您的位置:首頁 » 家居生活 » 裝飾搭配 » 請問預製板屋頂加固方法是怎樣的?
問題 【夾板木材】  【歸檔】15年12月14日

請問預製板屋頂加固方法是怎樣的?

網友回答
 最佳答案 這樣做,效果不好。在原來的預製板上澆混凝土相當於增加預製板板的荷載,並不能達到你想要的預製板和現澆板的共同作用的效果。如果僅僅是加固預製板可以粘貼纖維布,或者是把預製樓板上邊的混凝土敲開,圓孔下部放上鋼筋,然後澆灌混凝土,這樣的效果也不錯,造價比較低。最簡單的辦法,預製板去掉,做現澆板。壁柱可以做外包角鋼加固。
2015年12月15日 00:00

預製板屋頂加固方法是: 第一步,卸荷:拆除樓板時為保證安全先卸掉樓板上的活荷載;第二步,切割樓板:用專業拆除切割工具(牆鋸、水鑽切割機等)沿梁邊緣和樓板畫紅線方向切割,注意切割樓板時一定要分塊切割,做到人工能搬動或是用倒鏈等吊裝工具把分割好的樓板塊安全放下為止,沿紅線方向切割樓板時要向紅線左邊少切割40cm,這40cm的混凝土要用電動工具破碎拆除保留剩下的40cm原樓板鋼筋,在鋼筋20cm處打彎90度;第三步,新增梁:沒樓板紅線方向新增一道250cm×220cm的現澆混凝土梁,梁上下鐵各4根二級國標螺紋16號鋼筋,新增梁筋要植入(即植筋加固法)原梁15d(即15×1.6cm=24cm)深(注意:新增梁與原梁接觸部位一定要鑿毛處理,把原梁抹灰層和鋼筋保護層剔掉),梁箍筋為一級國標圓鋼8號鋼筋間距15cm佈置,梁兩端1/3處為箍筋加密區間距10cm,再把彎折好的40cm原樓板筋插入新的梁內支好範本;第四步,澆築混凝土梁:把新老混凝土接觸部位用清水沖洗乾淨再刷一層介面劑,待介面劑乾燥後澆築混凝土即可,注意後期混凝土養護,保持充足水份; 混凝土養護10-15天拆掉範本做樓梯即可。

2015年12月14日 00:00

你好,(1)對樓蓋和屋蓋的加固。預製板被拉開,破損,可用水泥沙漿重新填實,鋼筋加厚的辦法;屋頂移動,可用鐵管支頂或加砌磚垛;磚木結構的房屋,可用“扒釘”加強木屋架與檁條的連結;用墊板加強山牆與檁條的連結,木柱之間要加斜撐加固;屋頂傾斜要扶直;槽朽、劈裂的木屋架要增設附梁與附柱。 (2)對建築物突出部分的加固。如對煙囪、女兒牆、高門臉、出屋頂的水箱間、樓梯間等部位要採取適當措施設置豎向拉條,拆除不必要的附屬物等方法進行加固。 (3)對牆體的加固。牆體有兩種,一種是承重牆,另一種是非承重牆,牆體破壞較多的是開裂和歪閃,加固的方法有拆磚補縫、鋼筋拉固、設置“牆纜”、附牆加固、增加附壁柱、扶壁垛等方法,視不同情況可靈活採用。

 相關用戶問答
  • 安裝閣樓樓梯的方法: ㈠樓梯骨架的安裝: ①將樓梯的高度重新核對,看與圖紙高度是否吻合。 ②確定樓梯上掛和底座位置,L形的還必須確定轉彎處地支撐或牆支撐的詳細位置。 ③確定好後固定上掛和底座。 ㈡樓梯踏步板的安裝 ①將踏步取出,確定樓梯踏步板的安裝位置,從上往下逐步安裝,有踏步小支撐的還要調節小支撐的高度,然後打眼將小支撐與踏步板連接而不固定。 ②先固定好踏步板後再固定小支撐。 ③每一步都按照上面方式操作。 ㈢樓梯圍欄的安裝 ①先確定所需安裝立柱的位置,打眼安裝立柱。 ②固定立柱底座,上面配件擰松,裝拉絲和扶手。 ③將拉絲和扶手安裝好後調整到最合適位置後,固定所有圍欄立柱上面的螺絲。

  • 選水龍頭的方法如下: 1、看品牌。 一定要選擇有信譽保證的水龍頭品牌,以保證售後問題。 2、看表面。 一款好的水龍頭至少要在外觀上有所保證,在保證外觀上沒有暇漬時,你要注意手感的舒適程度。 3、試水流。 泡沫豐富且柔和的水龍頭起泡器好,保證了水龍頭的品質。 4、轉手柄。 感覺輕便的水龍頭閥芯好,保證了水龍頭品質。手柄過重的水龍頭開、關都不易,不方便使用。

  • zksoftware考勤機連接電腦的方法 1、將考勤機、電腦接通電源 2、將考勤機的資料線接入電腦的USB介面 3、讓其進行自動安裝驅動,如果安裝失敗,就到官網下載相關的驅動進行安裝。 4、考勤機與電腦連接後,打開考勤軟體。點擊連接設備。 5、進行相關操作。

  • 矽藻泥以矽藻土為主要原材料,添加多種助劑的粉末裝飾塗料,粉體包裝,並非液態桶裝。矽藻土,是生活在數百萬年前的一種單細胞的水生浮游類生物,也就是說矽藻的沉積物,矽藻死後,它會沉積水底,經過億萬年的積累和地質變遷成為矽藻土。希望我的回答對你有所幫助!

  • 衛生間二次防水的防水漿料使用方法步驟如下,我這裡給你說了攪拌、塗刷、養護、保護等幾個方面來說的。好不容易搜集了這些資料,真心希望對你有所幫助。如果能幫到你的話就給個贊吧!攪拌:先將液料倒入容器中,再將粉料慢慢加入,同時充分攪拌3-5分鐘至形成無生粉團和顆粒的均勻漿料即可使用;(最好使用攪拌器)塗刷:用毛刷或滾刷直接塗刷在基面上,力度使用均勻,不可漏刷;一般需塗刷2遍(根據使用要求而定),每次塗刷厚度不超過1mm;前一次略微幹固後再進行後一次塗刷(剛好不粘手,一般間隔1-2小時),前後垂直十字交叉塗刷,塗刷總厚度一般為1-2mm;如果塗層已經固化,塗刷另一層時先用清水濕潤。養護:施工24小時後建議用濕布覆蓋塗層或噴霧灑水對塗層進行養護。保護:施工後完全幹固前請採取禁止踩踏、雨水、暴曬、尖銳損傷等保護。檢查(閉水試驗):衛生間、水池等部位請在防水層幹固後(夏天至少24小時,冬天至少48小時)儲滿水48小時以檢查防水施工是否合格。輕質牆體須做淋水試驗。友情提示一下:檢查(閉水試驗):衛生間、水池等部位請在防水層幹固後(夏天至少24小時,冬天至少48小時)儲滿水48小時以檢查防水施工是否合格。輕質牆體須做淋水試驗。你可以到附近的家居市場看看防水材料,建議買的時候多對比些牌子的,不要嫌麻煩。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示