首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 家居生活 » 地下室後澆帶施工怎麼做,地下室後澆帶施工要注意什麼?
問題 【生活常識】  【歸檔】14年05月12日

地下室後澆帶施工怎麼做,地下室後澆帶施工要注意什麼?

問題描述 地下室後澆帶施工一般包括哪些內容?一般需要注意些什麼?
網友回答
 最佳答案 在高層建築地下室工程施工中,地下室防水及後澆帶施工是兩個比較關鍵的工序。地下室防水施工過程中,往往重視底板、外牆的防水而忽視了頂板防水及後澆帶的施工。 1、地下室頂板防水這裡所說的地下室頂板系指其上無建築物的那部分頂板,它往往為回填土、室外廣場磚或花壇所隱蔽,既要承受車輛、行人等荷載,又要經歷風霜雪雨,因而其防水尤為重要。 地下室頂板一般由與底板、外牆同強度等級及抗滲等級的防水混凝土澆築。對混凝土自防水能力進行檢測的一個重要手段是進行蓄水試驗,而設計施工中往往未對地下室頂板的自防水檢驗引起足夠重視。尤其值得注意的是有些地下室頂板設有反梁,遇雨水則形成頂板“水池”,為確保地下室無滲漏,應對這部分頂板進行更細緻的防水處理。 1.1試水檢驗應參照地下室外牆對地下室頂板進行試水檢驗,特別是對設有反梁的頂板更不能疏忽,及時對滲漏部位進行補強、補漏處理。蓄水試驗可以根據施工需要分段分片進行,但要保證該部分頂板全部進行檢驗。 1.2施工防水層在對地下室頂板進行試水及補漏處理後,開始施工防水層。地下室頂板宜採用柔性材料作防水層,並採用水泥砂漿或細石混凝土設置良好的保護層。施工管理上,應使防水層施工、保護層設置及回填土等工序連續進行,以減少和避免對防水層、保護層的破壞。 1.3調坡在進行地下室頂板找平時,應形成一定的坡度,使雨水不積存於頂板。遇地下室頂板設有反梁時,應事先預留泄水孔。
2014年05月13日 00:00

地下室後澆帶地下室後澆帶施工中,有後澆帶防水及後澆帶支模兩個值得注意的問題。 2.1後澆帶防水許多工程中的後澆帶,設計要求必須待結構封頂乃至更晚方可進行封閉,因而在後澆帶封閉前,必須設置後澆帶防水。中南地區通常採用的後澆帶防水做法參見《中南地區通用建築標準設計》(88ZJ311)。實際施工中,應依據不同工程作相應的調整。 2.1.1基礎梁的防水處理後澆帶封閉前的防水應構成一個整體,因而後澆帶處基礎梁的防水處理需事先安排,不可遺漏。為方便施工,該部分基礎梁側模宜採用磚模,且應抹平後做防水。梁底則可參照底板後澆帶防水進行處理。 2.1.2後澆帶處混凝土墊層 為防止地下水產生突湧的措施較多,如果工程採用了降水方法,則對於後澆帶處混凝土墊層施工應考慮到後澆帶未封閉時,因地下室施工等因素使降水減少甚至停止,因而要對該處墊層進行加強。如採用加厚、提高混凝土強度等級及配筋等措施,以防止突湧。混凝土墊層的厚度、配筋量可依據後澆帶寬度、地下水壓力等計算確定。 2.1.3外牆後澆帶防水採用88ZJ311的外牆後澆帶防水做法,由於施工中支模加固、混凝土澆搗等影響,極易造成護牆及防水層的破壞。 2.2後澆帶支模留置後澆帶時,後澆帶兩側範本支撐不僅要牢固緊密,還應易拆除或一次性使用不拆除。採用一次性單層鋼板網,往往造成混凝土及混凝土漿流入後澆帶,不易清理。施工中可採用以下做法:梁板底筋以下用防水水泥砂漿在支模處做成一道寬約5cm的陰攔壩,避免混凝土從底筋下湧入後澆帶。對於較深、較厚、不易清理的梁板,則採用雙層網作一次性範本,雙層網中一層為鋼板網,一層則為細網眼鐵絲網,兩層網片可事先綁紮固定在一起。雙層網用定型鋼筋支撐,定型鋼筋與底筋、麵筋焊接固定。有條件時,也可採用一次性範本,如快易收口網等

2014年05月13日 00:00

後澆帶移位或者改形式是可以的,但是一般要報送設計院,由設計院出具相關設計變更方可施工。 可以整體移位,將後澆帶移到另外一跨就行的了。