請問三相三線電錶如何接線?

網友回答
 最佳答案 (1)單相交流電度錶的接線方法。交流電能的測量大多採用感應系電度錶。單相電度錶有專門的接線盒。接線盒內設有4個端鈕。電壓和電流線圈在電錶出廠時已在接線盒中連好。單相電度錶共有4個接線樁,從左至右按1、2、3、4編號,配線時,只需按l、3端接電源,2、4端接負載即可(少數也有l、2端接電源,3、4端接負載的,接線時要參看電錶的接線圖)。若負載電流很大或電壓很高,則應通過電流或電壓互感器才能接入電路。接線應按電流互感器的初級與負載串聯,次級與電度錶的電壓線圈並聯的原則。2)三相電度錶的接線方法。三相電度錶是按兩表法測功率的原理,採用兩隻單相電度錶組合而成的。三相電度錶的接線方法依據三相電源線制的不同略有不同。 對於直接式三相三線制電度錶,從左至右共8個接線樁,1、4、6接進線,3、5、8接出線,2、7可空著;對直接式三相四線制電度錶,從左至右共有11個接線樁,1、4、7為A、B、c三相進線,10為中性線進線,3、6、9為3根相線出線,11為中性線出線,2、5、8可空著。對於大負荷電路,必 須採用間接式三相電度錶,接線時需配 2~3個同規格的電流互感器。
2016年03月10日 00:00

三相三線制電錶有六個接線柱1、3、5為進線。2、4、6為出線(接負載) 三相四線制電錶有7個接線柱1、3、5為進線。2、4、6為出線(接負載)第七個為零線(輸入、輸出共用)

2016年03月10日 00:00

三相三線電錶內有二組計量元件分別計量三相中的二相負載來推論另一相為平均負載作為行度,若三相負載不平衡,計量就欠準確。三相四線電錶內有三組計量元件分別計量各相負載,不論三相負載是否平衡,計量均準確。

 相關用戶問答
  • 一開三孔帶開關插座接線 帶開關的插座怎麼接線 雙控燈接線圖(紅色是火線,綠色是零線,藍色是接地線) 帶開關的插座怎麼接線 雙開關五孔(2孔+3孔)的插座接線圖 帶開關的插座怎麼接線 帶開關的插座怎麼接線 帶開關的插座怎麼接線 雙5孔開關接線 帶開關的插座怎麼接線 帶開關的插座怎麼接線 5 一開五孔(開關1、3接火線的兩個頭控制燈;插座L接火線,N接零線,E接地線)

  • 6孔插座是火線,地線與零線等相互連接。要求:電源插座的位置與數量確定對方便家用電器的使用。室內裝修的美觀起著重要的作用,電源插座的佈置應根據室內家用電器點和傢俱的規劃位置進行,並應密切注意與建築裝修等相關專業配合,以便確定插座位置的正確性。電源插座應安裝在不少於兩個對稱牆面上,每個牆面兩個電源插座之間水準距離不宜超過2.5m~3m,距端牆的距離不宜超過0.6m。

  • 漏電開關上應該有一個明顯的N線標誌,如實在找不到的話,你就把零線接第一個試試,一般第一個是零線的,就是你說的左零右火.但有些進口(合資)品牌的開關零線在右邊的,你試一下就知道啊,至於三相不平衡,因為三相電源加上N線均穿入檢測線圈,其向量和為零。所以,只要不是存在線路漏電(任何一棵),漏電開關都不會動作。任何一棵線存在漏電,其向量和不為零,在漏電開關的動作範圍內,漏電開關就會動作。漏電開關上應該有一個明顯的N線標誌,如果實在找不到的話,把零線接第一個試試,一般第一個是零線的,就是左零右火。

  • 接線方式 各應急燈具宜設置專用線路,中途不設置開關。二線制和三線制型應急燈具可統一在專用電源上。各專用電源的設置應和相應的防火規範結合。應急電源與燈具分開旋轉的,其電氣連接應採用耐高溫電線,以滿足防火要求。 二線制 該接法是專用應急燈具常用接法,適用在應急燈平時不作照明使用或24小時持續照明用(CED標誌燈就屬於此種類),待斷電後,應急燈自動點亮。 向左轉|向右轉 三線制 連接法為應急燈常用的接法,可對應急燈具平時照明狀態的開或關進行控制,當電網斷電時不論開關處於何種狀態,應急燈立即點亮應急。K為平時照明開關

  • 三相插座,包括底座及固定在其上的帶有端子的金屬觸頭和開有與每個觸頭相對應插孔的外殼,其特徵在於設有二個插入座位,其對應的觸頭由導電片相連構成一種二個互補的插入座位,且外殼內側各插孔之間設有隔離板;可變換插頭相序

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示