路最大供電電流B)來確定(開關或熔斷器的斷路電流C)。 ;你這個是380避雷器的型號。HY1.5W-H:有機外套 Y:氧化鋅電阻片;1.5:標稱放點電流;W:無間隙p;0.28:額定電壓1.3:標稱放電電流下的殘壓;你這個是220V避雷器的型號。如果你是裝在低壓櫃內直接接三相電壓的話就用HY1.5W-0.5/2.6就行了。

  • 10kv高壓絕緣套管性能特點也是比較明顯的。收縮倍率:2.5:1.適用溫度範圍:-55℃~125℃。起始收縮溫度:70℃,完全收縮溫度:120℃。使用方便,只需用烘箱和噴槍即可將套管收縮。阻燃、柔軟、耐熱、使用方便、電性能可靠等優點。

  • 每個地方的價格都會有點差別的,10KV高壓電纜的最新價格如下:YJV22-10KV-3*70 249元/米YJV22-10KV-3*120 345元/米YJV-10KV-3*70 220元/米YJV-10KV-3*120 298元/米建議去當地的市場看看,選擇合適自己的。

  • 你好,這個我上個月也剛去瞭解了,在我家門前也裝了一個這個,當時也是比較擔心,我這邊就簡單的介紹一下10kv變壓器安全距離是多少,你可以參考看看:在1.5m以上。在考慮機械距離,安全餘度等因素,建議變壓器離開建築物,在3-5m,比較容易使人接受。以上對10kv變壓器安全距離就介紹到,你家適合哪種你可以參考看看的,希望我的回答可以幫助到你,謝謝。

  • 參數: 1.輸入電壓:單相(220V±15%),三相(380V±15%); 2.輸出電壓:單相220V,三相380V 3.穩壓精度:±1%; 4.反應時間:0.04S以內; 5.波型畸變: