現在沒有供暖,為什麼地暖管下面漏水
地暖管盤管只有2個接頭在分水器那,其他的是一整根,沒接頭的,而且地暖管在鋪好後要打壓試驗,澆水泥層的時候要打壓測試,保證不漏水才能驗收,如果已經鋪上地板或地磚,那工程比較麻煩,還沒鋪就換根管重新盤下或者直接用地暖管專用接頭熱熔下也可。
那就是有問題呀,管子熱脹冷縮,有可能是品質太差,或者砸擊地面造成了管子損壞。趕快找人維修呀
-
常見的情況主要有以下幾種:1、暖氣片裡有氣體。表現為:一組暖氣片有幾片熱幾片不熱,對於衛浴散熱器是下面熱上面不熱,或暖氣片裡有水流聲等。特別是每年剛開始供暖的前半個月裡,由於整個社區的供暖系統裡的氣體較多,這個情況經常出現。解決辦法:經常打開暖氣片上的手動排氣閥排氣,直到流出的水裡沒有氣泡為止。2、分水器閥門沒有打開。表現為:有的暖氣片熱,有的不熱。解決辦法:檢測分水器上每支路閥門有沒有打開,如沒有打開,將閥門柄擰到與支管平行即可。3、散熱器上的溫控閥沒有打開。表現為:暖氣片不熱。解決辦法:檢測不熱的暖氣片進回水的溫控閥有沒有打開。順時針方向為關小(S方向),逆時針方向為開大(O方向),如未開或開的較小,則逆時針旋到底即可。4、暖氣片安裝方式錯誤。表現為:暖氣片的部分片數熱,或只有下面的主管熱。如四開口(又稱上進下出)的暖氣片裝成了下進下出,水會從下面主管直接流走,只有下面主管熱,上面散熱片不熱,又有這些進下出的暖氣片裝成了上進下出,會出現部分片數不熱,等等。解決辦法:找安裝暖氣片的暖通公司重新安裝或換暖氣片。5、暖氣片進回水管接反。表現為:在主管沒有接反的情況下,暖氣片下面先於上面熱,供暖效果比正常的要差一些。解決辦法:找安裝暖氣片的公司調整過來。6、溫控閥被堵死。表現為:堵死的暖氣片不熱。由於系統裡的贓物將溫控閥內腔堵死,水無法通過。解決辦法:找物業或暖通公司將溫控閥拆掉進行清洗或更換新的溫控閥。7、暖氣片或系統中被贓物堵死。表現為:家裡所有的暖氣片供暖效果比上一年或前一階段降低,或乾脆有的暖氣片就不熱了,特別是那些在室外主管上沒有安裝篩檢程式的用戶。解決辦法:找物業對家裡整個採暖系統進行徹底沖洗。8、供暖主管接反了。表現為:上進下出的暖氣片下面先熱,上面後熱,接熱能表的主管溫度低於另一根主管的溫度。主管接反的危害很大,不僅暖氣片供暖效果差,並且供暖水從沒有安裝篩檢程式的回水管流入室內供暖系統,暖氣片和管道很容易被贓物堵塞。解決辦法:假如是立管供水錯誤,則找物業公司調整過來,假如只是入戶主管接反,則找室內供暖系統的公司調整過來。9、主管篩檢程式被贓物堵死。表現為:家裡的每組暖氣片一開始熱,過一段時間多數暖氣片逐漸不熱了。原因:管道井裡進水管上安裝的篩檢程式被贓物堵死了。解決辦法:找物業清洗篩檢程式。10、供暖系統壓力較低。直接表現是室內有的暖氣片熱,有的暖氣片不熱,或者,乾脆都不熱,或效果較差。原因:通常要保證入戶供暖壓力不小於0.3Mp(正常要在4-8Mp之間),每年剛開始供暖時,由於物業公司害怕系統壓力高,出現爆管漏水的情況發生,有個低壓試運行階段,假如正式供暖10天后,入戶壓力仍然低於0.3Mp,就要去找物業公司解決,找暖氣片的供應商解決不了。11、入戶進回水壓差較小。直接表現為暖氣片不熱,或有的熱有的不熱,或者暖氣片的上面熱下面不熱等。