懸挑式腳手架驗收規範是怎樣的?麻煩詳細說一下。
1.1 《鋼管腳手架、範本支架安全選用技術規程》(DBJ11/T583-2008)1.2 《建築施工扣件式鋼管腳手架安全技術規範》(JGJ130-2001)1.3 《建築施工高處作業安全技術規範》(JGJ80-91)1.4 《建築施工安全檢查標準》(JGJ59-99)
懸挑式腳手架驗收規範:1搭設方案審批手續齊全並繪製施工圖,多層懸挑設計計算內容齊全、準確、焊接部分應有驗收資料2 懸挑梁、懸挑架與結構連接牢固,懸挑梁應採用剛性框架河剛性節點3 梁上應焊短管作底座,立杆插入固定,並綁掃地杆4底笆應鋪滿、首層與結構之間隔離嚴密、欄杆高度1.2m,密目網、操作層以下層踢腳板齊全5 立杆間距按1.5m佈置(單層1.5~1.8m)立杆垂直偏差全長1/100H,接長交叉進行6 作業層下設置隔離措施(四步一隔離)7 鋼管無嚴重繡蝕、裂紋變形8 扣件要有生產許可證、扣件檢測資料、緊固力矩45~50N.m 9 搭設要做到橫平堅直、大橫杆固定間距≯6m、撓度≯杆長1/150 10 每組剪刀撐跨越立杆根數為5~7根(>6m)夾角45°~60°,杆件接長不應在同一平面11 是否逐級驗收合格
-
一、六大主要驗收項目:(1)電工:這是隱蔽工程,強電和弱電的檢收都不能少。(2)牆面刷漆:牆面刷漆用乳膠漆是目前最常見的牆面裝飾材料,在施工中可以進行塗刷、輥塗或噴塗。如果不專業的工人在施工時不認真或敷衍了事,會出現色差。尤其是顏色較深的乳膠漆更會出現這種問題。(3)水工:冷、熱水管的安裝。(4)木工。如天花、衣櫃等都是木工製作的。(5)油漆工:合格的油漆工,做出來的效果,色面要光滑、無掃痕裂縫。(6)煽灰工。牆面的美觀,離不開煽灰工的工藝,煽灰的平整度、光滑度都十分重要。找品牌的家裝公司有較好的品質保證,不需要花太多的心思去檢收都可安心入住。
-
您好,實木地板鋪裝施工驗收標準:1、地板鋪裝驗收:檢驗地板表面平整度,使用兩米的靠尺和塞尺進行驗收,標準是每2米內誤差值在0.3毫米內;檢驗兩塊兒地板之間拼縫的高度差,標準為≤0.6毫米;檢驗兩塊地板之間的拼縫間隙,標準為≤0.8毫米;檢驗地板與牆面及地面固定物(如暖氣管道)之間的間隙,標準為8毫米—12毫米之間;檢驗地板表面光滑,漆面無損傷、無明顯劃痕;主要行走區域內無明顯異響。2、踢腳線的驗收:踢腳線與門框間隙≤2毫米;踢腳線拼縫之間間距≤1毫米;踢腳線與地板表面的間隙應該在3毫米到5毫米範圍內;踢腳線扣口的高度差應≤1毫米。3、門扣條的驗收:門扣條應裝在門的正下方,關閉門後裡外都不留邊為宜,扣條和門的底部間隙在3毫米—7毫米之間,門能開閉自如。扣條的安裝要牢固、穩定,可以用腳踢一下扣條的中間部位,檢查扣條兩邊是否翹起或鬆動,有無異響。希望能幫到您。
-
驗收標準是:建築工程消防驗收規範。安裝消防器材有:自動噴淋,消火栓,火災自動報警系統。1、原材料檢測報告及材料質保書。基礎部分的砼試塊及砂漿試塊報告。2、各分部分項檢驗批,隱蔽工程記錄。3、基槽驗收記錄4、如果有樁基,需要樁基試驗及樁基驗收資料。
-
強化木地板主要是看環保與否,升達地板產品甲醛釋放量均降低到了0.5㎎/L,達到E0級環保標準。升達推出的“抗菌地板”獲得國家發明專利,被評為“國家重點新產品。公司還起草了地熱強化木地板、木地板鋪裝和驗收規範等新的“國家標準”藍本
-
腳手架搭設規範如下,如果你想進行更多的瞭解的話,那麼就請仔細看哦,內容很多,看起來有點乏味。 1,腳手架負載不得超過270kg/m2,經驗收合格掛牌後方可使用,使用中應經常檢查與維護。負載超過270kg/m2,或形式特殊腳手架應進行設計。2、鋼管立柱應設置金屬底座,對地質鬆軟基礎應墊木板或設掃地杆。3、腳手架立杆應垂直,垂直偏斜不得超過高度的1/200,立杆間距不超過2米。4、腳手架兩端、轉角處及每隔6-7根立柱應設尖刀撐與支杆,高度在7米以上無法設支杆時,豎向每隔4米,橫向每隔7米必須與建築物連接牢固。5、腳手架外側、斜道、平臺設置1.05米防護欄。鋪設竹排或木板時,兩頭必須綁紮牢固,嚴禁不綁紮就投入使用。