首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 建材選購 » 潔淨室高架地板的作用是什麼?有人瞭解嗎?
問題 【地板】  【歸檔】16年12月15日

潔淨室高架地板的作用是什麼?有人瞭解嗎?

網友回答
 最佳答案 空氣淨化工程按原理分為亂流潔淨室和層流潔淨室;按應用分為工業淨化工程,生物淨化工程;空氣淨化程是一整套系統,潔淨廠房設計和驗收規範裡就有說明。大致包括潔淨室建築裝飾系統,淨化空調系統,水系統、電系統、氣系統等,對潔淨室內的溫度、濕度、照度、潔淨度、靜電現象進行管控,從而達到特定的工藝要求。
2016年12月15日 00:00

紅日抗靜電地板表面應不反光、不打滑、耐腐蝕、不起塵、不吸塵、使得地面不起塵,易於清掃,以及比較耐磨損等等的一些特點,使得它被廣泛的使用,適用於無塵的淨化車間,潔淨室,淨化房,電腦房,微電子實驗室等等的場所。

2016年12月15日 00:00

你好,你廠房是做什麼的呢,這主要還是要看你生產什麼,才能說出要注意些什麼的,廠房裝修不像是家裝,注意的事項還是很多,比如像廠房的辦公室肯定是一個產的形象,設計的時候就注意些什麼,車間呢還是要根據你做什麼來設計的,那麼工廠廠房裝修設計主要注意哪些細節下面就來瞭解看看。工廠裝修不但包括廠房、車間、倉庫,還會包括寫字樓、辦公室裝修以及其它輔助設施的所有室內外的裝修。廠房的內部裝修很多問題需要注意,內部裝修如果處理不好,不僅將會對將來的生產車間造成一定的影響,而且對大多數工人每天在廠房裡停留的時間超過8個小時以上,造成很多職業病患者增多的主要原因之一,不得不引起高度的重視,若再次裝修,造成更重要損失。1、廠房的建築圍護結構和室內裝修,應選用氣密性良好,且在溫度和濕度等變化作用下變形小的材料。牆面內裝修當附加構造骨架和保溫層時。應採用非燃燒體或難燃燒體。《建築內部裝修設計防火規範》嚴格規定,建築內部裝修設計,在民用建築中包括頂棚、牆面、地面、隔斷的裝修,以及固定傢俱、窗簾、幄幕、床罩、傢俱包布、固定飾物等;在工業廠房中包括頂棚、牆面、地面、隔斷的裝修。裝修中使用大量可燃、易燃材料,且動用電氣焊等明火多,造成大量火災的導火線,應高度重視。2、潔淨室內牆壁和頂棚的表面,應符合平整、光滑、不起灰、避免眩光、便於除塵等要求;應減少凹凸面,陰陽角做成圓角。室內裝修宜採用於操作;如為抹灰時,應採用高級抹灰標準。3、潔淨室的地面,應符合平整、耐磨、易除塵清洗、不易積聚靜電、避免眩光、並有舒適感等要求。4、廠房技術夾層的牆面、頂棚宜抹灰。如需在技術夾層內更換高效空氣篩檢程式時,宜增刷塗料飾面。地面、回風地溝和位於地下的技術夾層,應採用防水或防潮、防黴措施。建築風道和回風地溝的內表面裝修標準,應與整個送、回風系統相適應,並應易於除塵。潔淨室和人員淨化用室設置的外窗,應採用雙層玻璃金屬窗,並應有良好的氣密性。5、潔淨室內的密閉門宜朝空氣潔淨度較高的房間開啟。無窗潔淨室的密閉門上宜設觀察窗。潔淨室門窗、牆壁、頂棚、地(樓)面的構造和施工縫隙,均應採取可靠的密封措施。潔淨室內的色彩宜淡雅柔和。室內各表面材料的光反射係數,頂棚和牆面宜為0.6-0.8;地面宜為0.15—0.35。以上關於廠房裝修設計相關事項就介紹到這,目前廠房裝修是一大熱門的問題,很多企業都是為了自己的廠房能夠乾淨整潔,看起來舒服,讓員工能夠在舒服的工作環境工作。大概就是這些了,以上內容可供參考哦,很高興為你解答,希望對你有幫助。如果覺得給力的話豎個大拇指唄,祝你生活愉快。

2016年12月15日 00:00

因為百級以上的潔淨室要求室內空氣流形為垂直流,所以必須使用帶孔的高架地板。高架地板的作用就是把經過潔淨室頂部高效篩檢程式處理的空氣垂直導入地板下方的回風道,從而在潔淨室內垂直的氣流流形

2016年12月15日 00:00

其地板下方的懸空空間用來做空調的通風也是一個非常不錯的選擇,避免了在地面上走線的不美觀和淩亂性,從而影響工作效率。還有一種是無塵室的高架地板,因為是百級以上的潔淨室要求室內空氣流形為垂直流,所以安裝時必須使用帶孔的高架地板。其最大的作用就是把經過潔淨室頂部高效篩檢程式處理的空氣垂直導入地板下方的回風道,從而使得整個空間的空氣品質得到一定的保證。

 相關用戶問答
  • 軟水機是軟化作用,水中鈣鎂離子含量高,燒開後有水垢,洗頭會覺得頭髮乾枯,稱為硬水,軟水機是讓水質變軟,是祛除鈣鎂離子的,淨水器是過濾水作用,使水中雜質過濾,RO純水機有軟水和淨水作用,但出水量較小。

