首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 50千瓦電機700米用多大的銅芯電纜
問題 【其他】  【歸檔】16年01月19日

50千瓦電機700米用多大的銅芯電纜

問題描述 我最近遇到一些問題,有誰能夠告訴我50千瓦電機700米用多大的銅芯電纜呢?
網友回答
 最佳答案 三相50KW的電機電流約為90A,按3C標準35平方銅導線可用,電錶可採用直通式也可採用互感式,直通式選擇三相四線有功電度錶3X220/380V 3X30(100)A的也行,但當功率大的電機啟動時電流比較大,一般見意還是採用互感式的比較安全,普通計量採用150/5A 0.5級的互感器,電度錶用3X220/380V 1.5(6)A的即可。50KW的電機在允許的距離內,輕載如提升機等可用35平方電纜,如果重載如風機,合理配置是50平方電纜。否則啟動困難。50KW的電機在允許的距離內,輕載如提升機等可用35平方電纜,如果重載如風機,合理配置是50平方電纜。否則啟動困難。
2016年01月20日 00:00

15千瓦電機工作電流為25A左右,距離50米用4平方的銅芯電纜就可以。

2016年01月19日 00:00

50千瓦用25平方的三芯銅電纜。根據功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=50/(1.732X0.38X0.85)=89A(按三相市電計算,功率因數取0.85)查下面電纜載流量表,可選25平方的三芯銅電纜。距離較短時可選16平方三芯銅電纜。

 相關用戶問答
  • 電熱電器耗電量看功率和使用時間,150w/1000=0.15kw,一個小時用0.15度電,0.15*24小時=3.6度電。瓦是功率單位,符號:W,千瓦是功率單位,符號:KW,1千瓦=1000瓦。1千瓦電熱電器工作一小時用1度電,即1KW·H(千瓦·時)=1度電。

  • 電動機由啟動轉換到運行時,衝擊電流大造成的。這是電動機起動和運行的切換時間太短所造成的,時間太短電動機的起動電流還未下降轉速為接近額定轉速就切換到全壓運行狀態所至。建議調整延長啟動時間。如果還不能解決問題,檢查空開額定電流是否和負載電流相匹配。

  • 著你的尺寸到市場上找相對應的盆吧,當然你也要告訴他們你的檯面是多深的即寬度,估計你只有做臺上盆了,希望你到時候也可以讓師傅們把孔周圍的加固做好。

  • 一、工作原理它通過一個電機來帶動窗簾延著軌道來回運動,或者通過一套機械裝置轉動百葉窗,並控制電機的正反轉來實現的。其中的核心就是電機,現在市場上電機的品牌和種類很多,但最終就是無非兩大類:交流電機和直流電機。 二、實現方式要實現自動窗簾控制應選用窗簾控制器,其輸出的AC220V電壓,能控制交流窗簾電機的正反轉,要注意接線過程不要出差錯。接線柱“L”接220V電源線的火線;接線柱“N”接220V電源線的零線;輸出端“1”接線柱接電機正轉相;輸出端“2”接線柱接電機反轉相。 要調節好電機的行程,用戶窗子的長度是不同的,這就對窗簾電機在軌道上的運行範圍進行調節(百葉窗一般轉動90度),具體調節方法請參照電機的生產廠家的說明書。 接下來的工作就是根據你的需求給它設置位址,這樣您可以通過各種發射器對窗簾進行控制了。例如:迷你控制器、無線系列、電話遠端控制器、電腦控制等。 現在市場上有很多的直流窗簾電機,它是怎麼控制的呢?用窗簾控制器直接接直流電機,結果肯定會把電機燒壞。接下來我們介紹直流窗簾電機的控制。對於直流的窗簾電機,只需增加兩個繼電器就可以了。選購的時候要注意,窗簾控制器輸出端是AC220V,繼電器的線圈必須採用是AC220V的,否則就會燒壞。 遙控電動窗簾系統是一種新型的高科技產品。它的應用將帶給您高科技的享受及便捷,同時能美化您的環境,使您的家居呈現更高品位。 希望能夠幫到你。

  • 床旁邊的線著火肯定是凶啦,如果火勢蔓延,後果不堪設想呢!下面我給您說說防止電線電纜起火的措施:1.保證施工品質,特別是電纜頭的製作品質一定要嚴格符合規定要求。2.加強電纜運行監視,避免電纜過負荷運行。3.按期進行電纜測試,發現不正常時應及時處理。4.電纜溝要保持乾燥,防止電纜受潮,造成絕緣下降,引起短路。5.定期清掃電纜上所積粉塵,防止所積粉塵自燃引起電纜著火。6.加強電纜回路開關及保護的定期校驗維護,保證其動作可靠。7.電纜敷設時要保持與熱管路有足夠距離,控制電纜不小於0.5米;動力電纜不小於l米。控制電纜與動力電纜應分槽、分層並分開佈置,不能層間重疊放置。對不符合規定的部位,電纜應採取阻燃、隔熱措施。8.安裝火災報警裝置及時發現火情,防止電纜著火。不管我們在安裝電線還是在具體的使用過程中,都要多加注意,畢竟這個可不是鬧著玩,關乎您和您家人的安全呢!

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示