6、在通道與扶梯處腳手架橫杆應加高加固,不能阻礙通道。7、挑式腳手架一般橫杆步距1.2米,並要加設斜撐,斜撐與垂直面夾角不大於30°。8、為了防止架子管受壓彎曲扣件從管頭滑落,各杆件相交伸出端頭均大於10釐米。9、腳手架搭設地點如有電源線或電氣設備時,必須符合安全距離規定,搭設與拆除時採取停送電措施。10、腳手架驗收時,應對所有部件進行外觀檢查,並實行驗收及掛牌使用制度。11、腳手架搭設前,必須對架子管、扣件、竹排、鐵絲進行檢查,架子管嚴重彎曲,扣件嚴重腐蝕、裂紋,竹排腐爛的必須報廢,不得使用。12、禁止將腳手架直接搭靠在樓板的木楞上及未經計算過補加荷重的結構部分上,或將腳手架和腳手板固定在建築不十分牢固的結構上(如欄杆、管子等)。13、腳手板和腳手架相互間應連接牢固。腳手板的兩頭均應放在橫杆上,固定牢固。腳手板不准在跨度間有接頭。14、腳手板和斜道板要滿鋪於架子的橫杆上。在斜道兩邊、斜道拐彎處和腳手架工作面的外側,應設1m高的欄杆,並在其下部加設18cm高的護板。15、腳手架應裝有牢固的梯子,以便工作人員上下和運送材料。用起重裝置起吊重物時,不准把起重裝置和腳手架的結構相連接。16、搭設腳手架的工作領導人應對所搭的腳手架進行檢驗合格並出具書面證明後方准使用。檢修工作負責人每日應檢查所使用的腳手架和腳手板的狀況,如有缺陷,須立即整修。17、嚴禁隨手用木桶、木箱、磚及其他建築材料搭臨時鋪板來代替正規腳手架。18、腳手架上禁止亂拉電線。必須安裝臨時照明線路時,木竹腳手架應加絕緣子,金屬管腳手架應另設木橫擔。19、安裝金屬管腳手架,禁止使用彎曲、壓扁或者有裂縫的管子,各個管子的接連部分要完整無損,以防傾倒或移動。20、金屬管腳手架的立杆,必須垂直地穩放在墊板上,在安置墊板前要將地面夯實、整平。立杆應套上柱座,柱座系由支柱底板及焊接在底板上的管子製成。21、金屬管腳手架的接頭,應用特製的鉸鏈相互搭接,這種鉸鏈適用於直角,也適用於銳角和鈍角(用於斜撐等)。連接各個構件間的鉸鏈螺栓必須擰緊。22、腳手板必須固定在金屬管腳手架的橫樑上。23、當移動腳手架時,腳手架上所有工作人員必須下來,上面有人工作的腳手架禁止移動。我說得夠清楚了嗎?還有什麼不明白的嗎?真心希望能夠幫到你哦~請給個贊吧!
-
裝修驗收標準是怎樣的 小白的你必須看否則後悔莫及
2018-08-15 152 -
家居裝修抹灰驗收內容有哪些?抹灰驗收規範是什麼?
2017-03-08 166 -
水電驗收流程是怎樣的 嚴格走好每一步
2017-02-20 172 -
牆地磚鋪貼施工工藝介紹 牆地磚鋪貼驗收標準是怎樣的
2016-10-20 368 -
水電材料如何驗收 水電驗收流程是怎樣的?
2016-08-12 204 -
水電工程驗收流程是怎樣的 又該注意哪些問題呢?
2016-08-09 253 -
毛坯房驗收規範是什麼 有哪些注意事項
2016-08-05 167 -
房屋驗收規範是什麼 哪些細節需要注意
2016-08-05 158 -
新房驗收流程是怎樣的 有哪些步驟
2016-08-05 163 -
鋼結構施工品質驗收規範是什麼 品質要求有哪些
2016-08-04 225 -
電氣施工驗收規範是什麼 注意事項有哪些
2016-08-04 211 -
建築裝飾裝修工程施工品質驗收規範是什麼 有何標準
2016-08-04 274 -
建築裝飾裝修工程品質驗收規範是什麼
2016-08-04 198 -
最新鋼筋驗收規範是什麼
2016-07-01 197 -
承插式腳手架,簡捷安全的工程工具
2016-07-01 246 -
最新懸挑腳手架搭設規範及施工方案
2016-07-01 161 -
懸挑腳手架搭設規範 懸挑腳手架施工方案
2016-07-01 238 -
鋼筋焊接及驗收規範是什麼
2016-07-01 251 -
門式腳手架搭設方法詳解,保障工程作業安全
2016-06-30 762 -
盤扣式腳手架優點多,承載力大安全可靠
2016-06-29 218
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?