首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 建材選購 » 0.8MP的水壓,dn75的水管能打到多高的高度
問題 【管材管件】  【歸檔】16年01月19日

0.8MP的水壓,dn75的水管能打到多高的高度

問題描述 4分水管,1MP水壓每分鐘的水流量是多少升?蓄水池選裝多粗的輸水管水壓最大?
網友回答
 最佳答案 水路改造驗收是參照建築給水驗收標準演化而來的,目前行業內沒有對家裝水路驗收進行具體明文規定,一般普通住宅通行的驗收方法是:1、通過軟管連接室內所有冷熱水給水管,使之成為一個回路,管道內充滿水(空氣),關閉戶控制總給水閥開關(必需關嚴實,否則資料不準確,如總閥門滲水則另法處理),用手動或自動試壓泵試壓、實驗壓力超過工作壓力1.5倍,一般情況下為0.8MPa,30分鐘之內掉壓不超過0.05MPa同時檢查各連接處不得滲漏為合格。如遇複式或多層別墅實驗水壓,實驗時間可以適當延長。2、另附一份權威資料《建築給水排水及採暖工程施工品質驗收規範》中打壓測試方法,與家裝日常測試方法關鍵在時間與測試值有一定變化,結果是一致的。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小於0.6MPa。檢驗方法:金屬及複合管給水管道系統在試驗壓力下觀測10min,壓力降不應大於0.02MPa,然後降到工作壓力進行檢查,應不滲不漏;塑膠管給水系統應在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然後在工作壓力的1.15倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,同時檢查各連接處不得滲漏。
2016年01月19日 00:00

先看壓力錶上標的單位和最大量程的數值。用最大量程除與大的格數算出美格代表的壓力。乘與指標指的格數就是壓力值了。如果表上標的單位是kg,或bar,讀出來就是公斤,如果是Mpa,把讀數再乘10就是公斤了。1、試驗必須在水路施工完成24H後進行;2、水壓試驗前管路必須固定,接頭明露,不得隱蔽,內絲端頭必須嚴密封堵;3、加壓可採用手動試壓泵,打壓時間不少於10Min,儀錶精度應為0.05Mpa;4、管路注滿水後先排出管道內空氣,進行水密性檢查;5、加壓至規定的試壓值後,穩壓1H,觀察接頭部位有無滲漏現象;1H後再補壓至規定試壓值,15Min分鐘內壓力降不超過0.05Mpa為合格;

2016年01月19日 00:00

試壓半小時至一個小時 水管注滿水,關掉總開關,各出水處用堵頭堵住,開始用打壓機打壓,打壓機加水,進行打壓,打到0。8以上為好,然後停壓,觀察30分鐘左右,看壓力怎麼樣,如果下降的很多,證明有漏水,請檢查,如打機壓機沒變化,則無漏水.