首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 家居生活 » 家電傢俱 » 空調壓縮機怎麼散熱?
問題 【空調】  【歸檔】15年07月31日

空調壓縮機怎麼散熱?

問題描述 空調壓縮機高溫保護怎樣解決
網友回答
 最佳答案 你好!系統高壓保護!可能是因為外機冷凝器灰塵過多或前面有障礙物,引起空調散熱不良造成的!自己好好的清洗一下外機的散熱片即可!如果清洗後仍不能解決、 檢查溫度探頭:檢查溫度探頭是否開路在加液口出測一下系統壓力,正常在夏季應該是6、7公斤,看看是不是氟利昂漏了. 或者量一下自家的 電壓看是高是低!電壓高了也會出現這樣的故障!如果不是 那你家的外機 是放在屋頂的嗎? 外機有遮陽的嗎?
2015年07月31日 00:00

大概是系統空氣或其他不凝氣體過的造成,系統抽空後加氟即可。如果是缺氟造成,修復漏點補氟就可以。另外如果是感測器故障換感測器。

2015年07月31日 00:00

死馬當活馬醫,把壓縮機過熱保護短接繼續用,若壓縮機壽終正寢,再換不遲。 若一段時間用下來壓縮機沒事,證明只是過熱保護元件壞了。

 相關用戶問答
  • 首先要檢查一下供電系統是否有問題,比方說插座是否有電,如果沒有就是空調的控制器壞了,這是因為風機和壓縮機都是通過控制器供電的,當外機的風扇都不轉時那問題肯定是出現在控制器的交流側,此時需看看交流側的保險管有沒燒斷就能找到答案。

  • 是整機通電還是單給壓縮機通電呀,要說清楚,,如果是壓縮機通電這樣的情況應該就壞了哦

  • 保護電路動作了,常見原因有過壓或欠壓保護——檢查氟利昂工作壓力、過流保護——檢查氟利昂壓力和壓縮機電流、溫度異常保護——檢查各個溫度探頭、風機保護——檢查內外風機回饋信號。

  • 第一、你可以看以下你的設定溫度是不是太低、造成空調長時間的運行不停機、而後保護。(合適的設置溫度、建議在26-27度) 第二、你可以看看你的室外機冷凝器太髒或者散熱不好?如果散熱 不好的話壓縮機也是比較容易保護的 。(好好用清水衝衝外機) 第三、檢查一下系統的壓力是不是正常的、如果氟多氟少都會造成保護。(正常的壓力在0.4MPA-0.5MPA) 第四、建議在更換一個新的電容試試。(排出之前的電容品質問題) 第五、測量一下電源的電壓是否正常?(正常的電壓在187V-242V能工作) 第六、如果以上均正常、那麼就是你的壓縮機本身有問題,需要更換。

  • 其實我個人覺得你家的空調壓縮機異響,應該馬上打電話給客服,讓他們安排售後師傅來進行原因排查及處理的。我這裡和你分析一下家用空調壓縮機異響的原因可能是以下四種之一。①壓縮機電磁離合器是出現異響的常見部位。壓縮機經常在高負荷下從低速到高速變速運轉,所以對電磁離合器的要求很高,而且電磁離合器的安裝位置一般離地面較近,經常會接觸到雨水和泥土,當電磁離合器內的軸承損壞時就會產生異響。②壓縮機工作時需要可靠的潤滑。當壓縮機缺少潤滑油,或者潤滑油使用不當時,壓縮機內部就會產生嚴重異響,甚至造成壓縮機的磨損報廢。③電磁離合器的反復吸合也會造成壓縮機出現異響。例如發電機的發電量不足,空調系統壓力過高,或者發動機負荷過大,這些都會造成電磁離合器的反復吸合。④電磁離合器與壓縮機安裝面之間應該有一定的間隙,如果間隙過大,那麼衝擊也會增大,如果間隙過小,電磁離合器工作時就會與壓縮機安裝面之間產生運動干涉,這也是產生異響的一個常見原因。至於需要怎麼處理的話,還真不能告訴你,因為我怕你會自行拆開空調來進行維修,這樣是很不安全的,畢竟你不是專業人士,而且如果你自己拆開了的話,售後就不會再給你保修了。