衛生間蓄水試驗一般是什麼時候做的?

問題描述 請教下,衛生間蓄水試驗一般是什麼時候做的?是在水電改造之後嗎?
網友回答
 最佳答案 衛生間和廚房的閉水試驗都是必須要做的,不過不是你做是由施工工人幫你做,你自己只需要知道詳細的流程和事項,方便自己檢測就行了。一般蓄水時間為24小時,然後你再同物業,樓下的業主,看看有無漏水、滲水情況。雖然是找的裝修隊,也不用那麼擔心的,有的裝修隊還是很負責的,你不可能什麼事都能自己做的,自己知道過程就可以了。
2016年07月19日 00:00

可將門口防水被破壞的地方的磁磚刨掉(可向內延伸多揭幾塊),重新做防水。然後做24小時的蓄水試驗,蓄水高度為最處20~30mm,如果檢驗合格方能進行磁磚的鋪設,注意在鋪貼過程中一定要保護好新做的防水層,這樣我們可以免做二次蓄水試驗了。但是如果蓄水試驗發現防水層依然滲漏,那麼沒有辦法你必須將衛生間地面全部刨掉,全部重新做防水。

2016年07月19日 00:00

進行衛生間防水試驗的時候蓄水深度應不小於20mm,蓄水時間為24小時,水面沒有出現明顯下降為合格,閉水試驗的前期每1小時應到樓下檢查一次,後期每2-3小時到樓下檢查一次。若發現漏水情況,應立即停止閉水試驗,重新進行防水層完善處理,處理合格後再進行閉水試驗。

 相關用戶問答
  • 在衛生間裝修的時候首先要對衛生間進行合理的空間佈局,常用的方法是對衛生間進行幹濕分離。防水是衛生間裝修中最重要的一環,在衛生間防水工程完成之後,還要對衛生間進行閉水試驗。在對衛生間進行裝修的時候,要關注衛生間的物品擺放,以免破壞衛生間的防水,造成不好的影響。

  • 1、買一小袋防水劑,其實就是高標號水泥預先混合了顆粒很細的石英砂。假如嫌水泥的顏色深影響衛生間整體美觀,還有白色的瓷磚填縫劑,外觀跟白灰一樣,2、二者用法都接近:用水調成粘稠的糊狀,然後勾抹縫隙處即可。最後用食指勾抹,然後旁邊粘到瓷磚上的待稍幹後以幹抹布擦去即可。3、稍作等待,水逐漸減少就不用修了。趨勢不減,還要修的,不過維修時不要那麼盲目,認真打壓試水,確定之後方可恢復牆面或地面。4、衛生間漏水是個大問題,主要是影響你樓下鄰居的生活,現在,最好的辦法是找個專業做防水的來把地板敲開,重新做一次防水,別找遊擊隊,哪是忽悠人滴,找朋友介紹也成。5、解決的辦法:假有這些水管道開裂,就更換,假如是地磚裂縫,你可以用矽膠塗抹,這樣不用砸地板,不過塗矽膠也不是長久的辦法。6、可將門口防水被破壞的地方的磁磚刨掉(可向內延伸多揭幾塊),重新做防水。然後做24小時的蓄水試驗,蓄水高度為最處20~30mm,假如檢驗合格方能進行磁磚的鋪設,關注在鋪貼過程中一定要保護好新做的防水層,這樣我們可以免做二次蓄水試驗了。不過假如蓄水試驗發現防水層依然滲漏,那麼沒有辦法你應該將衛生間地面全部刨掉,全部重新做防水。7、徹底的方法:把地磚和最下面的一層牆磚拆掉,地磚拆到露出原來的地面,用雙組份的防水砂漿做,做好後再做24小時的閉水試驗,檢查樓下是否漏水,假如有問題繼續做直到不漏水為止。期望可以幫助到你。

  • 一般一次就可以啦,防水做好,閉水測試,按規範儲水時間48小時,一般24小時即可就可查看是否有滲水現象便知。

  • 按照建築地面工程施工品質驗收規範 GB 50209-2002 4.10.5條 防水材料鋪設後,必須蓄水檢驗。蓄水深度應為20-30mm,24h內無滲漏為合格,並做記錄 按照《屋面工程品質驗收規範GB50207-2002》要求:屋面蓄水試驗應分二次進行,第一次是在防水層施工前對結構層進行蓄水試驗,第二次是待防水層施工完成後,在完成面上進行蓄水試驗。每次蓄水試驗時間不少於24h,蓄水高度應高出最高點處2-3cm,每次蓄水試驗應由監理工程師簽認驗收記錄

  • 防水做好後幹24小時就可以做閉水試驗了,一般試48小時看樓下有沒有滲水,若沒就可以了