首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 家居生活 » 家電傢俱 » 掛機空調溫度到了停機過會溫度高了不啟動什麼...
問題 【空調】  【歸檔】15年08月13日

掛機空調溫度到了停機過會溫度高了不啟動什麼...

問題描述 掛機空調壞了是什麼原因造成的,有經驗的朋友說一下?
網友回答
 最佳答案 空調掛機壓縮機啟動幾分鐘就停機有以下幾個原因:1、空調電控部分線路老化,焊接點虛焊。2、空調感測器異常,造成CPU晶片信號回饋異常3、空調風速檢測異常或者霍爾元件損壞4、空調電腦板資訊處理異常5、內機過濾網細菌過多空調壓縮機啟動不了,是什麼原因?空調壓縮機啟動不了,主要有以下兩個原因:1、電氣線故障,檢查並修理。2、壓差繼電器斷開,高壓斷電器斷開,將壓差繼電器重定按鈕撳下等待壓力變化能將接點閉合或重新調整斷開壓力。3、空調壓縮機的排氣溫度過高,空調不能正常運轉?美的空調維修解答:空調壓縮機的排氣溫度過高,空調不能正常運轉,有以下兩個原因:1、吸入氣體太熱,調節膨脹閥。2、壓縮機故障:(1)、排氣閥片破裂,打開氣缸蓋,(2)、安全旁通閥漏氣,檢查排氣閥片檢查或校正。4、空調壓縮機吸氣和冷凝壓力問題。空調壓縮機吸氣壓力太高,有以下幾個原因:1、通過膨脹閥的液體太多,調節膨脹閥。2、油分離器回油閥開啟過大,適當關小回油閥。3、壓縮機故障:(1)、吸氣閥漏氣,打開氣缸蓋檢查吸氣閥,必要時更換新的。(2)、卸載裝置機構失靈,檢查油壓應較吸氣壓力高0.15~0.3Mpa如正常則停車檢查失靈的卸載裝置。空調壓縮機吸氣壓力太低,有以下幾個原因:1、液體管、膨脹閥或吸氣濾網阻塞,真空後拆卸檢查並清洗。2、系統中工質太少,補充工質。3、通過膨脹閥的液體太少,調節膨脹閥。4、系統中的油太多,找出系統中積油的部分把油放出。空調壓縮機冷凝壓力太低,有以下幾個原因:1、冷凝器管子被泥或結垢堵塞,清洗冷凝器。2、系統中工質太多,排除多餘工質。3、冷卻水太多或太冷,調節供水量。4、壓縮機故障:(1)、排氣閥漏氣,必要時更換新的。(2)、卸載裝置機構失靈,檢查油壓應較吸氣壓力高0.15~0.3Mpa如正常則停車檢查失靈的卸載裝置空調壓縮機冷凝壓力太高,有以下幾個原因:1、系統中有空氣或其它不凝性氣體,放去不凝性氣體。2、冷卻水量不足或太熱,檢查水閥是否開啟及水篩檢程式是否堵塞,設法降低水溫。空調壓縮機油耗太大和雜音問題。壓縮機有雜音故障原因與補救辦法:1、基礎螺栓鬆動產生振動,擰緊基礎螺栓。2、油太多造成液擊,檢查油面。3、工質液體進入氣閥造成液擊,將膨脹閥關小或暫時關閉。4、壓縮機故障:(1)、運轉時活塞撞擊排氣閥,將有雜音的氣缸蓋打開,檢查排氣閥螺栓是否鬆動。(2)、閥片損壞,更換新閥片。(3)、軸承磨損,修理或更換新的。壓縮機的油耗增大故障原因與補救辦法:1、工質液體進入曲軸箱,將膨脹閥關小或暫時關閉。2、油分離器回油管阻塞,檢查回油管並清洗篩檢程式。3、壓縮機的活塞環、油環或氣缸磨損,檢查,必要時更換。其他空調壓縮機故障問題。壓縮機卸載裝置機構失靈故障原因與補救辦法:1、油壓不夠,調節油壓到0.15-0.3Mpa。2、油管阻塞,拆開清洗。3、油缸內有汙物卡死,拆開清洗。壓縮機的油壓調不高故障原因與補救辦法:1、油壓調節閥失靈,拆開油壓調節閥檢查。2、軸承間隙過大,修理或更換。3、濾油器阻塞,先用手旋片式篩檢程式,如無效,則將曲軸箱油放出,檢查曲軸箱內的油篩檢程式並清洗乾淨
2015年08月13日 00:00

直接買個新的好了,現在的空調價格都便宜.

2015年08月13日 00:00

建議找專業的修電器師傅看看.

 相關用戶問答
地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示