防雷驗收標準誰瞭解?有網友知道嗎?

網友回答
 最佳答案 防雷接地相關國家標準與規範有:1、《建築物防雷設計規範》GB50057-1994(2000版);2、《建築物電子資訊系統防雷技術規範》GB50343-2004;3、《建築電氣工程施工品質驗收規範》GB50303-2002;4、《電子資訊系統機房設計規範》GB50174-2008;5、《汽車加油加氣站設計與施工規範》GB50156-2002;6、《防止靜電事故通用導則》GB12158-2006;7、《民用建築電氣設計規範》JGJ16-2008;8、《城鎮燃氣設計規範》GB50028-2006。知識點延伸:防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。
2016年11月25日 00:00

有很多規範的,主要看下前2個,其他瞭解下《建築物防雷設計規範》GB50057-1994(2000版)《建築物電子資訊系統防雷技術規範》GB50343-2004《建築電氣工程施工品質驗收規範》GB50303-2002《電子資訊系統機房設計規範》GB50174-2008《汽車加油加氣站設計與施工規範》GB50156-2002《防止靜電事故通用導則》GB12158-2006《民用建築電氣設計規範》JGJ16-2008《城鎮燃氣設計規範》GB50028-2006

2016年11月25日 00:00

按照國家標準驗收:1,圖紙資料;2,採用材料的品質證明;3防腐層損壞的修復方法;4,隱蔽記錄;5與主體結構的連接做法;6,品質驗收資料;7;檢驗批評定;8,有關單位、人員驗收資料;8接地防雷連接、電阻測試;

2016年11月25日 00:00

防雷驗收標準如下:1、保證專案:用材及網格尺寸和接地電阻必須符合設計要求。2、基本專案:網格及支持件安裝應符合如下規定:合格:架空高度適宜,位置正確,網格交叉點焊接完好,支架佈置均一,曲率半徑正確,牢靠堅固,與保護面平行,防腐良好。優良:在合格基礎上,要求焊縫平整光滑,網格佈置均勻平整,防腐均勻,支架有良好的導電性。3、檢查數量:網格數的30%,支架全數。4、檢驗方法:抽樣觀察檢查和器測或檢查施工記錄。

2016年11月25日 00:00

你好,鋁合金門窗工程設計施工及驗收規範:1玻璃鑲嵌的支撐與固定,應使玻璃邊緣不直接接觸框架型材,並使玻璃重量分佈均勻,防止框架變形,同時確保不同開啟形式的門窗扇啟閉性能良好。2承受玻璃重量的中橫框型材垂直方向的撓度值應不大於3mm。二玻璃鑲嵌構造設計應符合以下要求:1玻璃與框、扇型材槽口的鑲嵌配合尺寸,應符合現行國家標準《鋁合金門》和《鋁合金窗》的玻璃裝配要求。2玻璃承重墊塊的材質、尺寸、安裝位置,應符合現行行業標準《建築玻璃應用技術規程》(JGJ113)關於玻璃安裝材料及其使用中對支承塊的要求。三隱框、半隱框窗玻璃與結構膠粘結膠縫寬度、厚度的設計計算,應考慮風荷載效應、玻璃自重效應和溫差效應,按照現行行業標準《玻璃幕牆工程技術規範》(JGJ102)中結構矽酮密封膠的寬度、厚度計算方法進行。四防雷設計4.9.1建築外窗的防雷設計,應符合現行國家標準《建築物防雷設計規範》(GB50057)的規定。一、二、三類防雷建築物,其建築高度分別在30m、45m、60m及以上的外牆窗戶,應採取防側擊和等電位保護措施,與建築物防雷裝置進行連接。4.9.2防雷構造設計應符合下列規定:1窗外框與洞口牆體連接固定用的連接件可作為防雷連接件使用,但要保證該連接件與窗框具有可靠的導電性連接。固定連接件與窗框採用卡槽連接時,則應另外採用專門的防雷連接件與窗框進行可靠的螺釘或鉚釘機械聯接。2窗外框與防雷連接件連接處,應先將其非導電的表面處理層除去,再與防雷連接件連接。3防雷連接導體可採用熱浸鍍鋅處理的直徑不小於8mm圓鋼或同等截面積扁鋼,導體應與建築物防雷裝置和窗框防雷連接件進行可靠的焊接連接。