門式墩未預留張拉槽,怎麼封錨啊???

問題描述 沒有給門式墩預留張拉槽怎麼辦,還可以封錨嗎?
網友回答
 最佳答案 還是有補救的。你應該把過梁處的柱子鑿開,然後插筋和過梁一塊澆築混凝土,你這個過梁上有砌體,所以最好是把柱子鑿開插筋更好一些。然後將已經卡住鋼絞線的錨具採用高強度水泥砂漿封閉,待達到一定強度後,開始往預應力孔道內壓力灌注水泥漿,水泥漿達到一定強度後,即可以剪斷部分外露的鋼絞線,並在錨具位置綁紮鋼筋、安裝範本,將錨具包裹在混凝土內。
2015年06月04日 00:00

鑿開個就好。不那麼複雜:-D

2015年06月04日 00:00

你可以採用對應的備用束。

2015年05月27日 00:00

忘記留設鋼筋,嚴格來說,為了工程品質,應該把過梁處柱子鑿開,然後插筋和過梁一塊澆築混凝土,有些工地管理不嚴,也就在柱子上鑽孔,然後植筋,這是不符合要求的,植筋只能用於非承重構件,你這個過梁上有砌體,所以最好是把柱子鑿開插筋更好一些。封錨是指有粘結預應力在張拉工作完成後,將已經卡住鋼絞線的錨具採用高強度水泥砂漿封閉,待達到一定強度後,開始往預應力孔道內壓力灌注水泥漿(此工序注意孔道內空氣盡可能排淨),水泥漿達到一定強度後,即可以剪斷部分外露的鋼絞線,並在錨具位置綁紮鋼筋、安裝範本,將錨具包裹在混凝土內。

2015年05月27日 00:00

墩柱間距從10米到20米。當門架墩柱間距(10m左右)較小時,蓋梁與立柱一般採用全固接的混凝土結構。當門架墩柱間距(20m左右)很大時,稱為大跨度門架墩。門式墩柱的優點是佔用空間、施工時間和難度方面有優勢。

2015年05月27日 00:00

關於預應力的問題都是大問題,封錨預留長度在3-5cm,如果整束都不合格,建議你採用對應的備用束。

 相關用戶問答
  • 模壓板櫥櫃,顧名思義是採用模壓板做櫥櫃門板或者體材的櫥櫃。採用這種材料製作而成的櫥櫃不但擁有與實木櫥櫃相像的木紋,並且防水性能也較好,環保性能高。在造型上也有一定的可塑性。相對於實木或者金屬、石材,模壓板櫥櫃性價比較高。模壓板櫥櫃優點:1、模壓板櫥櫃色彩豐富,木紋逼真,單色色度純豔,不開裂不變形。由於吸塑門板四板封住成為一體,不需要封邊,解決了封邊長時間後可能會開膠的問題。2、模壓板的材料通常是選取優質的中密度板,進行銑型、砂光後,在表面通過真空吸覆的原理,把PVC膜緊密的貼上而形成的門板和裝飾板產品,具有防水性能好、環保、造型和色彩紋理多樣的優點。3、性價比較高和常用的產品造型多變是模壓板的一大特點,即可以復古,也可以時尚,更可能前衛。模壓板四周無須另外封邊具有極好的防水性能色彩造型豐富,花紋立體感強,無需封邊,易於擦洗,擦洗時不產生靜電,使灰塵不易附著。模壓板櫥櫃的缺點:1、模壓門板櫥櫃不能長時間接觸或接近高溫物體,同時設計主題不能太長,否則容易變形。2、在模壓櫥櫃的廚房中最好不要吸煙,模壓門板會因高溫發生變色,並且它的防火性能差,因此在使用過程中還應儘量防止高溫直射。吸塑儘量遠離高溫,如:不能用明火直接進行門板烘烤,以免門板表面PVC脫落。

  • 一、共用排氣道1、廚房宜設共用排氣道,無外窗的衛生間應設共用排氣道。2、廚房、衛生間的共用排氣道應採用能夠防止各層回流的定型產品,並應符合國家有關標準。排氣道斷面尺寸應依照層數確定,排氣道介面部位應安裝支管介面配件,廚房排氣道介面直徑應大於150mm,衛生間排氣道介面直徑應大於80mm。3、廚房的共用排氣道應與灶具位置相鄰,共用排氣道與排油煙機連接的進氣口應朝向灶具方向。4、廚房的共用排氣道與衛生間的共用排氣道應分別設置。5、豎向排氣道屋頂風帽的安裝高度不應低於相鄰建築砌築體。排氣道的出口設置在上人屋面、住戶平臺上時,應高出屋面或平臺地面2m;當周圍4m之內有門窗時,應高出門窗上皮0.6m。二、對於燃氣的排風的規定有這些:1、住宅內各類用氣設備的煙氣應該排至室外。排氣口應採取防風措施,安裝燃氣設備的房間應預留安裝位置和排氣孔洞位置;當多台設備合用豎向排氣道排放煙氣時,應保證互不影響。戶內燃氣熱水器、分戶設置的採暖或製冷燃氣設備的排氣管不得與燃氣灶排油煙機的排氣管合併接入同一管道。三、建築設備的通風的規定有這些:1、排油煙機的排氣管道可通過豎向排氣道或外牆排向室外。當通過外牆直接排至室外時,應在室外排氣口設置避風、防雨和防止污染牆面的構件。2、嚴寒、寒冷、夏熱冬冷地區的廚房,應設置供廚房房間全面通風的自然通風設施。3、無外窗的暗衛生間,應設置防止回流的機械通風設施或預留機械通風設置條件。4、以煤、薪柴、燃油為燃料進行分散式採暖的住宅,以及以煤、薪柴為燃料的廚房,應設煙囪;上下層或相鄰房間合用一個煙囪時,應該採取防止串煙的措施。國家標準《民用建築設計通則GB50352-2005》中關於暖通和空調的通風系統要求有這些:1、機械通風系統的進風口應設置在室外空氣清新、潔淨的位置;2、廢氣排放不應設置在有人停留或通行的地帶;3、機械通風系統的管道應選用不燃材料;4、通風機房不宜與有雜訊限制的房間相鄰佈置;5、通風機房的隔牆及隔牆上的門應符合防火規範的有關規定。

  • 那就買個免安裝的,九陽X5免安裝家用臺式洗碗機可以考慮下,放在廚房任何一個角落都可以,洗烘存一體全自動,還比手洗乾淨,真的很好用。

  • 一般來說,衛生間門寬度最小都在60釐米左右。事實上我們在裝修衛生間的過程中,如果覺得自己家的衛生間預留空間過大或過小,也可以選擇定做衛生間的門。或者是通過人為手段修改衛生間門的空間的寬度。

  • 不適合的話建議你再重新裝一個適合的。運用原理:當進氣口煙氣排入煙道內時,會和下層往上排的煙氣相遇,二股氣流相遇會形成渦流和空氣幕,該渦流和空氣阻滯幕會對下層煙氣上行產生阻礙,一旦防火止回閥被油污粘住開啟失靈時,煙氣因上行有阻礙,便會向室內串煙,為了克服以上串煙串味的技術難題,採取的解決方案是運用空氣動力學的動靜壓轉換原理(伯努利定理)

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示