首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 安裝驗收 » 衛生間閉水實驗怎麼做的?衛生間的裝修注意事項有哪些的?
問題 【新房驗收】  【歸檔】16年10月10日

衛生間閉水實驗怎麼做的?衛生間的裝修注意事項有哪些的?

網友回答
 最佳答案 你好:可以進行閉水實驗。1.需要把衛生間地漏封口;2.衛生間地面注水2cm-3cm.3.24小時-48小時觀察樓下鄰居對應衛生間頂面有沒有漏水或浮水印現象。如有漏水現象需做防水,之後在進行閉水實驗。希望能幫到你
2016年10月10日 00:00

1、防水這是衛生間裝修最不能省錢的地方,必須確認經過閉水實驗保證不滲水。2、地面衛生間地面要比其他地面低,這樣即使衛生間出現積水也不會反流到外面的地面。一般衛生間地面應該低1CM左右。3、牆面衛生間牆面不要鑽洞,特別是淋浴區,因為牆面做好了防水,在牆壁鑽洞可能會破壞整個防水層。4、鋪地磚衛生間地面鋪地磚的時候,地面朝地漏方向必須做出坡度,一般衛生間地面坡度為3~5%,這樣做是為了地面積水在最快的時間內排向地漏。5、排氣衛生間排氣要做好,衛生間環境潮濕,除了自然通風外,一定要裝排氣扇,不但能排出污染空氣還能抽走潮濕的空氣,保持室內乾燥。

2016年10月10日 00:00

衛生間是每個家庭都有的必備空間,潔淨、乾爽的衛生間環境能給人帶來愉悅。因此衛生間防水做法很重要,現在我們就來探討下衛生間防水要怎麼做吧!1.刷第一遍防水塗料。施工前確保工地乾淨、乾燥,防水塗料要塗滿,無遺漏,與基層結合牢固,無裂紋,無氣泡,無脫落現象。塗刷高度一致,厚度要達到產品規定要求。2.刷第二遍防水塗料。注意第一、第二遍防水塗料間需要有一定時間間隔,待第一遍塗料幹透後才能進行第二遍,具體時間視塗料而定。間隔時間太短,防水的效果會大打折扣。3.鋪保護層。為防止之後的施工破壞防水層,需在防水塗料表面鋪上保護層。保護層要完全覆蓋防水層,無遺漏,與基層結合牢固,無裂紋,無氣泡,無脫落現象。4.閉水試驗。閉水試驗時,地面最高點的水不能低於2釐米,保存至少24小時,觀察無滲漏現象後方算合格。如有滲漏,需重做,且莫不能疏忽大意。衛生間防水的做法主要就分為以上四個步驟,你都瞭解了嗎?掌握這些知識之後,對你以後的衛生間裝修是有幫助的。

 相關用戶問答
  • 衛生間防水做完,應立即做24小時閉水試驗,這個建議一定要要求師傅做閉水試驗以免日後出問題

  • 實木地板鋪裝施工條件:1、施工地面必須是乾燥,平整,乾淨,符合國家或地方建築驗收標準。2、有可能引起潮濕的作業工序已經完成,如廚房,衛生間等做閉水實驗無滲水漏水現象。3、門窗安裝完畢,且具備封閉條件。4、門窗邊與地面預留高度符合安裝標準。

  • 對於樓上住戶,根據劉大伯的描述,買的應該是二手房,購買時侯,並沒有驗房,特別是在漏水的檢測上,衛生間防水怎麼做更是缺乏經驗。維施克公司結合多年的家庭防水經驗和市場回饋的常見問題提醒您注意衛生間防水施工的幾點:1、買二手房前先做閉水實驗為了先弄清楚原房屋的防水功能情況如何,建議您在確定購買該房屋前先對房屋的洗手間和廚房先做閉水實驗,並儘量提高試水高度,以檢查房屋的防水狀況,做到心中有底,也便於購買時不吃虧。2、裝修前仔細檢查水管就算閉水實驗時不漏水,也不代表房屋防水一定安全,水管的狀況也是一個重要因素。以前有些水管材料性能不好,又年代久遠,因此很難保障今後不出問題,裝修前要仔細檢查,必要時就要更換,免留後患。

  • 衛生間和廚房的閉水試驗都是必須要做的,不過不是你做是由施工工人幫你做,你自己只需要知道詳細的流程和事項,方便自己檢測就行了。 一般蓄水時間為24小時,然後你再同物業,樓下的業主,看看有無漏水、滲水情況。 雖然是找的裝修隊,也不用那麼擔心的,有的裝修隊還是很負責的,你不可能什麼事都能自己做的,自己知道過程就可以了。

  • 閉水實驗作為裝修過程中的一道重要工序,可千萬不能忽略。以下這些規範要記好!1、把有防水層的房間門口用黃泥土、低標號水泥砂漿等材料做個20-25釐米高的擋水條(坎),把地漏等堵塞嚴密。地面放水形成深度5-20釐米深的小水池。2、水存蓄24小時後,同物業部門、相應的衛生間樓下鄰居,共同檢驗下層樓板是否否滲漏。共同簽字驗收。如有滲漏重新做或修補防水層,完後按上述順序再做閉水試驗。直至無滲漏合格為止。3、當後續工序裝飾地面鋪磚完後,再按上述順序,做閉水試驗以及檢驗驗收。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示