地下室剪力牆伸縮縫防水怎麼做好
剪力牆(shear wall)又稱抗風牆或抗震牆、結構牆。房屋或構築物中主要承受風荷載或地震作用引起的水準荷載和豎向荷載{重力}的牆體。防止結構剪切破壞。它分平面剪力牆和筒體剪力牆。平面剪力牆用於鋼筋混凝土框架結構、升板結構、無梁樓蓋體系中。為增加結構的剛度、強度及抗倒塌能力,在某些部位可現澆或預製裝配鋼筋混凝土剪力牆。
伸縮縫的設置與牆長度有關,每大於45米必須設置伸縮縫,伸縮縫的寬度設置在100mm左右,伸縮縫內的鋼筋和混凝土必須完全斷開,但基礎部分(地梁、條形基礎等)不需斷開。
如果是沉降縫,那就得從上到下全部斷開了。
-
你那是200cm還是200mm呀!沒見過2米的厚的剪力牆,200mm的話應配置雙排。具體鋼筋直徑只能看圖紙了
-
用伸縮縫防水帶
-
要看是多大的孔,建議用膨脹止水條,例如孔直徑為100釐米,你可以用直徑120釐米的水鑽從裡側鑽透,然後從外側用直徑160釐米鑽頭在120直徑的孔位置向裡打孔。建議打入15釐米,剔鑿出120與160直徑之間的混凝土。
-
1、根據抗規(6.4.1)和混(9.4.1)以及高規(7.2.1),剪力牆最小厚度分別有140、160、180、200的要求,但一般設計中很少取200以下的牆。2、如果是地下室防水混凝土,則根據地下室工程防水技術規範(4.1.7),牆厚度不小於250。3、如果是人防地下室,則需要同時滿足人防規範的要求。 以上都是構造上的要求,如果受力或變形、裂縫的需要,厚度根據實際情況調整。
-
圖紙上真的說:“剪力牆鋼筋雙向”的話,設計與施工就無法溝通了(設計沒有採用平法規定)您手中的圖紙您當心了!因您的問反映了圖紙的水準。若是您自己想出來問的,說明您要加強學習了。
-
地下室外牆防水做法 地下室防水施工工藝
2016-06-29 1503 -
地下室堵漏施工方案 地下室堵漏施工工藝
2016-06-29 364 -
地下室衛生間設計 地下室衛生間排水方法
2016-06-28 726 -
地下室排水系統設計 地下室排水管安裝方法
2016-06-28 2629 -
強人巧裝地下室 變成複式時尚美宅
2016-06-26 175 -
地下室裝修的注意事項有哪些 怎麼裝修地下室
2016-06-26 784 -
還在為地下室堵漏煩惱嗎?看看這裡吧!
2016-06-26 193 -
2014地下室防水施工方案圖文詳解
2016-06-26 510 -
自然簡約美宅 地下室也溫馨
2016-06-26 176 -
50平木質簡約家 打造地下室休息空間
2016-06-26 256 -
重塑157平地下室 開發彩色遊藝新生活
2016-06-26 183 -
地下室設計規範介紹 地下室設計案例
2016-06-25 308 -
地下室的華麗蛻變 成時尚溫馨複式樓
2016-06-25 188 -
2014年地下室裝修效果圖
2016-06-25 233 -
租住地下室的風水有禁忌
2016-06-24 1347 -
解析帶地下室的房子風水
2016-06-24 1832 -
別墅地下室裝修後,就不僅僅是儲物間了!
2016-06-24 309 -
地下室裝修五大注意事項,輕鬆改造地下室
2016-06-23 689 -
【施工技術】地下室防水施工方案
2016-06-22 488 -
建築伸縮縫的作用及做法圖集
2016-06-22 1553
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?