請問下如何防雷接地?是怎麼做防雷的呢?誰知道呢?

網友回答
 最佳答案 一、二、三類防雷建築接地裝置≤10Ω 一、二、類工業建築防雷接地裝置≤10Ω 三類工業建築防雷接地裝置≤30Ω 露天可燃氣體儲氣櫃防雷接地裝置≤30Ω 露天油罐防雷接地裝置≤10Ω 戶外架空管道防雷接地裝置≤20Ω 水塔、煙囪防雷接地裝置≤30Ω 微波站、電視臺的天線防雷接地裝置≤5Ω 微波站、電視臺的機房防雷接地裝置≤1Ω 衛星地面站防雷接地裝置≤1Ω 廣播發射台天線塔的防雷接地裝置≤0.5Ω 廣播發射台發射機房的防雷接地裝置≤10Ω 雷達實驗調試場防雷接地≤1Ω 雷達天線於主機工作接地共用接地體≤1Ω
2016年02月28日 00:00

聯合接地是指在一個整體的建築物(或某個固定區域)內將所有的包括防雷接地、電子設備的工作接地、保護接地、邏輯接地、遮罩體接地、防靜電接地以等共用一組接地系統,通過接地線連接形成一個統一的共用接地網。

2016年02月27日 00:00

聯合接地是使局(站)內各建築物的基礎接地體和其它專設接地體相互連通形成一個共用地網,並將電子設備的工作接地、保護接地、邏輯接地、遮罩體接地、防靜電接地以及建築物防雷接地等共用一組接地系統的接地方式。

 相關用戶問答
  • 一、二、三類防雷建築接地裝置≤10Ω 一、二、類工業建築防雷接地裝置≤10Ω 三類工業建築防雷接地裝置≤30Ω 露天可燃氣體儲氣櫃防雷接地裝置≤30Ω 露天油罐防雷接地裝置≤10Ω 戶外架空管道防雷接地裝置≤20Ω 水塔、煙囪防雷接地裝置≤30Ω 微波站、電視臺的天線防雷接地裝置≤5Ω 微波站、電視臺的機房防雷接地裝置≤1Ω 衛星地面站防雷接地裝置≤1Ω 廣播發射台天線塔的防雷接地裝置≤0.5Ω 廣播發射台發射機房的防雷接地裝置≤10Ω 雷達實驗調試場防雷接地≤1Ω 雷達天線於主機工作接地共用接地體≤1Ω

  • 您好,防雷接地體的安裝方法:1、接地裝置由垂直接地體和水準接地體組成,垂直接地體採用50*50的角鋼、水準接地體採用40×4的扁鋼;2、接地裝置由垂直接地體和水準接地體組成,垂直接地體採用50*50的角鋼、水準接地體採用40×4的扁鋼;3、垂直接地體間距為5.0m,垂直接地體長度為2.5m,接地體埋設深度應大於0.5m;PS:如果是感應雷接地一般可以用建築物內鋼筋做接地。