將其他暖氣片關閉,只開那組不熱的暖氣片,這時假如熱,就代表是壓力下貨壓差小造成的。原因是:進回水壓差較小,水流速度較慢或乾脆就不流動引發,通常入戶進水的壓力和回水的壓力的差值不小於0.05Mp,否則,即使入戶供水壓力較高,由於壓差較小,就像平靜的河水沒有落差一樣,是流不動的,供暖效果當然好不了。解決辦法:找物業公司調節入戶的壓差。12、供暖水溫較低。表現為:暖氣片不太熱,或雖然暖氣片有些熱,但室內溫度始終達不到國家標準18℃。通常社區供暖的設計標準都為:進水80℃、回水60℃,室溫18℃,而暖氣片的配置也是按照這個標準配置,假如水溫較低,則暖氣片的散熱量就降低,達不到室內所需的熱負荷,當然室內溫度就升不上去。解決辦法:找物業調高入戶供暖水溫,使其達到設計要求。13、暖氣片的片數配置不夠。表現為:在供回水溫度、壓力壓差都達到設計要求的情況下(通常國家設計標準為進水80℃、回水60℃,室溫18℃,入戶壓力不小於0.3Mp、壓差不少於0.05Mp),暖氣片表面溫度很高,不過室內溫度始終達不到國家標準18℃。解決辦法:假如是房屋沒有節能設計,就像是單層玻璃窗,則加一層玻璃窗,或者換加厚的窗簾等,假如溫度還不夠,就要考量換功率較大的暖氣片。
-
冬天牆上是否鋪貼瓷磚主要起決於其最低溫度是否能夠保持在5℃以上。之國家標準規定室內鋪貼瓷磚溫度至少5℃,是目的是防止水泥砂漿在粘貼瓷磚過程中,因溫度低於零度之後水泥砂漿中的水份結冰,引發水泥砂漿在沒有幹固的情況下出現體積增加,而在溫度上升至零度以上時,水泥砂漿中的冰融化成水,造成水泥砂漿體積的收縮,調和材料在體積一增一減的變化過程中,會造成其固化強度降低、粘接效力降低。另外提示:冬季施工中,凡是需要用水進行調和攪拌的材料作業,要求室內溫度至少5℃。包括瓷磚鋪貼、水泥砂漿砌牆抹灰及找平、牆面批刮石膏膩子等。
-
家用地暖鍋爐的品種很齊全,主要有電採暖爐、燃煤採暖爐和燃油燃氣採暖爐等。現在人們生活水準提高了,環保意識也增強了很多,人們選取家用地暖鍋爐的時候,也開始選取清潔、無污染的採暖產品。假如家裡有燃氣的話,就選取燃氣鍋爐,沒燃氣的,就選取燃油鍋爐或是電鍋爐採暖,燃煤採暖爐在農村還是有的,不過在城裡已經不多見了。
-
暖氣片是目前比較多人選擇一種暖氣設備,也是比較新型一種暖氣設備,大家都知道暖氣安裝也是屬於隱蔽工程,所以安裝完工以後跟我們水管一樣要進行試水,以免發生漏水的事,那麼暖氣片打壓試水要注意哪些,未分戶的供暖用戶:一般未分戶供暖的住宅樓,在暖氣試水前,頂層住戶應將頂層放氣閥關閉;在試水後,頂層住戶應配合供暖單位,利用頂層放氣閥將全樓暖氣管道內的空氣排放乾淨。 分戶供暖的用戶:看到供暖單位貼出的試水通知後,應將家中暖氣的所有放氣閥關閉,以免滲水。暖氣上水後,居民應在家中進行排氣檢查,即打開放氣閥,將暖氣管道內的空氣放掉,然後看看閥門關閉和開啟功能是否完好。供暖期間,去外地出差或長期不在家的居民,一定要告知供熱部門或者社區物業,不要打壓試水。 暖氣片漏水的主要原因: 暖氣片出現漏水事故除了暖氣片品質不合格以外,還有以下幾種可能:原因一、暖氣片使用年限時間過長,暖氣片內部腐蝕出現漏點,從而導致暖氣片漏水; 原因二、暖氣片與閥門的連接處密封不夠,或因管材品質不合格而造成漏水; 原因三、暖氣片受熱脹冷縮原理而漏水,供暖熱水注入後,一些品質不過關的暖氣片在壓力的作用下爆裂漏水; 原因四、每年停止供暖後,暖氣片中的水會被抽幹,一些被泥沙封住的裂縫露出來,重新注水時出現滲漏; 原因五、供暖打壓試水時由於居民打開放氣閥忘記關上,或者私接亂改採暖裝置而造成漏水。 