家有雙菱空調kfr-70lw/d故障、如何排除

問題描述 美的空調kfr-26w/bp2n1故障代碼p1不製冷是什麼問題,如何排除?
網友回答
 最佳答案 一、 顯示P1是是由於空調供電電壓過高或者過低導致空調報故障。故障在室外電控、PFC模組、變頻模組。二、檢修步驟:1、查故障代碼確定此機顯示P1是電壓過高或過低保護。上門測量使用者電源電壓,待機狀態為225V,滿足變頻空調運行要求。2、用萬用表檢測室外機L、N接線端子,室內主機板有225V電壓輸出,當測量模組P、N直流300V輸入端時發現直流母線電壓不穩定,經監測模組P、N電壓反復的由300V慢慢下降,當降到低於113V時,整機報P1電壓過高或過低保護,最後模組P、N電壓為0V。過幾分鐘後,模組P、N又有300V直流輸入電壓。3、根據此現象,初步判定故障點在室外主電源供電線路,經進一步測試發現室外主電源繼電器無吸合,輸入端有220V輸入,輸出端無220V電壓,且旁邊的PTC熱敏電阻發熱嚴重,測量繼電器繞組阻值為無窮大,線圈開路。4、將接在主繼電器的端子接在另外一端,機器運行穩定,製冷效果很好,當恢復此繼電器接線端子為正常安裝狀態試機時,故障再現,故確定故障點是外機電控板上的主繼電器不良。
2016年01月27日 00:00

1.顯示E4是室外排氣溫度過高保護;2.剛一開機就顯示有可能是:排氣管溫壞、所連的線路接外掛程式接觸不良;3.(直接在室內機就可以測得到的,線是直接連到內機顯示板上的);4.顯示板壞(可能性很小);5.過一會開顯示有可能是:缺氟(差得不是行多,不會顯示低壓保護的)、外機散熱不良、壓機壞(可能性很小);6.重點考慮系統空氣,堵,和佛的問題。

2016年01月27日 00:00

海雙菱空調故障代碼E4指的是:室內管溫開;E1:壓機過流,過熱,排氣過高,模組保護;E2:室內防凍結保護;E3:室內溫度感溫包開,短路;E4:室內管溫開,短路;E5:室內外通訊故障。