開關電源 二次下電25A和63A有什麼區別?

問題描述 我最近遇到一些問題,但是不是很瞭解,有誰能夠告訴我開關電源二次下電25A和63A有什麼區別呢?
網友回答
 最佳答案 通常,把發電廠和變電所的電氣設備分為一次設備和二次設備兩大類。一次設備:是指直接用於生產、輸送和分配電能的電氣設備,經由這些設備完成生產電能並將電能輸送到用戶的任務。由一次設備依一定規律連接起來為完成電能的發、變、輸、配任務所構成的電路,稱為電氣主接線,也稱作一次回路或一次系統。二次設備:是指對一次設備的工作進行監視、測量、操作和控制的設備。表示二次設備相互連接關係的電路稱為二次接線,也稱作二次回路或二次系統。 簡單的說就一次下電和二次下電就是分別指主回路和控制回路下電在移動通基站裡,通俗點說一次下電就是把除了傳輸設備外的設備電都停了,以保證其他站連接這個站的傳輸的站能正常工作,二次下電是為了保護電池而停電,這時所有設備都停止了。 配電箱的交流電引入開關電源後,經過整流,變壓輸出-48伏,同時對蓄電池組進行浮充、均充操作。當市電輸入中斷後,電池組開始放電,給接入開關電源的負載供電如基站設備(BTS)、傳輸設備(光端機)等,保證基站的正常運行。當電池電壓下降到開關電源設置的一次下電電壓時,開關電源斷掉接在一次下電端子上的非重要業務負載;電池組繼續放電,給二次下電端子上面接的重要業務負載供電,當電池電壓下降到二次下電電壓時,開關電源切斷所有負載,保護電池組不會出現過放電現象,過放電對電池是致命的傷害,而且是不可逆的,會造成整組電池的報廢,可是幾萬塊錢呢。 一般是把基站設備(BTS)接入一次下電,將傳輸設備(光端機)等接入二次下電。一次、二次下電電壓的設置都是在開關電源上,具體參數根據電池組容量,電池組工作年限,負載功耗等參數設置。一次下電的意義:之所以需要下電,目的其實主要是為了保護電池,需要保護電池的一般是基站等無人機房,而核心機房由於重要,所以一般不設下電功能。第一次被下電的設備一般為本地的非重要但電流較大的負載,影響的一般為本地局部,而第二次下電的負載則是重要的負載一般為傳輸設備,電流較小,但中斷後可能會影響到其他局站,所以這類重要的負載一般都接到第二次下電的部分。因為會首先切除一些大電流非重要負載,所以輕載後,電池仍可以繼續工作一段較長的時間,以便維護人員能夠有時間趕到,進行發電應急處理。而如果達到第二次下電的保護電壓,仍然沒有恢復市電,或採取油機發電,則為了保護電池不被深度放電損壞,這時候就會全部切除電池,切除通過直流接觸器來實現,第一次下電電壓會設置的比第二次下電電壓高1V左右,看情況和要求而定,而對於-48V系統而言,第二次下電電壓值一般設置為單體電池的放電中止電壓值之和,也就是說為43.2V。
2016年01月05日 00:00

在通信設備日常運行過程中,當市電斷電後,由通信電源中的蓄電池負責供電。在蓄電池供電一段時間後仍未恢復市電供電,為了延長對主要負載的供電,就需要斷開給次要負載的供電,這個動作就叫一次下電;當蓄電池繼續放電到一定程度時,為了保護蓄電池不被損壞,斷開蓄電池與所有負載間的連接,這個動作就叫二次下電。 所謂二次下電功能,須從蓄電池放電時的特性談起。 蓄電池在輸出能量時,其兩端電壓不斷下降,當下降到一定值(一般稱為終止電壓)的時候,就必須斷掉其能量輸出回路,否則可能導致蓄電池過放電,使其壽命縮短甚至報廢。這種在終止電壓時,使蓄電池斷掉負載防止過放電的動作和措施,叫做低電壓保護。 二次下電比低電壓保護更進一步。當電池兩端電壓降到一定值時(一般比終止電壓高),就斷掉一部分次要負載,只給剩下的主要負載供電。之後當電壓下降到終止電壓時,則將主要負載也斷掉,實現對蓄電池的保護。這種兩級斷開負載的動作和措施即為二次下電。 二次下電的好處是在保證蓄電池不過放電的同時,可以給重要設備提供更長的供電時間,儘量減少通信中斷的損失。如果需要實現系統的二次下電功能,開局時,須將直流輸出負載分成主要和次要負載,接到相應的分路上。 先進的電源設備的二次下電功能須非常靈活,可以隨意調節一二次下電的電壓,並且可以設置成不做二次下電和低電壓保護,滿足優先保障通信的場合的需求。

2016年01月05日 00:00

不知道你說的下電 是不是只欠壓 這個跟開關電源本身的設計有關 有的可以下到16V 有的可以下到9V 這看電源自身的輸入範圍。

 相關用戶問答
  • LED開關電源的三個條件1、開關是:電力電子器件工作在開關狀態而不是線性狀態2、高頻:電力電子器件工作在高頻而不是接近工頻的低頻3、直流:開關電源輸出的是直流而不是交流LED開關電源是由電路來控制開關管而進行高速的導通和截止。是將直流電轉化成高頻交流電來給變換器進行變壓,使其產生所需要的一組或多組電壓!高頻交流在變壓器電路中的效率要比市電50Hz或60Hz高,因此開關電源變壓器可以做到體積很小,在開關電源工作的時候不會很熱,產品價格比工頻直流穩壓電源低.如果不將50Hz或60Hz變為高頻電,那麼開關電源就沒有任何意義。

  • 你好,這個有以下的區別,單極接地的隔離開關應該是在這個隔離開關的一側裝有接地刀閘,一般用於斷路器的母線側的隔離開關,與之配套的接地刀閘安裝在該隔離開關的斷路器側.雙極接地的隔離開關應該是隔離開關的兩側都裝有接地刀閘,一般用於線路側的隔離開關,該隔離開關的斷路器側和線路側都裝有接地刀閘,或是母線上電壓互感器的隔離開關,該隔離開關的母線側和電壓互感器側都裝有接地刀閘,為了便於設備檢修時可以用接地刀閘代替地線.相關的接地刀閘和隔離開關有著機械閉鎖.

  • 普通漏電保護器多採用漏電電流為:30mA。防火用漏電保護器要採用低靈敏度延時報警式或漏電電流為:300mA或500mA的漏電保護器。希望能幫到你。

  • KFR -數位① GW/K 數位② Fd Na HK-空調器 F-分體式 R-熱泵型 ①-製冷量 G-壁掛式E/D表示 室外機型號 Fd-直流變頻 N-環保冷媒 H-帶換氣功能的空調,你列舉的機器戶外機不同,一個型號新一個舊。

  • 漏電保護器和空氣開關還是有區別的,具體表現在漏電保護器是防止人員發生觸電事故時進行保護的,比如有人觸電,則漏電保護器跳閘,自動關閉電源輸出,避免觸電事故擴大造成人員傷亡。而空氣開關是過流保護用的,電氣線路過電流(包括短路),如不切斷電源,則電氣線路會發熱、起火或產生強烈電弧引燃其他易燃物,從而造成電氣火災導致事故擴大。所以本質上兩者功能不一樣不能相互替代。僅供參考,希望對你瞭解漏電保護器和空氣開關的區別有説明。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示