關於暖氣片打壓相關知識就介紹到這,以上也介紹得很清楚,就是我們在打壓是要注意一些什麼,什麼原因會導致漏水,你可以參考看看的,這邊提醒大家一下:在遇到問題的時候,應先找暖氣片廠家或安裝公司進行解決,切勿自行解決。
-
常見的情況主要有以下幾種: 1、暖氣片裡有氣體。表現為:一組暖氣片有幾片熱幾片不熱,對於衛浴散熱器是下面熱上面不熱,或暖氣片裡有水流聲等。特別是每年剛開始供暖的前半個月裡,由於整個社區的供暖系統裡的氣體較多,這個情況經常出現。解決辦法:經常打開暖氣片上的手動排氣閥排氣,直到流出的水裡沒有氣泡為止。 2、 分水器閥門沒有打開。表現為:有的暖氣片熱,有的不熱。解決辦法:檢測分水器上每支路閥門有沒有打開,如沒有打開,將閥門柄擰到與支管平行即可。 3、 散熱器上的溫控閥沒有打開。表現為:暖氣片不熱。解決辦法:檢測不熱的暖氣片進回水的溫控閥有沒有打開。順時針方向為關小(S方向),逆時針方向為開大(O方向),如未開或開的較小,則逆時針旋到底即可。 4、 暖氣片安裝方式錯誤。表現為:暖氣片的部分片數熱,或只有下面的主管熱。如四開口(又稱上進下出)的暖氣片裝成了下進下出,水會從下面主管直接流走,只有下面主管熱,上面散熱片不熱,又如下進下出的暖氣片裝成了上進下出,會出現部分片數不熱,等等。解決辦法:找安裝暖氣片的暖通公司重新安裝或換暖氣片。 5、 暖氣片進回水管接反。表現為:在主管沒有接反的情況下,暖氣片下面先於上面熱,供暖效果比正常的要差一些。解決辦法:找安裝暖氣片的公司調整過來。 6、 溫控閥被堵死。表現為:堵死的暖氣片不熱。由於系統裡的贓物將溫控閥內腔堵死,水無法通過。解決辦法:找物業或暖通公司將溫控閥拆掉進行清洗或更換新的溫控閥。 7、 暖氣片或系統中被贓物堵死。表現為:家裡所有的暖氣片供暖效果比上一年或前一階段降低,或乾脆有的暖氣片就不熱了,特別是那些在室外主管上沒有安裝篩檢程式的用戶。解決辦法:找物業對家裡整個採暖系統進行徹底沖洗。 8、 供暖主管接反了。表現為:上進下出的暖氣片下面先熱,上面後熱,接熱能表的主管溫度低於另一根主管的溫度。主管接反的危害很大,不僅暖氣片供暖效果差,而且供暖水從沒有安裝篩檢程式的回水管流入室內供暖系統,暖氣片和管道很容易被贓物堵塞。解決辦法:如果是立管供水錯誤,則找物業公司調整過來,如果只是入戶主管接反,則找室內供暖系統的公司調整過來。 9、 主管篩檢程式被贓物堵死。表現為:家裡的每組暖氣片一開始熱,過一段時間多數暖氣片逐漸不熱了。原因:管道井裡進水管上安裝的篩檢程式被贓物堵死了。解決辦法:找物業清洗篩檢程式。 10、 供暖系統壓力較低。直接表現是室內有的暖氣片熱,有的暖氣片不熱,或者,乾脆都不熱,或效果較差。原因:一般要保證入戶供暖壓力不小於0.3Mp(正常要在4-8Mp之間),每年剛開始供暖時,由於物業公司害怕系統壓力高,出現爆管漏水的情況發生,有個低壓試運行階段,如果正式供暖10天后,入戶壓力仍然低於0.3Mp,就要去找物業公司解決,找暖氣片的供應商解決不了。 