問題描述 如何固定加氣塊牆上?怎麼安裝加氣塊?加氣塊牆上是否允許承重?依據是什麼呢?
網友回答
 最佳答案 由於加氣混凝土砌塊的強度極差,鬧不好會脫落的。膨脹螺絲打入後用手就會拔出來,應該預埋粘土實心磚。要看安裝多大的熱水器,牆體有多厚,有無貼牆磚。一般都可以用牆體打膨脹螺栓來固定支架,如果是大容量的,的做法是在頂面裝吊架。加氣塊牆 一般2寸~3寸的釘子釘入牆內2/3,可垂直懸掛2~5kg的物體;可固定膨脹螺栓,一般打孔固定6~8mm的膨脹螺栓,該螺栓可垂直受力35kg,水準受力15~20kg;可用木螺栓固定不太受力的物體;可用電動或手動摟槽器在牆面摟出所需槽管,以方便線管安裝;固定門窗可先鑽孔,再放膨脹螺栓,擰緊螺絲固定在牆上。
2015年12月23日 00:00

這個問題沒有具體的規範要求。如果管道支架在加氣混凝土牆體上只是輔助支撐,完全沒有問題。看什麼樣的管道,重量如何,安裝方式等。

2015年12月23日 00:00

加氣塊沒有什麼強度,怕支撐不了,可以施工過程中在相應位置埋設預製混凝土塊代替啊

 相關用戶問答
  • 你好,管道的重量和支架自重沒有比例關係,一般管道支架應該參照國家相關標準圖集和規範,確認管架的形式和距離就可以了。消防支架一般DN150的管角鋼規格尺寸是140x40x4。1.質料規格選擇:dn100~150以上的管道,角鋼為140x40x4;dn100以下的管道,固定支角鋼為130x30x32.支架類型選擇:dn150以上的管道,固定支架為龍門架;dn100以下的管道,固定支架為吊架。3.安裝位置位置選擇:dn100以上的管道,固定支架安裝于次梁底部。4.長度確定:貼梁的長度(約25cm)加上管道的程度中心垂直的距離。然後減去管道的半徑。希望對你有用!

  • 根據管道支架的做法和佈置間距計算出重量。 按照設計圖紙和圖紙中要求的規範和標準圖集來計算單個支架的重量和支架間距,最後然後進行合計計算 最簡單的方法就是把管長除以5,然後得到支架個數,一般一個支架用角鋼2米(你要根據管道規格確定支架間距,根據長度就可以確定支架數,然後在轉向處在增加 希望我的回答可以幫到您。

  • 安裝預算的管道支架按重量計算,但定額中已經包含DN32管的支架計算.估算的就管道的長度除以支架的距離乘以支架重量.其管道支架的距離如下(m)管徑 15 20 25 32 40 50 65(80、100) 125以上不保溫 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6保溫 1.5 2 2 2.5 3 3 4 6我記不清到底是那個規範上的了,但我以前的筆記就這麼記得.只有管道支架的重量查查相關圖集(我記得好像有個叫“室內熱力管道支吊架”和“室內管道支架及吊架”圖集,如果不是這個,再看看其他的圖集吧,我手裡沒有沒辦法幫你找).

  • 直徑為100的消防管道間距6.5米。直徑是50的消防管道保溫的是三米。不保溫的是五米。支架的樣式:支架主要的樣式有“門“型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管徑)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管徑及貼牆立管上)。

  • 管道支架在任何有管道敷設的地方都會用到,又被稱作管道支座、管部等。它作為管道的支撐結構,根據管道的運轉性能和佈置要求,管架分成固定和活動兩種。設置固定點的地方成為固定支架,這種管架與管道支架不能發生相對位移,而且,固定管架受力後的變形與管道補償器的變形值相比,應當很小,因為管架要具有足夠的剛度。設置中間支撐的地方採用活動管架,管道與管架之間允許產生相對位移,不約束管道的熱變形。