三相四線電錶接線圖怎麼接?有誰知道的?

網友回答
 最佳答案 三相四線插頭的接法: 1、三相四線插座三小孔插口接三相電源線,大插孔接保護接地線。三相四線插座按規程只能作帶保護接地的三相電源,而不可用作帶220伏供電。 2、三相四線插座接風:三根火線分別接標有L的接線孔呢,零線接N。
2016年02月23日 00:00

三相三線制電錶有六個接線柱1、3、5為進線。2、4、6為出線(接負載) 三相四線制電錶有7個接線柱1、3、5為進線。2、4、6為出線(接負載)第七個為零線(輸入、輸出共用)

2016年02月23日 00:00

(1)單相交流電度錶的接線方法。交流電能的測量大多採用感應系電度錶。單相電度錶有專門的接線盒。接線盒內設有4個端鈕。電壓和電流線圈在電錶出廠時已在接線盒中連好。單相電度錶共有4個接線樁,從左至右按1、2、3、4編號,配線時,只需按l、3端接電源,2、4端接負載即可(少數也有l、2端接電源,3、4端接負載的,接線時要參看電錶的接線圖)。若負載電流很大或電壓很高,則應通過電流或電壓互感器才能接入電路。接線應按電流互感器的初級與負載串聯,次級與電度錶的電壓線圈並聯的原則。(2)三相電度錶的接線方法。三相電度錶是按兩表法測功率的原理,採用兩隻單相電度錶組合而成的。三相電度錶的接線方法依據三相電源線制的不同略有不同。 ?? ??對於直接式三相三線制電度錶,從左至右共8個接線樁,1、4、6接進線,3、5、8接出線,2、7可空著;對直接式三相四線制電度錶,從左至右共有11個接線樁,1、4、7為A、B、c三相進線,10為中性線進線,3、6、9為3根相線出線,11為中性線出線,2、5、8可空著。對於大負荷電路,必 須採用間接式三相電度錶,接線時需配 2~3個同規格的電流互感器。

 相關用戶問答
  • 關於插卡式電錶怎麼看的問題,我來回答現在大多數都是插卡式的電錶,通常快沒電的時候會有提示,燈會閃。平時想查詢的時候可以直接看電錶,有的直接就能看到用量多少,剩餘量是多少,有的需要插上卡才會顯示資料,上面都會有標注的,按箭頭指示插入卡就行。期望可以幫助到你,謝謝。

  • dts634電錶接法正泰dts634型三相四線電子式有功電能表接線:1,4,7,接三根火線的進線3,6,9,接三根火線的出線,10接零線,三相四線電錶不能當單相表用,家用請買單相電度錶使用

  • 電子式單相電度錶安裝接線方法與機械式電錶接線方法是一樣的1火線進3零線進2火線出4零線出

  • 一、牆壁開關插座安裝不當,將會出現以下四種情況:第一種:是在一個樁上接了兩根導線。第二種:零、相線接錯了。第三種:開安安裝在可燃物體上,線芯露於外面或水汽滲入,將其造成短路的現象。第四種:工作電壓和電流與插座功率不符,長期超載。二、牆壁開關插座安裝方法1.開關應離地13.到150CM,距離門框邊15到20CM,門後一般不能安裝開關插座,有護牆板的牆壁開關位置一身孕至少距板頂端0.2M以上,明裝開關插座時離地面應高於1.3M,安裝插座時不低於0.3M。當然最好也不要安裝於床頭與桌面上,所以的開關方向保持一致性。2.在浴室、陽臺內安裝修牆壁開關插座應裝上防濺型插座,或配備防水盒,其龍頭、灶台、浴缸上方與煤氣表周圍20CM都不能安裝其開關插座。3.在家庭之中電器內嚴謹用兩孔插座。在浴室之中浴霸開關功率較大,所以則需要多留位置;通常需要插拔電器可用帶開關插座。4.計算負荷率時,無固定負荷的插座一般以1000瓦算,普通插座通常使用2.5平方毫米的銅芯線。5.三孔插座上接地線,右邊接相線、左邊接零線,兩眼插座也應該是一樣。6.要牢固安裝牆壁開關插座,其接頭需擰緊。7.在確認安裝時所有的導線充分與開關、插座後座接線樁頭接觸。8.在安裝牆壁開關插座時,開關多有方向相反的手開閉,右物多於左手,通常情況下在進門的左側,進門開關要用螢光型最佳。溫馨提示:在安裝牆壁開關插座前,得先保護好開關插座的面板,避免損壞與污染。三、牆壁開關插座怎麼接線我們都知道家庭用電通常情況下要有火線、零線與接地線三根線才安全,其中接地線一般用黃綠雙色線,開關插座接線時,我們得先用試電筆找出火與零線,經此用顏色作為好標記。a.牆壁開關如是用來控制插座電源的通斷的話,其接線方法為:先將為線接入開關的L接線端子,(即火線進線口),再將開關的L1接線端子(即火線出線口)與兩孔插座的L接線端子(即火線接線口)相聯接,然後再將零線接入插座的N接線端子(零線接線口),就可以了。b.如裡插座不用開關控制,其開關只將控制燈具,那麼其接線方法為:把把火線接入開關的L接線端子,將開關的L1接線端子與燈頭的一個接線端子相聯接,把零線接入燈頭的另一個接線端子,開關與燈形成一個回路。再將火線接入兩孔插座的L接線端子,將零線接入插座的N接線端子,兩孔插座成為另一個回路。

  • 三相三線電子式電能表和三相四線電子式電能表的區別: 三相三線制就是只用三根相線,三相四線制就是三根相線加一根零線。 三相四線比三相三線多了一根電源中性線,三相三線只能提供380伏電壓的電源,三相四線既可以提供380伏電壓、又可以提供220伏電壓的電源。 三相三線制供電系統,只適用於三相對稱負荷(如三相電力變壓器,三相電機等),若三相負荷不對稱,中性點就會出現電壓。採用三相四線制供電系統,可以獲得線電壓和相電壓,對於使用者比較方便。另外在三相負荷不對稱時,因中性線阻抗很小,也能消除中性點的電壓位移。