200KvA變壓器功率因數是0.4是什麼原因

問題描述 我最近遇到一些問題不是很瞭解,有誰能夠告訴我200KvA變壓器功率因數是0.4是什麼原因呢?
網友回答
 最佳答案 1、更換小容量變壓器,因為你不需要,這叫“大馬拉小車”,不但無功,就是有功也浪費了; 2、在低壓安裝電力電容器,並加裝自動補償裝置控制器,進行自動補償; 這是變壓器的無功功率導致高壓側功率因數偏低的典型情況。兩個辦法可以解決:1、高壓側加固定電容器,補償變壓器的無功功率。電容的容量可以計算出來。這個方法比較困難,要得到供電局的批准,要有資質的人員施工,高壓側施工相對危險。2、在低壓側補償,這是利用變壓器是功率傳送設備的原理。但是低壓側補償高壓側的無功功率,會導致低壓側功率因數超前,不符合人們的工作習慣,還要通過計量的電能表的資料,來計算功率因數並調整電容容量。
2016年01月05日 00:00

這是變壓器的無功功率導致高壓側功率因數偏低的典型情況。 兩個辦法可以解決: 1、高壓側加固定電容器,補償變壓器的無功功率。電容的容量可以計算出來。這個方法比較困難,要得到供電局的批准,要有資質的人員施工,高壓側施工相對危險。 2、在低壓側補償,這是利用變壓器是功率傳送設備的原理。但是低壓側補償高壓側的無功功率,會導致低壓側功率因數超前,不符合人們的工作習慣,還要通過計量的電能表的資料,來計算功率因數並調整電容容量。 個人建議找供電局協商,採用前面一種方式,這種方式一勞永逸。

2016年01月05日 00:00

一定要改變一點點,但200UF也就是10萬缺乏。應該不會造成過度補償。變壓器取樣位置是錯誤的。如果只有一點點矯枉過正負0.98左右,他是否正確的小負荷的功率因數補償櫃表,功率因數達不到供電局的要求,因為變壓器應補償無功。所以,你想看到的高壓計量表是準確的功率因數。

 相關用戶問答
  • 箱式變壓器SCB10-80KVA低壓額定電流是:80*1.44=115.2A變壓器大約在12萬型號SJD-LD-100智慧照明控制系統大約在8千元三遙自動控制裝置一套3000元以上價格均來自網路請自行核實。期望我的回答可以對你有用

  • 水泥填充不夠,導致瓷磚與瓷磚之間的縫隙不吻合,從而導致瓷磚雙向和間距都合不起來。

  • 你好,如下:空調大致表示製冷量大小的單位。製冷量2500W的是一匹空調,適合12平米左右的房間使用製冷量2300W的則是小一匹空調,製冷量2600-2800W的則是大一匹空調,因為製冷量大小都差不製冷量3200W的是1.25匹的空調,也叫小1.5匹,適合16平米左右的房間使用;製冷量3500W的是1.5匹空調,適合18平米左右的房間使用;製冷量4200-4500W的是小兩匹空調,適合22平米左右的房間使用;製冷量5000W的是兩匹的空調,適合25平米左右的房間使用;製冷量6000-6500W的則是2.5匹的空調,適合32平米左右的房間使用;製冷量7000-7500W的則是三匹的空調,適合36平米左右的房間使用。另外還有四匹和五匹的空調。一般家用選購空調,可根據房間面積大小及密封保溫條件,如樓層、朝向、高度等因素,按每160-22不要單純地看是幾匹的,因為匹數大小叫法市場上很不規範,容易誤導消費者。

  • 你好,變壓器是我們生活中常會用到的,據我所瞭解電力變壓器是用來改變交流電壓大小的電氣設備,其實變壓器幾乎在所有的電子產品中都要用到,那麼變壓器故障要怎麼斷,又要怎麼解決呢,我這邊收集了一些資料,發出來給你分享一下,你可以按照這個看看你家是什麼問題。 變壓器等充油設備內部發生故障的部位 瞭解變壓器內部可能發生的故障類型,對氣相色譜分析結果定論時有很大的幫助,變壓器等充油設備內部發生故障的部位主要歸納為: 1)過熱故障發生的部位 ①過熱性故障在變壓器內常發生的部位主要為:載流導線和接頭不良引起的過熱故障。如分接開關動靜觸頭接觸不良、引線接頭虛焊、線圈股間短路、引線過長或包紮絕緣損傷引起導體間相接產生環流發熱,超負荷運行發熱、線圈絕緣膨脹、油道堵塞而引起的散熱不良等。另一種是磁路故障,如鐵芯多點接地、鐵晶片間短路、鐵芯與穿芯螺釘短路、漏磁引起的油箱、夾件、壓環等局部過熱。 ②過熱性故障占少油設備(互感器和電容套管)故障比例較少,發生的部位主要為:電流互感器的一次引線緊固螺母鬆動,分流比抽頭緊固螺母鬆動等;電容套管的穿纜線鼻與引線接頭焊接不良,導管與將軍帽等連接螺母配合不當等。 2)放電故障發生的部位 ①高能量放電(電弧放電)在變壓器、套管、互感器內均有發生。引起電弧放電故障原因通常是線圈匝層間絕緣擊穿,過電壓引起內部閃絡,引線斷裂引起的閃弧,分接開關飛弧和電容屏擊穿等。這種故障氣體產生劇烈、產氣量大,故障氣體往往來不及溶解於油而聚集到氣體繼電器引起瓦斯動作。 ②低能量放電一般是火花放電,是一種間歇性的放電故障,在變壓器、互感器、套管中均有發生。不同電位的導體與導體、絕緣體與絕緣體之間以及不固定電位的懸浮體,在電場極不均勻或畸變以及感應電位下,都可能引起火花放電。 ③局部放電是指油和固體絕緣中的氣泡和尖端,因耐壓強度低,電場集中發生的局部放電。這種放電不斷蔓延與發展,會引起絕緣的損傷(碳化痕跡或穿孔)。如電流互感器和電容套管的電容芯繞包工藝不良或真空乾燥工藝不良等,都會造成局部放電。 以上關於變壓器故障相差知識就介紹到這,首先這邊說一下,你家的變壓器是什麼原因讓它故障,才好找到辦法解決,人們常說的要對症下藥,就是這個意思。大概就是這些了,以上內容可供參考哦,很高興為你解答,希望對你有幫助。如果覺得給力的話豎個大拇指唄,祝你生活愉快。

  • 參數: 1.輸入電壓:單相(220V±15%),三相(380V±15%); 2.輸出電壓:單相220V,三相380V 3.穩壓精度:±1%; 4.反應時間:0.04S以內; 5.波型畸變: