首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 高壓地線有何要求,高壓地線和低壓有什麼區別嗎?
問題 【水電改造】  【歸檔】16年05月19日

高壓地線有何要求,高壓地線和低壓有什麼區別嗎?

網友回答
 最佳答案 高壓開關是指用於電力系統發電、輸電、配電、電能轉換和消耗中起通斷、控制或保護等作用,電壓等級在3.6kV~550kV的電器產品,主要包括高壓斷路器、高壓隔離開關與接地開關、高壓負荷開關、高壓自動重合與分段器,高壓操作機構、高壓防爆配電裝置和高壓開關櫃等幾大類。高壓開關製造業是輸變電設備製造業的重要組成部分,在整個電力工業中佔有非常重要的地位。 高壓開關櫃的“五防” 1、高壓開關櫃內的真空斷路器小車在試驗位置合閘後,小車斷路器無法進入工作位置。(防止帶負荷合閘) 2、高壓開關櫃內的接地刀在合位時,小車斷路器無法進合閘。(防止帶接地線合閘) 3、高壓開關櫃內的真空斷路器在合閘工作時,盤櫃後門用接地刀上的機械與櫃門閉鎖。(防止誤入帶電間隔). 4、高壓開關櫃內的真空斷路器在工作時合閘,合接地刀無法投入。(防止帶電掛接地線) 5、高壓開關櫃內的真空斷路器在工作合閘運行時,無法退出小車斷路器的工作位置。(防止帶負荷拉刀閘) 希望我的回答對你有幫助,謝謝
2016年05月19日 00:00

有的鎮流器要求連接地線,在其電路中,火線與零線之間串聯了兩個電容器,電容器的中心節點接在地線上,此時如果地線沒有真正接地的話,地線肯定帶有110V左右的電壓了。

2016年05月19日 00:00

高壓短路接地線對地電阻要求決定了接地線的品質,一般按照電力行業DL-T879-2004技術規定要求每個截面積的接地線對地電阻不的大於下列數值: 接線鼻之間測量直流電阻, 對於16mm2 ,25mm2,35mm2,50mm2,70mm2,95mm2,120mm2的各種截面, 平均每米的電阻值應分別小於1.24mΩ, 0.79mΩ,0.56mΩ,0.40mΩ,0.28mΩ,0.21mΩ,0.16mΩ。 高壓接地線分類 (1)高壓接地線按照使用環境可以分為:室內母排型接地線(JDX-NL)和室外線路型接地線(JDX-WS)。 (2)高壓接地線按照電壓等級可分為:10KV接地線,35KV高壓接地線,110KV接地線,220KV高壓接地線,500KV高壓接地線

 相關用戶問答
  • 作為當事人雙方就房屋租賃行為所簽訂的明確雙方權利義務關係的協議,直接影響當事人的利益。在現實中,合同雙方簽訂《房屋租賃合同》時關注更多的是租金、支付時間等事項,卻忽略了一些不常見的問題。而正是由於對這些問題約定不明,往往引起租賃糾紛。1、未經竣工驗收的房屋出租,房屋租賃合同無效。2、違章建築的房屋出租,房屋租賃合同無效。3、被確定為拆遷的房屋出租,房屋租賃合同無效。

  • 通體仿古磚底胚的顏色與表面釉層的顏色比較接近,普通仿古磚則沒有。仿古磚的優缺點1、仿古磚的防滑性好。2、仿古磚的色彩豐富。3、仿古磚的復古性好,不失時尚。4、仿古磚紋理設計好,通常不會過時。5、表面有一層厚厚的釉,防汙能力較好。6、由於尺寸小,可以在做拼花或鋪貼效果上做各種造型。7、尺寸較小。8、亮度不如拋光磚好。9、吸水率較拋光磚要高。10、莫氏硬度較拋光磚要低,就是硬度不如拋光磚硬。11、由於表面是一層釉面,不易做倒角磨邊等深加工處理。通體磚的優缺點通體磚的表面不上釉,並且正面和反面的材質和色澤一致,因此得名。通體磚是一種耐磨磚,雖然現在還有滲花通體磚等品種,但相對來說,其花色比不上釉面磚。由於現在的室內設計越來越傾向於素色設計,通體磚也越來越成為一種時尚,被廣泛使用於廳堂、過道和室外走道等裝修項目的地面,通常較少會使用於牆面,而多數的防滑磚都屬於通體磚。優點:由於表面較粗糙,所耐磨性、防滑性是所有瓷磚最好的。缺點:它獨特的結構決定了通體磚的紋理、效果單一,裝飾效果較差。