11、 入戶進回水壓差較小。直接表現為暖氣片不熱,或有的熱有的不熱,或者暖氣片的上面熱下面不熱等。將其他暖氣片關閉,只開那組不熱的暖氣片,這時如果熱,就代表是壓力下貨壓差小造成的。原因是:進回水壓差較小,水流速度較慢或乾脆就不流動導致,一般入戶進水的壓力和回水的壓力的差值不小於0.05Mp,否則,即使入戶供水壓力較高,由於壓差較小,就像平靜的河水沒有落差一樣,是流不動的,供暖效果當然好不了。解決辦法:找物業公司調節入戶的壓差。 12、 供暖水溫較低。表現為:暖氣片不太熱,或雖然暖氣片有些熱,但室內溫度始終達不到國家標準18℃。一般社區供暖的設計標準都為:進水80℃、回水60℃,室溫18℃,而暖氣片的配置也是按照這個標準配置,如果水溫較低,則暖氣片的散熱量就降低,達不到室內所需的熱負荷,當然室內溫度就升不上去。解決辦法:找物業調高入戶供暖水溫,使其達到設計要求。 13、 暖氣片的片數配置不夠。表現為:在供回水溫度、壓力壓差都達到設計要求的情況下(一般國家設計標準為進水80℃、回水60℃,室溫18℃,入戶壓力不小於0.3Mp、壓差不少於0.05Mp),暖氣片表面溫度很高,但是室內溫度始終達不到國家標準18℃。解決辦法:如果是房屋沒有節能設計,比如是單層玻璃窗,則加一層玻璃窗,或者換加厚的窗簾等,如果溫度還不夠,就要考慮換功率較大的暖氣片。
-
沒有供暖的時候閥門要關掉嗎?今天終于弄明白了
2022-09-29 1341 -
現在告訴你答案:為什麼大家都放棄雙水槽?
2017-09-06 153 -
衛生間防水試驗是必要的嗎?為什麼呢?
2016-08-09 176 -
女兒牆是什麼牆,為什麼叫它為女兒牆
2016-07-01 2405 -
高層住宅得房率一般是多少,為什麼高層得房率低
2016-07-01 161 -
【為什麼米蘭開花不香】米蘭開花的要點
2016-07-01 265 -
筆記型電腦自動關機是什麼原因,為什麼電腦自動關機
2016-06-30 352 -
筆記本顯卡溫度過高怎麼辦,為什麼顯卡溫度過高
2016-06-30 211 -
塗料配方知識講解與剖析 質疑:為什麼塗料配方裡有“鉛”
2016-06-30 173 -
棉麻窗簾怎麼樣?為什麼這麼多人用它!
2016-06-29 791 -
怎樣給冰箱除霜,為什麼要給冰箱除霜
2016-06-29 276 -
電腦沒聲音怎麼辦,為什麼電腦沒聲音
2016-06-29 1213 -
【深趴】為什麼要做房屋裝修檢測 裝修後入住前的小常識
2016-06-29 172 -
風水小知識:為什麼衛生間不宜在房子中央
2016-06-29 187 -
什麼是4K電視?為什麼說4K電視是愚蠢的?
2016-06-28 188 -
【為什麼酒店要放4個枕頭】解密酒店為什麼放4個枕頭
2016-06-27 183 -
【為什麼毛巾很粘】毛巾很粘的原因
2016-06-27 181 -
風水小知識:為什麼鏡子不能對著床
2016-06-26 349 -
外星人電腦是什麼牌子,為什麼這麼貴
2016-06-26 1820 -
明明有鞋櫃,為什麼卻還是亂到不行?
2016-06-23 551
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?