大金空調故障代碼ue是什麼問題

問題描述 請問大金空調故障代碼ue是代表什麼意思的呢?
網友回答
 最佳答案 UE集中遙控器與室內機之間傳送故障,可以引導維修人員更快的找到問題所在,僅供參考!電路板受到信號或者雜訊干擾會造成誤報代碼,有時會引起機器停機。所以一般情況下請斷電重定,如果再次出現同樣代碼再進行維修。大金空調出現的這些故障的話,可以去諮詢下客服的,如果還在維修期內,還可以免費維修的。
2015年09月02日 00:00

空調的故障可以諮詢下售後的呢。

2015年09月02日 00:00

UE就是說明了是集中遙控器與室內機之間傳送故障。

 相關用戶問答
  • 室內機故障代碼A0 外部保護裝置動作A1 室內P板不良A2 風扇連鎖故障A3 冷疑水位異常A4 熱交(1)溫度異常A5 熱交(2)溫度異常A6 風扇馬達鎖住.超載或過電流.堵A7 風向調節電動機故障A8 AC輸入過流A9 電子膨脹閥故障AA 加熱器過熱AH 風氣清潔裝置故障AJ (室內)容量設定錯誤AE 給水不足AF 加濕器異常C0 感測器異常C3 排水感測器異常C4 熱交(1)(液管)熱敏電阻異常C5 熱交(2)(液管)熱敏電阻異常C6 風扇馬達鎖住.超載檢測感測器異常C7 風擺馬達感測器異常C8 AC輸入過流感測器異常C9 吸氣處熱敏電阻異常 CA排所處熱敏電阻異常 CH髒汙感測器異常 CC溫度感測器異常 CJ遙控器溫度感測器異常 CE輻射感測器異常 CF高壓開關故障室外機故障代碼E0 保護裝置動作E1 室外機P板不良E3 離壓開關動作E4 低壓開關異常E5 變頻壓縮機馬達超載E6 標準壓縮機馬達過電流E7 風機馬達超載或過電流E8 AC輸入過流E9 電子膨脹閥故障 EH水泵馬達過電流 EC水溫異常 EJ(追加)保護裝置異常 EE排水異常 EF冰蓄熱裝置故障 H0 感測器故障H1 空氣溫度熱敏電阻故障H2 電源感測器故障H3 高壓開關異常H4 低壓開關異常H5 壓縮機馬達超載感測器異常H6 壓縮機馬達過電流感測器異常H7 風機馬達超載或過電流感測器異常H8 AC輸入過電流感測器異常H9 室外風氣熱敏電阻異常 HA空氣吹出熱敏電阻異常 HH水泵馬達過電流感測器異常 HC水位感測器異常 HE排水感測器異常 HF冰蓄熱裝置報故障(報警)F0 NO1和NO2共同保護裝置動作F1 NO1保護裝置動作F2 NO2保護裝置動作F3 排水管溫度異常F6 熱交(1)溫度異常 FA排除壓力異常 FH油溫異常 FC吸入壓力異常 FE油壓異常 FF油位異常J0 冷煤溫度感測器異常J1 壓力感測器異常J2 電流感測器異常J3 排出管熱敏電阻異常J4 低壓相當飽和溫度異常J5 吸入管熱敏電阻異常J6 熱交(1)熱敏電阻異常J7 熱交(2)熱敏電阻異常J8 均油管或液管熱敏電阻異常J9 雙管熱交排出口或氣管熱敏電阻異常 JA排出管壓力感測器異常 JH油溫感測器異常 JC吸入管壓力感測器異常 JE油壓感測器異常 JF油位感測器異常L0 變頻系統故障L3 開關箱內溫度上升L4 散熱片溫度過高.變頻器不能冷卻L5 壓縮機馬達絕緣短路,變頻板故障L6 壓縮機馬達接地或短路L7 所有輸入設置過電流L8 壓縮機過電流.壓縮機馬達電線短路L9 (啟動)失控防止.壓縮機鎖住等 LA功率電晶體異常 LC變頻器和室外控制單元聯繫故障P0 (蓄熱)單元冷煤短缺 P1 電源電壓不穩.缺相P3 開關箱內溫度上升感測器異常P4 散熱片溫度感測器異常P5 DC電流感測器異常P6 AC或DC輸出電流感測器異常P7 總和輸入電流感測器異常 PC(室外)容量設定錯誤(系統故障代碼)U0 冷煤不足或電子膨脹閥故障導致的低壓下降U1 電壓反相或缺相U2 電源電壓異常U3 監察信號傳輸故障U4 室內外機間或室外機和BS單元間聯繫故障U5 遙控器和室內機傳送故障,遙控板故障或遙控器設置錯誤U6 室內機間傳送故障U7 室外機鍵傳送故障.室外主機殼冷蓄熱單元傳送故障U8 主副遙控器間傳送故障.同系統中其它室內機\遙控器組合U9 同系統其它室內外機見傳送故障,其它BS同室內外機故障 UA室內相\BS\室外機組合錯誤,換P板時設定錯誤 UH室外機控制線圈傳送連接錯誤 UC集中位址設置錯誤 UJ 附加設備傳送錯誤 UE室內機和集中控制裝置傳送故障 UF 室內.外檢測動作故障,內-外傳送不良 M0 集中遙控器PC板故障M1 PC板故障M8 集中遙控器裝置間傳送不良 MA集中遙控器裝置組合不當 MC集中遙控器位址設置錯誤其它故障代碼31 環境溫度感測器異常32 外氣溫度感測器異常33 供氣溫度感測器異常34 回氣溫度感測器異常35 外氣溫度感測器異常36 遙控器溫度感測器異常 3A漏水感測器1異常 3H漏水感測器2異常 3C疑露感測器異常40 加濕閥異常41 冷水閥異常42 熱水閥異常43 冷水熱交故障44 熱水熱交故障51 供電風扇馬達過電流或超載52 回氣風扇馬達過電流或超載53 (供氣側)變頻系統故障54 (回氣側)變頻系統故障60 所以系統故障61 PC板故障63 污染感測器異常64 室內空氣熱敏電阻異常65 室外空氣熱敏電阻異常68 HVU故障(塵裝置)69 擋板系統故障 6A門開關故障 6H更換加濕元件 6C更換交效篩檢程式 6J更換脫臭催化劑 6E簡單遙控故障