  • 現代裝修小戶型設計方法:當房間裡掛窗簾的時候,確保窗簾的顏色與牆的顏色一致。相同的色彩會使空間顯大。另一個竅門是掛輕薄的紗簾。盡可能多的利用自然光,自然光會使空間顯大。選用有腿的沙發和扶手椅,其腿腳能創造出光線和空間感。把空間的色彩設置為淺色或中性色,能讓空間看上去更寬敞。

  • 接地線就是直接連接地球的線,也可以稱為安全回路線,危險時它就把高壓直接轉嫁給地球,算是一根生命線。家用電器設備由於絕緣性能不好或使用環境潮濕,會導致其外殼帶有一定靜電,嚴重時會發生觸電事故。為了避免出現的事故可在電器的金屬外殼上面連接一根電線,將電線的另一端接入大地,一旦電器發生漏電時接地線會把靜電帶入到大地釋放掉。另外對於電器維修人員在使用電烙鐵焊接電路時,有時會因為電烙鐵帶電而擊穿損壞電器中的積體電路,這一點比較重要。使用電腦的朋友有時也會忽略主機殼接地,其實給電腦主機殼接根地線,在一定程度上可以防止死機現象的出現。在電力系統中接地線:是為了在已停電的設備和線路上意外地出現電壓時保證工作人員的重要工具。按部頒規定,接地線必須是25mm2以上裸銅軟線製成。電阻要求:高壓短路接地線對地電阻要求決定了接地線的品質,一般按照電力行業DL-T879-2004技術規定要求每個截面積的接地線對地電阻不的大於下列數值:接線鼻之間測量直流電阻,對於16mm2,25mm2,35mm2,50mm2,70mm2,95mm2,120mm2的各種截面,平均每米的電阻值應分別小於1.24mΩ,0.79mΩ,0.56mΩ,0.40mΩ,0.28mΩ,0.21mΩ,0.16mΩ。高壓接地線分類:(1)高壓接地線按照使用環境可以分為:室內母排型接地線(JDX-NL)和室外線路型接地線(JDX-WS)。(2)高壓接地線按照電壓等級可分為:10KV接地線,35KV高壓接地線,110KV接地線,220KV高壓接地線,500KV高壓接地線技術參數(1)10KV高壓接地線絕緣杆部分長度:700mm握手部分長度:300mm金屬接頭部分長度:50mm節數:1杆徑:30mm總長(不包括線夾):1050mm(2)35KV接地線標稱截面:25mm2總根數:810平均直徑(mm):0.2mm計算截面:(mm2):25.43金屬接頭部分長度:50mm節數:1杆徑:30mm(3)110KV高壓接地線標稱截面:35mm2總根數:1136平均直徑(mm):0.2mm計算截面:(mm2):35.67絕緣杆部分長度:1360mm握手部分長度:700mm金屬接頭部分長度:140mm節數:2杆徑:30mm總長(不包括線夾):2200mm使用說明(1)掛接地線時:先連結接地夾,後接接電夾;拆除接地線時,必須按程式先拆接電夾,後拆接地夾。(2)安裝:將接地軟銅線分相上雙眼銅鼻子固定在接地棒上的接電夾(接電夾有固定式和活動式)相應位置上,將接地線合相上的單眼銅鼻子固定在接地夾或地針上,構成一套完整的接地線。(3)核實接地棒的電壓等級與操作設備的電壓等級是否一致。(4)接地軟銅線有分相式和組合式,接地棒有平口式和雙簧鉤式線夾。

  • 建築面積基本上就是等於數層面積的合計. ?? 但也有個別計算特別的地方,如陽臺的面積是按50%計的,即一平米陽臺只計半平方米.飄窗臺不計.室內2.2米以上的隔層數二層計等.計算方法是根據國家建設部的<建築工程量規則>定的. ?? 根據上述規則,一層120平米,二層就不一定是120平米,因為有陽臺等因素. ?? 買賣別墅當然是要看建築面積,即數層的合計,但由於別墅是高檔住宅,面積大的不一定價高,還是看占面積,整體的管理,周邊環境,建設風格等,因素很多. ?? 別墅一般是以整棟計價,不是簡單地按建築面積計的.