  • 壁紙基膜是什麼?基膜是一種在家居裝飾中粉刷在牆壁上用以保護牆體使其不至於因潮濕等因素而引起的牆皮脫落,返潮,發黴等情況,在粘貼壁紙之前是必須要做的步驟。壁紙基膜的作用是什麼?基膜是一種壁紙粘貼劑,刷在牆上,防水、防潮、防黴,抑制牆體細菌。起到很好的保護牆體和牆壁的作用。尤其是九方的基膜,貼上牆效果特別好.壁紙基膜的成分是什麼基膜和清漆的作用是一樣的,起到保護牆面和防潮、防黴、防堿的作用。清漆是屬於刷木頭的油漆,有刺激性的味道,但硬度比基膜高。基膜是一種水性環保產品,無味道,對人體無副作用,但硬度沒有清漆高,所以建議基膜要刷兩遍,第一遍幹後才能刷第二遍。

  • 淨化室風管清洗應注意的安全事項:1、淨化室風管風量大,潔淨室主要是通過空氣量的迴圈來過濾空氣中的塵埃、細菌等,實現對空氣中非生物粒子和生物粒子的控制,達到潔淨的標準。因此需要有足夠的風量來保證室內的潔淨度。潔淨室的風量一般按照室內換氣次數來計算,通常是10倍,甚至幾十倍,尤其是單向流潔淨室,換氣次數達到房間體積的幾百倍。大風量對空氣處理機組的強度是個考驗,目前市面上常見的空氣處理機組的都是採用鋁合金框架結構、方鋼結構的比較多,如果面板的厚度和框架的強度不夠,容易造成空氣處理機組變形。所以對空氣處理機組的強度要求較高。2、風機的壓頭高,潔淨室一般至少要採用初、中、高三級篩檢程式過濾,而這三級篩檢程式的阻力加起來就有700~800帕左右,潔淨室一般也要採用集中送、回風的方式,以保證維持潔淨室的正負壓調節的要求,所以潔淨室的管道阻力一般比普通空調的要多一倍以上。需要克服這些阻力,就要求空氣處理機組的送風機有足夠的壓頭,所以潔淨室的空氣處理機組的送風機組一般採用後彎機翼型的風機,或者是無窩殼的風機,才能達到足夠高送回風壓頭。在這種大風量,大壓頭的情況下,對機組的漏風率也是一種考驗,潔淨室用空氣處理機組的漏風率越低,為客戶節省的能源就越多,運行費用就越低。3、溫濕度控制精度高,和普通舒適性空調的滿足人員舒適的要求不同,潔淨室的溫濕度控制的精度是為了滿足工藝要求,如在某些電子產品的製造中,對溫濕度的控制要求非常嚴格。為了實現恒溫恒濕,那麼要求空氣處理機組中至少要具備製冷、制熱、加濕、除濕等功能段,而且需要精密控制的方式;如換熱器要採用高效率的親水翅片,並且水流量採用比例積分控制,加濕量也要採用比例積分或者是PID調節的方式,以便實現更高的控制精度。4、正負壓控制嚴格無論是電子廠房還是隔離病房、製藥廠、實驗動物室等,為了防止粉塵、細菌擴散到其他的潔淨區域,還是為了防止病毒細菌的擴散引起交叉感染,潔淨房間的正負壓控制非常重要,準確有效的控制正負壓極其關鍵。實際工程應用中,工業潔淨室一般都是採用正壓維持,但對於使用有毒、有害氣體或使用易燃易爆溶劑以及其他有特殊要求的生物潔淨室則採用負壓控制。要想有準確的壓差控制值,在潔淨室空氣處理機組要求要有較低的漏風率,才能有較高的控制精度。5、擁有良好的過濾系統,工業潔淨室主要是控制污染,保證產品的合格率,為滿足工藝設計要求的工業潔淨室要求嚴格控制塵量甚至達到無塵,這將靠一套良好的空氣過濾系統來完成。潔淨技術對微生物、塵埃等的控制程度,主要取決於篩檢程式的性能。潔淨室一般至少要經過三級過濾,空氣處理機組配備初、中效篩檢程式,送風末端配高效篩檢程式。空氣篩檢程式需要有良好的品質,一旦發生洩漏,就再也不可能達到潔淨的可能。除了本身不能有任何的洩漏,篩檢程式在空調箱的密封也要引起注意。6、相當的穩定性和可靠性,現代工業的高度發展,使得工業產品擁有體積小、高價值的特點,如果潔淨空調機出現故障,將帶來數于千計的損失,因此要求空調機組擁有相當的穩定性和可靠性,除了要求對空氣處理機組的每一個部件採購中採用擁有良好的品質產品以及慎重選用篩檢程式之外,對空氣處理機組和整個送回風系統的檢測和維護也是一個需要專業人員嚴格按照制定進行管理維護。7、滿足特殊工藝的要求,如有些產品需要用到化學製劑,所以機組要求耐腐蝕,還有些需要用到爆炸性的氣體,這就要求空氣處理機組防爆、防靜電,有些工藝對於震動的要求很高,所以空氣處理機組就要有更好的防震措施。希望對您有所幫助。

  • 這個是可以的 無塵裝修潔淨室內牆壁和頂棚的裝修應符合下列要求: 1) 潔淨室內牆壁和頂棚的表面應平整、光滑、不起塵、避免眩光、便於除塵,並應減少凹凸面。 2) 踢腳不應突出牆面。 (3) 潔淨室不宜採用砌築牆抹灰牆面,當必須採用時宜乾燥作業,抹灰應採用高級抹灰標準。牆面抹灰後應刷塗料面層,並應選用難燃、不開裂、耐清洗、表面光滑、不易吸水變質發黴的塗料。

  • 高架地板主要是以可調支架、橫樑 、 面板等組合拼裝而成的。支架、橫樑、面板的技術性能應符合設計要求和國家現行規範規定。架空防靜電地板是用支架、橫樑、面板組裝。水準地板和麵板之間就有一定的懸空空間。就可以用來下走線及回風。