網友回答
 最佳答案 熱鍍鋅管是使熔融金屬與鐵基體反應而產生合金層,從而使基體和鍍層二者相結合。熱鍍鋅是先將鋼管進行酸洗,為了去除鋼管表面的氧化鐵,酸洗後,通過氯化銨或氯化鋅水溶液或氯化銨和氯化鋅混合水溶液槽中進行清洗,然後送入熱浸鍍槽中。熱鍍鋅具有鍍層均勻,附著力強,使用壽命長等優點。鋼管基體與熔融的鍍液發生複雜的物理、化學反應,形成耐腐蝕的結構緊密的鋅一鐵合金層。合金層與純鋅層、鋼管基體融為一體。故其耐腐蝕能力強。鍍鋅鋼管分熱鍍鋅和電鋼鋅兩種,熱鍍鋅鍍鋅層厚,電鍍鋅成本低。吹氧焊管:用作煉鋼吹氧用管,一般用小口徑的焊接鋼管,規格由3/8、寸-2、寸八種。用08、10、15、20或Q195-Q235、鋼帶製成。為防蝕,有的進行滲鋁處理。鍍鋅管計算公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02、466、=kg/米(每米的重量)國家標準鍍鋅管DN15*2、7、5、DN20*2、7、5、DN25*3.25、DN32*3、5、DN40*3、5、DN50*3、5、DN65*3、7、5、DN80*4、DN100*4、DN125*4、5、DN150*4、5、熱鍍鋅鋼管的要求:DN70的要求壁厚達到3.75,DN100的要求壁厚達到4.0mm,DN150的,要求壁厚達到4.5mm.一般消防上普遍採用這3、種管徑的管材。不過對鋼管,國家允許壁厚有10%的負差,也就是說,如果國標要求壁厚為4.0mm,實際能達到3.6mm
2016年12月23日 00:00

你好,先說一下,消防鍍鋅鋼管的規格用公稱直徑DN表示,而不是用DH。1.公稱壓力PN≤1.0MPa,消防管道採用低壓流體輸送用鍍鋅焊接鋼管,管壁厚度如下:DN65,壁厚S=4.0mm;DN80,壁厚S=4.0mm;DN100,壁厚S=4.0mm;DN125,壁厚S=4.0mm;DN150,壁厚S=4.5mm。GB/T3091-2008裡規定的鍍鋅鋼管的最大規格為DN150。2.當DN>150,應採用流體輸送用無縫鋼管(GB/T8163-2008),DN200,壁厚S=7.0mm;(無縫鋼管通常用外徑乘壁厚表示,則該管表示為D219×7,D219×7屬於公稱直徑DN200這一規格系列)DN300,壁厚S=8.0mm;(則該管表示為D325×8,D325×8屬於公稱直徑DN300這一規格系列)。希望我的回答對你有所幫助。

2016年12月23日 00:00

那位朋友給我傳個阻燃性PVC穿線管、鍍鋅性JDG鋼管、焊接鋼管及給排水用U-五金手冊裡面有根據國家標準,看你是什麼規格的.

2016年12月23日 00:00

國家沒有嚴格的規定,一般由設計單位確定,當設計單位只給出DN××時,應在會審時明確,以免建設單位與安裝單位在結算時產生矛盾。本人意見以市場大眾規格為好,對於DN100的,可在4mm以上則可,因為消防用水的壓力均能承受。

2016年12月23日 00:00

鋼管一般分為冷軋無縫鋼管、熱軋無縫鋼管、低中壓鍋爐無縫鋼管、焊接鋼管、螺旋焊接鋼管、電線鋼管幾種,這些鋼管都可以用鍍鋅處理來做為防腐,也就是說都有鍍鋅管。在這些品種的鋼管中,相同管徑的鋼管,品種不同壁厚也不一樣。一般電線鋼管稱為薄壁管,其它品種的鋼管都稱為厚壁管。通常所說的加厚鋼管,是指在國家標準壁厚的基礎上再增加壁厚。如25的焊接鋼管,國家標準壁厚應為3.25毫米,你要求用3.5毫米壁厚的焊接鋼管,那麼這樣的管就是加厚焊接鋼管。加厚鋼管的壁厚要看你的管徑多大、設計加厚要求多少,只是這樣泛泛一說,無法確定具體的壁厚數值。另外,目前市場上的鋼管,沒有一家(包括國營大廠)的壁厚能夠滿足國家標準壁厚要求,全部是負偏差。