論述落地式腳手架搭設的安全技術要求

問題描述 落地式腳手架搭設有什麼需要注意的?有哪些安全要求?
網友回答
 最佳答案 落地腳手架底不在地下室頂板上的地坪用C10砼硬化,場地平整不得積水,立杆採用單立杆,立杆底按照規範要求設墊板及底座,內排架距牆寬度0.3m,立杆排距0.8m,柱距1.5m,步高1.8m,小橫杆水準間距1.5m,每步大橫杆4根,離底步200處設置一道大、小橫杆(掃地杆),腳手架與主體的連牆杆採用兩步三跨設置:豎向間距約3.6m,水準間距約4.5m,採用扣件連接;外側豎杆每隔5—7根設豎向剪刀撐一道,在高度中部設大剪刀撐一道,剪刀撐的角度為45度—60度。施工層外側設置0.9m高防護欄杆及18cm高擋腳板。由於部分樓層裝飾構造外挑尺寸較大,最大的達1.3m,造成外腳手架離牆體較遠,操作層和每10m一道的封閉層小橫杆需增加挑往牆體的長度,並用腳手板封閉。
2016年01月31日 00:00

根據《可鑄鐵分類及技術條件》(GB978-67)的規定,扣件採用機械性能不低於KTH330-08的可鍛鑄鐵製造。鑄件不得有裂紋、氣孔,不宜有縮松、砂眼、澆冒口殘餘披縫,毛刺、氧化皮等清除乾淨。鋼管上嚴禁打孔。

2016年01月28日 00:00

鋼管選用外徑48mm,壁厚3.5mm的焊接鋼管,嚴禁將外徑48mm與51mm的鋼管混合使用。立杆、大橫杆和斜杆的最大長度為6m,小橫杆長度1.2m。

 相關用戶問答
  • 第一節扣件式鋼管腳手架腳手架規範,腳手架施工方案,門式腳手架規範,門式腳手架施工方案,移動式腳手架規範,本工藝標準適用於搭設以鋼管扣接的構架為主體,以篙竹作護欄的外腳手架.一、施工準備1、材料⑴鋼管:直徑為48或51mm、壁厚為3~3.5mm的熱軋無縫或有縫鋼管,用作主柱、大橫杆、小橫杆、斜撐等.⑵連接構件:回轉扣、直角扣、對接扣、駁芯.⑶底座:用φ40鋼管和4~5mm鋼板製成,用於主柱的墊腳.底座的底板面積不應少於200c.⑷腳手板:竹、木或鋼腳手板.

  • 腳手架檢查驗收內容一、腳手架檢查驗收專案1、立杆基礎2、架體與建築物拉結3、防護欄杆及安全網4、施工層底笆滿鋪5、剪刀撐的設置6、腳手架的材質和扣件7、腳手架寬度8、立杆間距9、大小橫杆10、四步一隔離11、登高設施12、杆件搭設13、通道口防護,重要設施防護棚14、鋼管腳手架接地二、腳手架檢查驗收時段1、基礎驗收:基礎完工後腳手架搭設前2、作業層施加荷載前3、落地式腳手架搭設完畢後4、每搭設10-13m高度後5、達到設計高度後6、遇有6級大風和大雨後7、每次驗收合格後方可使用。驗收後將驗收情況、整改結果詳細填表記錄,並各方簽字。

  • 腳手架驗收檔案;(落地、掛、懸挑、吊籃、門型、爬架);安3-(6-12);××××××工程項目經理部;落地式腳手架搭設驗收記錄表;掛腳手架驗收記錄表;工程名稱單位名稱:安3-6-8;懸挑式腳手架驗收記錄表;工程名稱:××××××花苑單位名稱:××××××;吊籃腳手架驗收記錄表(手動與電動);工程名稱:××××××花苑單位名稱:××××××;

  • 你好,落地式腳手架搭設驗收單怎麼填:工程名稱之類的照實填寫,分項的檢查表裡面根據裡面的內容填寫符合要求已經符合規範要求等,最下面的驗收意見就寫滿足驗收結果符合規範要求,驗收合格。參加驗收人員中專案經理和專職安全員是必不可少的還有就是安全專監等。

  • 你好,你的這個問題比較專業,必須要比較專業的人來回答,正好是做這個行業的,我在這邊就簡單說一下大概的內容,你可以參考看看的。 腳手架操作人員必須是通過考核合格後的專業人員,均應持上崗證並做到定期體檢,操作人員必須戴好安全帽,系好安全帶,穿防滑 使用過程中架面控制負荷不大於ZkN/mZ2kN/㎡,禁止隨意拆除連牆杆等安全設施 懸挑架拆除的各構件、架管必須及時分段集中傳送至地面,嚴禁拋扔 架子拆除時,周圍應設圍欄或警戒標誌,並派專人看管,禁止入內,以防墜物傷人 扣件與鋼管直徑配套使用,並有出廠合格證。發現有裂紋、變形、滑絲的禁止使用 臨時用電線路的架設及懸挑架接地、避雷措施等應按國家標準執行 架體上的施工荷載,必須符合設計規定,嚴禁超載以及局部承受集中荷載 第一次搭設架體後,必須由公司安全技術部門驗收認可,並經公司專案安全負責人簽證後,方可繼續進行 如遇停工,架體超過一個月末使用,如重新開工,架體必須經過加固處理,拉杆必須經過重新緊固打油,方可使用 搭設前應有經過審批同意的專項施工方案,主體結構施工過程中應及時按方案中的要求埋置預埋件 腳手板應鋪平鋪穩,並用鐵絲綁紮固定在下部支承鋼管上。腳手板採用對接平鋪,在對接處,其餘支承橫杆的間距不得大於400~700㎜ 安裝腳手架撐拉杆件時,應注意掌握撐拉的鬆緊程度,避免引起杆件和整架的顯著變形 在架上進行搭設作業時,工人必須戴安全帽和配掛安全帶,安全帶必須高掛低用。所有操作工具必須放在工具袋內,不良氣候、不良條件禁止上架操作。不得單人進行裝設較重杆配件和其他易發生失衡、脫手、碰撞、滑跌等不安全作業。以上就是關於懸挑腳手架搭設規範方面的一些分享,希望對你有幫助!親的認可是我的最大動力哦!