高低跨板面梁上柱的錨固長度從哪開始算起?

問題描述 有沒有瞭解錨固的朋友呢?請問如果在低跨板面梁上柱的位置,那麼需要從什麼長度的地方做錨固呢?求教。
網友回答
 最佳答案 低跨板的抗負彎距筋錨固,可以直接深入梁的腰間,錨固長度要符合設計要求,鋼筋的位置、保護層厚度要採取架立措施。錨入長度根據設計不同,會有不同。 構造柱錨入之後,上部露出來的長度滿足設計最小搭接長度,這個設計選用圖集有明確規定。一般大於等於51d(鋼筋直徑)。構造柱是在一個斷面搭接的。 結構柱錨入長度也是各個設計要求不同,露出來的長度如果分兩個搭接區,要滿足三個條件: 1.低筋大於等於500mm 2.大於等於三分之一柱淨高。(首層) 3.大於等於最小Lae(最小錨固長度)4.地梁上大於4m要設置構造柱!
2015年06月10日 00:00

這個梁的標高,圖紙的剖面圖應該要表現出來的,要不就是比下面一個樓層高多少

2015年06月10日 00:00

各依各的標高。。梁邊為界線。。分別綁紮。