衛生間做蓄水試驗,想知道這蓄水試驗的深度是多深的?誰能解釋一下啊

問題描述 衛生間做蓄水試驗,想知道這蓄水試驗的深度是多深的?
網友回答
 最佳答案 買一小袋防水劑,其實就是高標號水泥預先混合了顆粒很細的石英砂。如果嫌水泥的顏色深影響衛生間整體美觀,還有白色的瓷磚填縫劑,外觀跟白灰一樣。 二者用法都差不多:用水調成粘稠的糊狀,然後勾抹縫隙處即可。最後用食指勾抹,然後旁邊粘到瓷磚上的待稍幹後以幹抹布擦去即可。 稍作等待,水逐漸減少就不用修了。趨勢不減,還要修的,不過維修時不要那麼盲目,認真打壓試水,確定之後方可恢復牆面或地面。 解決的辦法:如果下水管道開裂,就更換,如果是地磚裂縫,你可以用矽膠塗抹,這樣不用砸地板,不過塗矽膠也不是長久的辦法。 可將門口防水被破壞的地方的磁磚刨掉(可向內延伸多揭幾塊),重新做防水。然後做24小時的蓄水試驗,蓄水高度為最處20~30mm,如果檢驗合格方能進行磁磚的鋪設,注意在鋪貼過程中一定要保護好新做的防水層,這樣我們可以免做二次蓄水試驗了。但是如果蓄水試驗發現防水層依然滲漏,那麼沒有辦法你必須將衛生間地面全部刨掉,全部重新做防水。 希望我的回答能對你有幫助,謝謝。
2016年05月19日 00:00

做閉水試驗的時候,你可以自行把地漏堵死,將衛生間蓄約20mm-30mm高的水,蓄水24小時後,到對應的樓下衛生間,看其頂部是否有滲漏。你最好建議樓上住戶與你同時進行,這樣既可檢測自家衛生間的地面是否滲漏,也可檢測自家衛生間的頂棚是否滲漏。

2016年05月19日 00:00

衛生間施工程式分為: 1.衛生間煙道及落水管道、地漏安裝並用細石膨脹砼分層吊洞,落水管根部澆築砼檯子(寬度同煙道寬度,高度同通道地坪結構高度),落水管外砌磚(注意留置檢修口),煙道、落水管、砌體根部用堵漏靈封堵。 2.衛生間牆面水泥砂漿抹灰(垂直、平整度需保證)分層刮槽抹灰,煙道及砌體需保證方正度偏差不大於4mm。 3.衛生間地面及周邊梁體抹灰並壓光,陰陽角部位做成圓弧狀。 4.衛生間做防水上翻至地面標高以上30cm,門洞口兩側刷防水。 5.衛生間做蓄水試驗,蓄水高度最淺處不得低於20cm,蓄水24小時,檢測如無滲漏有現場監理工程師簽字存檔。