低壓電容器組老燒保險是什麼原因?

問題描述 我遇到一些問題,請問低壓電容器組老燒保險是什麼原因導致的呢?
網友回答
 最佳答案 1、高壓電力電容一般屬於自愈電容,你可以檢測一下電容器的容量(微法數)有沒有明顯變化。電容一般是星型連接,如果電容的微法數沒有明顯差別(說明電容器是好的),10KV的2串聯用在35KV是可以的。2、鐵廠的負載可能有大功率整流設備(如中頻電爐),如果是的話,原因應該是諧波電流。如果是諧波的話,第3組電容很可能是離負載相對最近的一組。現在階段諧波造成的情況較多.此故障太過頻繁的出現時,要抓緊處理.但是千萬不要隨意加大熔斷器的電流值,要找專業廠家測量諧波情況,加裝濾波裝置,以免造成電容失效、爆炸等更大的故障,同時因無功補償不好,又要被供電局多收很多的功率因數調節費用.很虧的!
2016年01月15日 00:00

電容本身是個容抗,它不會出現過流的情況,一般都是由設備和線路所引起的,比如諧波,過壓等。從你的問題上看,我估計是電容擊穿了,造成接地短路了。你先把該組電容器(經常燒掉的那組)退出運行,看還會不會發生上述問題。你也可以按照以下方法(最好讓專業的電工來操作,)先把該電容櫃的主開關關掉,等幾分鐘讓其放電,然後再將電容器短接讓其充分放電。然後用搖表。這樣危險性較高,你還是看退出運行後,還燒不燒?或者直接用指針式萬用表的100K擋位查一下。

2016年01月15日 00:00

有可能是諧波比較大的緣故,但是一般會爆掉電容器。1、熔斷器在這裡不僅僅是短路保護,有超載、過流保護的作用;2、經常燒熔斷器,要判斷是否因電壓高過流的問題;3、如果不是過流,那麼可以分析是否熔絲選的小了點;4、補償電容就是靠熔斷器保護的,不能麻痹大意!

 相關用戶問答
  • 電子秤內部變壓器燒了的情況,首先要檢查變壓器負載有無嚴重損壞甚至短路。然後更換變壓器。更換後開機,若電子秤能恢復正常工作,再觀察變壓器有無明顯發熱。如變壓器無明顯發熱,維修即告結束。否則再檢查變壓器負載。要買個的話,看一下變壓器後的整流、濾波、穩壓三端,特別是穩壓三端的字是幾伏,如7812則是12 伏的,電源選10-15伏的就可用了,功率一般大小點問題不大。希望我的回答對你有有所幫助,你能採取我的意見。

  • 高壓電容器型號及用途;GB311.1《高壓輸變電設備的絕緣配合》GB311.2~311.6《高電壓試驗技術》GB11022-89《高壓開關設備通用技術條件》GB5582《高壓電力設備外絕緣污穢等級》GB4208《外殼防護等級的分類》GB50227《並聯電容器裝置設計規範》GB11024《標稱電壓1kV以上交流電力系統用高電壓並聯電容器》GB50260《電力設施抗震設計規範》GB50060《3-110kv高壓配電裝置設計規範》DL/T604《高壓並聯電容器裝置訂貨技術條件》SDJ5-85《高壓配電裝置設計技術規程》SDJ25-1985《並聯電容器裝置設計技術規程》JB57772.2《電力系統二次電路用控制及繼電保護屏櫃檯通用技術條件》JB/T7111《高壓並聯電容器裝置》希望能夠幫到你。

  • 空調壓縮機不啟動的原因一:一般情況是由於長期的在氟立昂不足下運轉造成。由於安裝不當的緣故,系統內漏是製冷劑不足的根本原因。解決方法:為空調補充氟利昂 空調壓縮機不啟動的原因二:安裝時系統內空氣沒有排乾淨,時有冰堵現象,壓縮機負荷加大。壓縮機負荷加大造成壓縮機溫度增高,冷凍機油在高溫下長時間會變質,起不到潤滑和降溫作用,促使壓縮機溫度進一步升高,線圈因高溫絕緣降低,造成壓縮機損壞。解決方法:在安裝的時候就嚴把品質關。 空調壓縮機不啟動的原因三:電源未接好或沒電,電源導線插座接觸不良,或者電源導線線徑細或老化,電源電壓低。定頻空調啟動電壓:187V,電壓波動範圍:198-242V,變頻空調的啟動電156V,電壓波動範圍:176-264V,建議家庭安裝穩壓器還有就是因為安裝時連接管彎扁,壓縮機工作負荷加大。解決方法:檢查電源導線是否老化。 空調壓縮機不啟動的原因四:功能鎖定保護。部分品牌或機型具備童鎖功能,如果正在鎖定模式,無法進行任何操作,可參照說明書解除,壓縮機長期處於高溫下工作,造成絕緣降低,線圈阻值過低,啟動電流增大,壓縮機溫度瞬間升高。 解決方法:參照說明解鎖。 空調壓縮機不啟動的原因五:電氣線故障,解決方法:檢查並修理,壓差繼電器斷開,高壓斷電器斷開,將壓差繼電器重定按鈕撳下等待壓力變化能將接點閉合或重新調整斷開壓力。

  • 微波爐電容器2100V1UF高壓電容器價格是9.5元MKP-X27uF500V.AC逆變器關斷安規高壓電容CBB61價格是9元MKP-X24uF275V逆變器關斷安規高壓電容價格是1.6元以上價格來源於網路,僅供參考,具體價格以購買時為准

  • 高壓電容器型號及用途; GB311.1《高壓輸變電設備的絕緣配合》 GB311.2~311.6《高電壓試驗技術》 GB11022-89《高壓開關設備通用技術條件》 GB5582《高壓電力設備外絕緣污穢等級》 GB4208《外殼防護等級的分類》 GB50227《並聯電容器裝置設計規範》 GB11024《標稱電壓1kV以上交流電力系統用高電壓並聯電容器》GB50260《電力設施抗震設計規範》 GB50060《3-110kv高壓配電裝置設計規範》 DL/T604《高壓並聯電容器裝置訂貨技術條件》 SDJ5-85《高壓配電裝置設計技術規程》 SDJ 25-1985《 並聯電容器裝置設計技術規程》 JB 57772.2《電力系統二次電路用控制及繼電保護屏櫃檯通用技術條件》 JB/T 7111《高壓並聯電容器裝置》 希望能夠幫到你。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示