首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 漏電開關跳閘原因是什麼?常見有什麼問題?
問題 【水電改造】  【歸檔】16年05月24日

漏電開關跳閘原因是什麼?常見有什麼問題?

網友回答
 最佳答案 您好。施耐德漏電開關選型常見問題: 1.跳閘後,先從漏電保護開關處去掉空調的電源線,測試輸入漏電保護開關的電源電壓,如果正常,合上重定開關,在沒有負載的情況下仍然跳閘,就是漏電保護開關內部故障,如果不眺閘,則是電器的問題。 2.漏電保護開關發熱超載跳閘,原因是開關容量小、電線沒接好、電器超載、環境溫度過高。 3.漏電保護開關出故障後更換的原則,額定電流不小於原參數,漏電電流不能大於原參數。 4.零序互感器二次惻引出線緊固螺釘鬆動或脫焊。 5.集成塊SF內部損壞。 6.印刷電路板有假焊或連接插頭接觸不良。 希望能幫到您。
2016年05月24日 00:00

一般漏電開關在同一電箱內只需一個就行.但不知塔吊電箱是什麼情況.你可以這樣處分.漏電開關上有一紅色或籃色的小按鈕並且在通電時按一下就能跳閘.普通開關則沒有.

2016年05月24日 00:00

原因是帶漏電保護的空開的零線不能有電流通過,如有幾十毫安培電流通過則開關跳閘,因三相空調的控制電路和四通閥和內外風機都是220伏的所以零線必然有電流通過,所以造成跳閘。

 相關用戶問答
  • 通常原因有兩個一是短路二是漏電依照你的描述,夏天通常空氣濕度較大,可能是漏電跳閘的原因,插座旁插個電腦它也要跳原因是漏電保護開關抗干擾能力不好,在插插頭時有火花產生漏電開關假如抗干擾能力不好就容易跳閘

  • 漏電斷路器跳閘原因有很多。1、線路短路漏電。2、漏電開關超載。3、漏電保護器接線錯誤。4、用電器漏電。假如經常跳閘,檢查一下線路絕緣,漏電斷路器負荷側的絕緣過低對地會產生漏電電流,從而使漏電保護器誤動作。

  • 題主好,電燈時亮時不亮的原因有:接觸不好電壓問題檢查線路電燈管沒放好建議你找專業的看看。

  • 漏電開關跳閘一般有以下原因:1.最好找個內行的人把漏電開關也檢查一下,如果有故障一定要換新的,這是住宅用電最重要的保護,千萬大意不得;2.如果經檢查漏電開關沒有問題,而它又總是跳閘,那就說明你家的電路或電器中有接地點,而和用電量無關;3.如果一開燈便跳閘,我個人分析,如果不是漏電開關的問題,則很有可能是你家電路中的零線因破損或其他原因造成有接地點.建議找電工檢查零線。 建議找個專業的師傅來看看,自己如果不內行的話弄不安全。

  • 你家裡的沁電開關是不是經常跳閘呢,如果是的話,我建議換過一個新的漏電保護開關。不要自己弄,找個電工幫你換。1.最好找個內行的人把漏電開關也檢查一下,如果有故障一定要換新的,這是住宅用電最重要的保護,千萬大意不得.2.如果經檢查漏電開關沒有問題,而它又總是跳閘,那就說明你家的電路或電器中有接地點,而和用電量無關.3.如果一開燈便跳閘,我個人分析,如果不是漏電開關的問題,則很有可能是你家電路中的零線因破損或其他原因造成有接地點.建議找電工檢查零線.4.在一般的電氣器材商場都能買到空氣開關.

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示