首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 建材選購 » 裝修水管試壓對水管是否有影響?
問題 【管材管件】  【歸檔】15年11月10日

裝修水管試壓對水管是否有影響?

問題描述 家裡在裝修,裝修水管試壓注意事項有哪些?試壓對水管會不會產生影響?
網友回答
 最佳答案 室內裝修水管絕對要試壓,這個必須得,隱蔽工程不能馬虎,物業處自來水總閘和進入室內的自來水總閘一共兩個,,室內的總閘一定要有一個,一般在櫥櫃的下方,這個總閘應該是自己採購和安裝的!所以關不太緊那換一個關得緊的。。所以。。絕對要試壓。。如果你不知道參數,,你就看師傅的壓力錶針在200的位置持續30分鐘不動就表示合格,不能過高也不能過低。當然一般來說PPR聯塑的水管通水不漏水就基本沒問題,,試壓只是為了保險。我們公司強制規定必須會同業主現場試壓,否則嚴禁做下個工序!
2015年11月10日 00:00

注意如下:1、試壓前應關閉水錶後閥門,進行室內管路系統打壓。2、將試壓管道末端封堵緩慢注水,同時將管道內氣體排出。充滿水後進行密封檢查。3、加壓宜採用手動泵或電動泵緩慢升壓。升至規定試驗壓力(一般水路8個壓)後,停止加壓,觀察接頭部位是否有滲水現象。4、穩壓後,半小時內的壓力降不超過0.05MPa為合格。5、試壓結束,必須做好原始記錄,並簽字確認6、水路改造施工後,要出具水路改造施工走向圖。

2015年11月10日 00:00

是需要打壓的,這樣做的目的就是為了保證裝修時改造部分不會出現問題,不光是水管,就是燃氣管道改動後都是需要打壓的。有些人說不需要,是完全經驗主義,這樣保證了管道的氣密性,而不是為了省事,留下隱患!

 相關用戶問答
  • 在我們家裝過程中,家庭裝修水電的改造可謂是關鍵的項目,因為它和裝修後的日常生活息息相關,對於我們來說,如果都不明白水電裝修有哪些注意事項,這樣就會給裝修或者裝修後驗收帶來不小的困難。我們來學習下水電裝修的注意事項有哪些吧! 1、 水管管路開槽: 施工方法、先彈線,再開槽。管路開槽按要求必須是平行線與垂直線(如有水電施工圖的對照施工圖更好)。 2、 水路管道安裝: 用材要求、PPR管、鋁塑管。 三年前大多數用戶買鋁塑管,這兩年用PPR管用戶的比較多。管道又分冷水管與熱水管專用。 3、 水路管道檢查: 水路管道檢查至關重要,這相關以後的水路安全隱患問題。 我們通常用試壓的方法做管道檢查。 4、 二次防水: 水路管道安裝之後,用水泥沙子混合封好衛生間所有線槽。等線槽和地面填渣幹後,再次清洗地面與牆面,牆地面水份幹了即可做防水,牆面防水最好作一米高。如果廚衛牆背面有傢俱的牆面,必須做滿牆。起到傢俱防潮作用。 5、 電線線路開槽: 施工負責人在與業主商量好用電功能與要求之後,與電工師傅交底,彈好平行與垂直線開槽。放好開關插座底盒。插座類距地面40釐米開槽,掛式空調插座距地面2.2米開槽,開關距地面1.2—1.4米開槽。 6、 電線電路佈線: 用材要求、2.5—6平米以上銅芯線、16mm以上線管。 佈線要求:大部分電工師傅在電路佈線中,沒有考慮將強電與弱電,開關、空調插座與電器插座分開走線。所以開槽也節省了大批工序。 水電改造是裝修中的隱蔽工程,直接關係到將來居住的舒適程度及安全性能高低。我們在選擇的時候也要儘量選擇大品牌,避免以後不必要的麻煩產生。通過以上的介紹,希望你對水電裝修注意事項也所瞭解了,到裝修時可派上用場哦。

  • 水管試壓12公斤12小時後降到6公斤接頭有滲水屬於正常現象。

  • 可以改,不過要重新作試壓。

  • 家裡在裝修是嗎?水管試壓對於師傅來來說是件再簡單不過的事情了。你也可以找個師傅來幫你試壓啊。水管試壓原理就是把你安裝好的水管和水壓表組成一個封閉的空間,把水注入取得一定的壓力看是否有滲漏,有滲漏壓力錶會下降。自己對於試壓的問題大至瞭解一些就行了。我們來看看吧!1、冷水管試驗壓力,應為冷水管道系統設計壓力的1.5倍,但不得小於0.9MPa。2、熱水管試驗壓力,應為熱水管道系統設計壓力的2.0倍,但不得小於1.2MPa。3、管道水壓試驗應符合下列規定:管道安裝完畢,外觀檢查合格後,方可進行試壓;熱熔連接管道,水壓試驗應在連接24小時後進行;試壓介質為常溫清水。當管道系統較大時,可分層、分區。試驗壓力按冷水管和熱水管的規定,並應符合:4、強度試驗(試驗時間為1小時):壓力錶應安裝在管道系統的最低點,加壓泵宜設在壓力錶附近;管道內應充滿清水,徹底排淨管道內空氣;用加壓泵將壓力增至試驗壓力,然後每隔10分鐘重新加壓至試驗壓力,重複兩次;記錄最後一次泵壓10分鐘及40分鐘後的壓力,它們的壓差不得大於0.06MPa。5、嚴密性試驗(試驗時間2小時)試驗應在強度試驗合格後立即進行;記錄強度試驗合格2小時後的壓力。此壓力比強度試驗結束時的壓力下降不應超過0.02MPa。6、埋在地平面層和牆體內的管道,試壓工作應在面層澆搗或封堵前進行,達到試壓要求後,土建方能繼續施工。大型工程,管道試壓工作可根據施工進度,分段進行。7、寒冷地區冬季進行試壓試驗時,應採取有效防凍措施,試驗完畢後應及時泄水。有的業主總覺得壓力越大,試壓越高意味著標準越高、品質越好,然後家裝公司又迎合了這些不明真相的業主,其實不是這樣的。所以我們業主必須要有個正確的態度去思考這些問題。

  • 試壓的時候要逐個檢查接頭、內絲接頭,堵頭都不能有滲水。試壓的時候試壓器在規定的時間內錶針沒有絲毫的下降或者下降幅度小於0.1就說明水管管路是好的,同時也說明試壓器也是正常工作狀態。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示