  • 你好,大金空調這個錯誤代碼u5-03意思是“室內/控制器間傳送不良”。用戶也可以去查看一下說明書,找到對應的故障代碼U5第3條,就能發現故障原因和處理措施了,這是大金的售後服務電話400-820*,會有專門的維修人員上門服務,大金空調的售後服務還是不錯的,用戶不用擔心,希望回答能幫到你。

  • 很罕見的故障,在空調中很少見到的,所以不怎麼清楚,只有找維修部。在碰到空調有故障的時候必須嚴格遵循科學的程式辦事,切忌在情況不清、故障不明、心中無數時就盲目行動,隨意拆卸。這樣做的後果往往會使已有的故障擴大化,增大運行成本,縮短設備的正常使用壽命,導致設備提前報廢。

  • 當用戶使用美的空調的環境保溫性非常好,房間的溫度已非常接近於設定溫度,此時變頻美的空調是會停機的。因為即使變頻美的空調以最低頻率運行,也會產生一定的冷量,但此時房間已無能量損耗根據能量守恆定律,此時美的空調是會停機的。

  • 1.適用於S系列;K2系列;F2系列;H1系列 保護代碼 表示內容 定時燈以5Hz閃爍 T1室溫感測器檢測口異常 運行燈以5Hz閃爍 T2蒸發器感測器檢測口異常 化霜燈以5Hz閃爍 T3冷凝器感測器檢測口異常 運行、定時、化霜燈同時以5Hz閃爍 室外機保護 注1:當室外機保護和溫度感測器檢測口異常同時發生時,優先指示室外機保護故障。 注2:強制製冷期間發生室外機保護,故障清除後恢復到強制製冷狀態 2)適用於E系列櫃機 保護代碼 表示內容 故障代碼 表示內容 P 02 壓縮機超載(保留) E 01 溫度感測器開路,短路故障 P 03 室內蒸發器溫度過低(製冷) E 02 壓縮機過流(保留) P 04 室內蒸發器溫度過高(制熱) E 03 壓縮機欠流(第一次上電檢)(保留) P 05 室內出風口溫度過高(制熱) E 04 室外機保護 E 05 溫度感測器開路,短路故障 注:故障期間LED以2Hz頻率閃,而保護期間LED顯示正常. 3) 適用於S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列櫃機 保護代碼 表示內容 故障代碼 表示內容 P3 高低電壓保護(變頻機用) E1 T1感測器故障 P4 室內蒸發器保護關壓縮機(高溫或低溫) E2 T2感測器故障 P5 室外冷凝器高溫保護關壓縮機 E3 T3感測器故障 P7 室外排氣溫度過高關壓縮機(變頻機用) E4 T5感測器故障(變頻機用) P8 壓縮機頂部溫度保護(變頻機用) E5 網路通信故障 P9 化霜保護或防冷風關風機 E6 室外機故障 E7 加濕器故障 E8 靜電除塵故障 E9 自動門故障 PAU 進風格柵保護